    Domyślnie Kominek z zamknięta komorą spalania?

    Czy coś takiego istnieje?

    Pytam, bo w salonie połączonym z kuchnią mam mieć:
    1) kominek
    2) okap kuchenny

    Na okap mam przeznaczony dodatkowy kanał wentylacyjny.
    Jednak wg poniższych przepisów, nie mogę okapu podłączyć do kominka, bo będzie wyciągał powietrze z kominka.

    par 150 ust 9
    W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione

  2. #2

    Domyślnie Re: Kominek z zamknięta komorą spalania?

    Błąd
    Cytat Napisał bazgrus
    nie mogę okapu podłączyć do kominka
    Chodziło oczywiście o podłączenie okapu do kanału wentylacyjnego.
    Dodam, że mam drugi do wentylacji pomieszczenia

  3. #3
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kroyena

    Zarejestrowany
    Jun 2004
    Posty
    8.113
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    84

    Domyślnie

    Musisz mieć kanał (najlepiej pod podłogą, dobrze zaizolowany, żeby nie wychładzał podłogi) doprowadzający powietrze do spalania do paleniska do kominka. Nazywa sięto czerpnia powietrza.

    I po ptokach.

    PS. Oczywiście musisz mieć osobny przewód kominowy dla kominka.
    I tak do piachu, i tak do piachu, tylko pytanie w jakim stylu?
    legendus
    legendus komentarium

  4. #4

    Domyślnie

    Przewód z powietrzem z zewnątrz można doprowadzić pod każdy wkład kominkowy, ale są takie wkłady które mają specjalne króćce do przyłączenia tych przewodów. Ja mam tarnawę z takim podłączeniem.

  5. #5
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kroyena

    Zarejestrowany
    Jun 2004
    Posty
    8.113
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    84

    Domyślnie

    Niektóre mają na spodzie oryginalne mocowanie do rury nawiewu inne mają przejściówkę zwaną potocznie gacie.

    Znajdź sobie dziennik rydza było tam ze zdjęciami.
    I tak do piachu, i tak do piachu, tylko pytanie w jakim stylu?
    legendus
    legendus komentarium

  6. #6

    Domyślnie

    Dzięki za pomoc.
    Kominiarz mnie nastraszył, że okap będzie wyciągał powietrze z kominka.
    Zadzwoniłem do drugiego i stwierdził, że to nie przeszkadza.

    Z tymi "fachowcami" to już tak jest

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał bazgrus
    Dzięki za pomoc.
    Kominiarz mnie nastraszył, że okap będzie wyciągał powietrze z kominka.
    Zadzwoniłem do drugiego i stwierdził, że to nie przeszkadza.

    Z tymi "fachowcami" to już tak jest
    Daj spokój "fachowcom". Sam się zastanów.

    Co się stanie, gdy przy włączonym wentylatorze wyciągowym w okapie, otworzysz drzwiczki wkładu kominkowego, aby dołożyć drew? Gdy kominek będzie dobrze rozpalony, to prawdopodobnie podciśnienie we wkładzie wywołane ciągiem kominowym będzie wyższe niż podciśnienie w salonie wytworzone przez wentylator okapu. A co będzie, gdy kominek będziesz dopiero rozpalać? Obawiam się, że wtedy możesz mieć cofkę spalin do salonu. To co prawda zależy jeszcze od sposobu i skuteczności doprowadzania świeżego powietrza do salonu, aby uzupełniać ubytki powietrza wyciąganego przez okap, ale nie radzę w salonie-kuchni z kominkiem okapu z mechanicznym wyciągiem powietrza na zewnątrz. I niezależnie od tego czy powietrze do spalania doprowadzone jest bezpośrednio do paleniska wkładu czy do obudowy kominka. Doprowadzenie do obudowy byłoby teoretycznie bezpieczniejsze pod warunkiem, że kanałem o dużej średnicy np. 200mm, ale także w tym wypadku okap z mechanicznym wyciągiem byłby ryzykowny i sprzeczny z przytoczonym przez Ciebie przepisem.

    Pozdrawiam
    Jeż

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jeż
    Daj spokój "fachowcom". Sam się zastanów.
    Co się stanie, gdy przy włączonym wentylatorze wyciągowym w okapie, otworzysz drzwiczki wkładu kominkowego, aby dołożyć drew?
    Zgadzam się, przy otwartych drzwiczkach nie należy mieć włączonego okapu.
    Tylko jak często go używasz?

    Cytat Napisał Jeż
    Doprowadzenie do obudowy byłoby teoretycznie bezpieczniejsze pod warunkiem, że kanałem o dużej średnicy np. 200mm, ale także w tym wypadku okap z mechanicznym wyciągiem byłby ryzykowny i sprzeczny z przytoczonym przez Ciebie przepisem.
    Czy sprzeczny to mam wątpliwości. Mnie się wydaje, że autorowi przepisu chodziło o wentylację mechaniczną stosowaną zamiast grawitacyjnej a nie o okap.
    To wprawdzie wentylacja mechaniczna ale dodatkowa.

    Moim zdaniem ważniejszy jest okap, aby nie było wilgoci w kuchni

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał bazgrus
    (...)Moim zdaniem ważniejszy jest okap, aby nie było wilgoci w kuchni
    A moim zdaniem ważniejsze od usuwania wilgoci jest bezpieczeństwo. Rywalizacja wyciągu mechanicznego w okapie kuchennym z ciągiem kominowym w kominku rodzi zagrożenie cofki spalin i nawet zaczadzenia.

    Znam przypadek utopienia się we własnej wannie kobiety, która straciła przytomność od spalin gazowego piecyka c.w. Nie ustalono dlaczego spaliny piecyka wydostawały się wtedy do łazienki. Później sprawdzono, że komin piecyka był drożny. Kanał wywiewny w łazience też. A jednak stało się. Dlaczego? Wzięła kąpiel przed przyjęciem gości po wielogodzinnych przygotowaniach, między innymi w kuchni. Nie wiem czy miała w tej kuchni okap z wyciągiem i nie wiem czy go włączyła przed wejściem do łazienki. Ale to jest dla mnie prawdopodobne i wyjaśniałoby zagadkę.

    Wracając do kominka. Przy rozpalaniu go drzwiczki jakiś czas pozostawia się uchylone, bo ciąg przy rozpalaniu jest słaby. Jaką mamy gwarancję, że właśnie wtedy ktoś bezmyślnie nie włączy wyciągu w okapie powodując podciśnienie w salonie z kominkiem większe niż słabe podciśnienie wytwarzane w komorze spalania przez słaby na razie ciąg kominowy? Dostarczanie świeżego powietrza bezpośrednio do komory spalania kominka nie odcina tej komory od salonu. Bo przecież są jeszcze we wkładzie kominkowym drzwiczki, które trzeba od czasu do czasu otworzyć, aby rozpalić kominek i aby dokładać drew. Więc każdy kominek pobiera powietrze do spalania z pomieszczenia nawet ten z doprowadzeniem świeżego powietrza bezpośrednio do paleniska.

    Pozdrawiam
    Jeż

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony