  1. #10541

    Domyślnie

    Pomocy!!! Nagle wszystkie wejścia z na plycie głównej zaczęły mi pokazywać naruszenie( sabotaż te, które są 2EOL, a naruszenie NC), włączyła się syrena mimo, że alarm nie był uzbrojony. Teraz cały czas mi pokazuje naruszenie tych wejść i co 10 minut moduł się restartuje. Padła mi płyta główna ? (integra 128 WRL). Mogę to jakoś naprawić ?

  2. #10542

    Domyślnie

    masa, zasilanie, płyta, może "magistrala kablowa" uszkodzona...
    Wsadź opornik bezpośrednio w płytę i zobacz czy będzie naruszenie
    a może po prostu nieopatrznie zmieniłeś wartość rezystora parametrycznego?

  3. #10543
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    ElemenT

    Zarejestrowany
    May 2012
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    166

    Domyślnie

    I mam kolejne pytanie, nie znalazłem tego w instrukcji Satela.
    W podcentrali (inne piętro niż Integra) mam kilka INT-E oraz INT-PP.
    Chce to zasilić z APS-412 + aku.

    APS ma wyjście dedykowane (3pin) do podłączenia pod moduł oraz wyjście skręcane gdzie mam 12V, COM i 3 wyjścia OC informujące o stanie akumulatora, ładowaniu i czymś tam.

    Pytanie takie - jak podłącze dedykowanym wyjściem (3 pin) i przestawię dipa na moduł z zasilaczem (przełącznik 10), to czy moduł "otrzyma" pełną obsługę sygnalizacji stanu akumulatora, czy muszę dodatkowo podłączyć te wyjścia OC pod wejścia np INT-PP i tym samym stracić 3 wejścia w ekspanderze?

    I tak na szybko edycja:

    Obudowy mają takie styczniki sabotażowe przy drzwiczkach. Nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, ale chciałem dokupić sztukę by zabezpieczyć obudowę obok, która nie ma takiego czujnika otwarcia. Może ktoś poratować jakimś oznaczeniem technicznym lub nazwą?
    Ostatnio edytowane przez ElemenT ; 29-05-2015 o 16:15

  4. #10544
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ar***pl
    Zarejestrowany
    Apr 2004
    Skąd
    Okolice Warszawy
    Posty
    996

    Domyślnie

    Cytat Napisał ElemenT Zobacz post
    I mam kolejne pytanie, nie znalazłem tego w instrukcji Satela.
    W podcentrali (inne piętro niż Integra) mam kilka INT-E oraz INT-PP.
    Chce to zasilić z APS-412 + aku.

    APS ma wyjście dedykowane (3pin) do podłączenia pod moduł oraz wyjście skręcane gdzie mam 12V, COM i 3 wyjścia OC informujące o stanie akumulatora, ładowaniu i czymś tam.

    Pytanie takie - jak podłącze dedykowanym wyjściem (3 pin) i przestawię dipa na moduł z zasilaczem (przełącznik 10), to czy moduł "otrzyma" pełną obsługę sygnalizacji stanu akumulatora, czy muszę dodatkowo podłączyć te wyjścia OC pod wejścia np INT-PP i tym samym stracić 3 wejścia w ekspanderze?

    I tak na szybko edycja:

    Obudowy mają takie styczniki sabotażowe przy drzwiczkach. Nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, ale chciałem dokupić sztukę by zabezpieczyć obudowę obok, która nie ma takiego czujnika otwarcia. Może ktoś poratować jakimś oznaczeniem technicznym lub nazwą?
    Jak podłączysz aps do modułu to moduł sam przekazuje usterki do systemu, nie musisz tracić wejść.Co do styku sabotażowego to jest to zwykły switch nc/no możesz go kupic w dowolnym sklepie elektronicznym lub w pulsarze.

  5. #10545
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Dobra Szczecińska
    Posty
    4.811

    Domyślnie

    Czy pomoże mi ktoś w adresacji dodoatkowego ekspandera wejść ??
    Mam Integrę 64.
    wejścia :
    1-16 - na płycie
    17-24 - ekspander 1 (szyna 1)
    25-32 - ekspander 2 (szyna 1)
    33-40 - ekspander 3 (szyna 2)
    41-48 - ACU100 (szyna 2)
    49-56 - wejścia w manipulatorch
    57-64 - WOLNE

    Jak mam ustawić kolejny ekspander CA64, aby wcisnął się na koniec czyli na te wejścia 57-64 ?? BO jak ustawiam go na szyne 2 i największy adres to wciska mi się w wejścia manipulatorów JAk to przeskoczyć ?

    Fantom
    EDIT - chyba jednak wiem. Muszę zwiększyć adresy manipulatorów na co najmniej 4
    Ostatnio edytowane przez szczukot ; 30-05-2015 o 14:24
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034

  6. #10546
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    ElemenT

    Zarejestrowany
    May 2012
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    166

    Domyślnie

    Cytat Napisał ar***pl Zobacz post
    Jak podłączysz aps do modułu to moduł sam przekazuje usterki do systemu, nie musisz tracić wejść.Co do styku sabotażowego to jest to zwykły switch nc/no możesz go kupic w dowolnym sklepie elektronicznym lub w pulsarze.
    Dzięki, to oznacz że nie muszę dorzucać kolejnego int-e do dolnej centralki, czyli stówka do przodu

  7. #10547

    Domyślnie

    Cytat Napisał bajcik Zobacz post
    masa, zasilanie, płyta, może "magistrala kablowa" uszkodzona...
    Wsadź opornik bezpośrednio w płytę i zobacz czy będzie naruszenie
    a może po prostu nieopatrznie zmieniłeś wartość rezystora parametrycznego?
    Zwierałem wejścia NC i dalej pokazywało naruszenie także magistrala kablowa raczej odpada, dodam ze wejścia z ekspanderów działają dobrze.
    A stało się to samo i nagle, zaczęła klawiatura piszczeć i pokazywać sabotaż. A co może być z tą masą lub zasilaniem ?

  8. #10548

    Domyślnie

    Na oko, jeśli zaciski na płycie masz poprawnie dokręcone (kabelki nieobluzowane) i zasilacz dostarcza prawidłowe napięcie, to raczej jest to sprawa dla serwisu.

  9. #10549
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ar***pl
    Zarejestrowany
    Apr 2004
    Skąd
    Okolice Warszawy
    Posty
    996

    Domyślnie

    Cytat Napisał ElemenT Zobacz post
    Dzięki, to oznacz że nie muszę dorzucać kolejnego int-e do dolnej centralki, czyli stówka do przodu
    Tylko trzeba pamiętać że pierwsza wersja int-e ma problemy po podłączeniu do aps-a i czasami generuje usterke więc trzeba go przeprogramować do nowej wersji.

  10. #10550

    Domyślnie

    Witam,

    zastanawiam się nad tym jak połączyć sterownik rekuperatora + sterowanie alarmem satel integra wrl z centralą rekuperatora.

    Chodzi mi o to, że np. na sterowniku ustawiam drugi bieg, a będąc poza domem wysyłam smsa do centrali alarmowej, że ma zmienić bieg z 2 na 3.

    Jak wykonać połączenie, żeby jedno drugiemu nie przeszkadzało?

  11. #10551

    Domyślnie

    Cytat Napisał bajcik Zobacz post
    Na oko, jeśli zaciski na płycie masz poprawnie dokręcone (kabelki nieobluzowane) i zasilacz dostarcza prawidłowe napięcie, to raczej jest to sprawa dla serwisu.
    Pech to pech, dwa lata minęlo w kwietniu jak to kupiłem.

  12. #10552
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Zarejestrowany
    Aug 2004
    Skąd
    pod Warszawą
    Posty
    7.502
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    442

    Domyślnie

    A ja bym proponował zacząć od podstaw, to jest od wyeliminowania czynników zewnętrznych, bo w sumie nie wiem, czy takie resetowanie się centrali nie mogłoby byc spowodowane przez przeciążoną przetwornicę zasilającą: odłącz wszystko, zostaw samą płytę główną (będzie trzeba zablokować wejścia parametryczne) i sprawdź co się dzieje wtedy. W razie problemów spróbuj ją odpalić 'z kołków". Jeśłi sama płyta z przywróconą fabryczną konfiguracją będzie się zachowywać podejrzanie, będzie to ostateczny dowód na to, że to ona jest winna.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona

    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...

  13. #10553

    Domyślnie

    Dzięki za szybką odpowiedź. Z tym, że ona resetowała sie wtedy gdy wejscia na płycie były aktywne, teraz bo zablokowaniu wszystko jest ok, po za tym ze mam 8 wejść, bo przy ponownym odblokowaniu tych wejść znów pojawia się na nich naruszenie, nie wiem czy same restarty nie były spowodowane ciągłym naruszeniem wejść, bo równo co 10 min był ten restart ?
    Jeszce takie pytanie rozumiem, że restart z kołków spowoduje wyczyszczenie ustawień z programu DLOAX ?

  14. #10554
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Zarejestrowany
    Aug 2004
    Skąd
    pod Warszawą
    Posty
    7.502
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    442

    Domyślnie

    Spowoduje skasowanie konfiguracji z centrali, jeśli masz je zapisane przez Dloadx, to będziesz je mógł potem z tego programu od nowa wgrać.
    To naruszenie pojawia Ci się na wszystkich wejściach? Jak je odłączysz (fizycznie, znaczy odepniesz od nich przewody) i same wejścia przekonfigurujesz z parametrycznych na NO, to nadal jest źle?
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona

    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...

  15. #10555

    Domyślnie

    Szukam osoby posiadającej moduł INT-RS/INT-RS Plus chętnej do przetestowania integracji z system openHAB (www.openhab.org).
    Dziennik w blaszaku.
    Komentarze można wieszać na tablicy obok.

  16. #10556

    Domyślnie

    Cytat Napisał kolorado Zobacz post
    Szukam osoby posiadającej moduł INT-RS/INT-RS Plus chętnej do przetestowania integracji z system openHAB (www.openhab.org).
    Ja mam INT-RS i chętnie sprawdzę.

  17. #10557
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Dobra Szczecińska
    Posty
    4.811

    Domyślnie

    No ja mam ETHM1- działa z openHABem

    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034

  18. #10558
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Dobra Szczecińska
    Posty
    4.811

    Domyślnie

    Cytat Napisał baxxterhp Zobacz post
    Witam,

    zastanawiam się nad tym jak połączyć sterownik rekuperatora + sterowanie alarmem satel integra wrl z centralą rekuperatora.

    Chodzi mi o to, że np. na sterowniku ustawiam drugi bieg, a będąc poza domem wysyłam smsa do centrali alarmowej, że ma zmienić bieg z 2 na 3.

    Jak wykonać połączenie, żeby jedno drugiemu nie przeszkadzało?
    Tu zbyt dużo zależy od sterownika. W jaki sposób możesz sterować ?

    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034

  19. #10559

    Domyślnie

    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    No ja mam ETHM1- działa z openHABem
    Ale szukam ludzi z INT-RS, bo ETHM-1 też mam i wiem że działa.
    Dziennik w blaszaku.
    Komentarze można wieszać na tablicy obok.

  20. #10560

    Domyślnie

    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    Tu zbyt dużo zależy od sterownika. W jaki sposób możesz sterować ?

    Fantom
    Chodzi o sterownik końcowy (na ścienny) czy sterownik w rekuperatorze?

    zastanawiam się czy skrętkę pociągnąć od alarmu do reku i od sterownika ściennego do reku, czy np. od alarmu do sterownika ściennego i stamtąd do reku

Strona 528 z 562

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony