    Domyślnie

    Szukam Fachowca do montażu kontaktronów w oknach PCV. Okablowanie już jest przygotowane. Kętrzyn Mazury. Pilne

  2. #10602

    Domyślnie

    Miałem kiedyś ->TAKĄ WIZJĘ. I zrealizowałem ją.

    Wcześniej - mały nieład w centrali, "kieedyś to się uporządkuje".
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	bylo.jpg
Wyświetleń:	173
Rozmiar:	93,0 KB
ID:	322530

    Teraz: jeden przewód-pępowina 30parowa (30 żył). Okablowuje wszystko, w tym rs232, a rezerwa wyokrzystana na zasilanie niskonapięciowe.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	centrala.jpg
Wyświetleń:	171
Rozmiar:	98,9 KB
ID:	322531

    Przy okazji - ład na stryszku gdzie porobiłem wiązki i pochowalem pod podłogą
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	wiazki.JPG
Wyświetleń:	153
Rozmiar:	77,5 KB
ID:	322538

    Niektóre trzeba było sztukować (lutowanie, termokurcze)
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	sztukowanie.jpg
Wyświetleń:	127
Rozmiar:	92,5 KB
ID:	322536

    Linie rozpięte na łączówkach
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	lsa-linie.jpg
Wyświetleń:	178
Rozmiar:	93,6 KB
ID:	322537

  3. #10603

    Domyślnie

    "Pępowinę" od centrali rozszyłem na 3 górnych rzędach
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	pepowina3.jpg
Wyświetleń:	141
Rozmiar:	97,3 KB
ID:	322541
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	pepowina4.jpg
Wyświetleń:	90
Rozmiar:	98,2 KB
ID:	322542

    Opisówki, żeby było wiadomo co gdzie
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	opisowki.jpg
Wyświetleń:	135
Rozmiar:	89,6 KB
ID:	322540
    Jak widać - na jednej łączówce są 3 linie/pary plus na końcu zasilanie.

    Purysta doradziłby aby w centrali też użyć łączówek, i dopiero od nich okablować. Nawet byłoby miejsce. Ja jednak na ten pomysł wpadłem dosyć późno i już mi się nie chciało.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	lsa-w-centrali.jpg
Wyświetleń:	138
Rozmiar:	93,8 KB
ID:	322539

    Po takiej modernizacji warszat pracy robi się bardziej komfortowy
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	warsztat-pracy.jpg
Wyświetleń:	191
Rozmiar:	83,2 KB
ID:	322543

    Podziękowania dla Jarka_P za garstkę krosowniczych porad.

    PS nie śmiejcie się z pustych przestrzeni i pęków zasilaczy w mojej "serwerowni" - przyjdzie czas to zajmę sie i tym.

  4. #10604
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    ElemenT

    Zarejestrowany
    May 2012
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    166

    Domyślnie

    Cytat Napisał bajcik Zobacz post
    "Pępowinę" od centrali rozszyłem na 3 górnych rzędach
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	pepowina3.jpg
Wyświetleń:	141
Rozmiar:	97,3 KB
ID:	322541
    [
    Kupiłeś te LSA Krone rozłączne czy nierozłączne?
    A przy okazji, może ktoś wie, przy rozłącznych jak to łączyć? Kabelek wpiam i zaciskam czy są jakieś inne patenty?

  5. #10605

    Domyślnie

    @ElemenT
    - Większość rozłączne - górne i dolne pary są połączone elektrycznie stykami, które można rozewrzeć wtykając coś takiego i robić jakieś pomiary albo obejście.
    - jedna nierozłączna do zasilania(ta szara na zdjęciu), tam górne pary są na stałę połączone z dolnymi.

    Dodam że moje LSA to jakieś chińskie, bo Kronowskie troszke droższe są.

  6. #10606
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Zarejestrowany
    Aug 2004
    Skąd
    pod Warszawą
    Posty
    7.502
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    442

    Domyślnie

    "Coś takiego" Bajcika służy do pomiarów, ale rozłączne łączówki służą też (przede wszystkim?) do wtykania w nie zabezpieczeń liniowych. Mało przydatne w domowych zastosowaniach, ale jeśli ktoś ma linie wychodzące na zewnątrz albo bardzo długie, to też można nad tym pomyśleć, w razie burzy może taki bezpiecznik uratować kupę sprzętu.

    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona

    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...

  7. #10607
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    ElemenT

    Zarejestrowany
    May 2012
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    166

    Domyślnie

    Powiem może o co chodzi, to może mi doradzicie coś sensownego.

    Na zewnątrz budynku:

    kabel od bramy 12 żył - będzie na nim sterowanie bramą, videodomofon i elektrozaczep.
    telefoniczny - to wiadomo

    W budynku mam miejsce gdzie schodzą się te 2 kable ziemne, dodatkowo dochodzą tam przewody od końcówek domofonowych (2 sztuki po 8 par), przewody od włączników zwiernych do otwierania bramy/garażu i końcówka do satela (8 par).

    Potrzebuje zrobić łączenia:
    1 do wielu
    1 do 1

    Dla 1 do wielu
    z bramy wychodzą 2 przewody zwierne - zwierać ma się w satelu (automatyka) i przyciskach ściennych (bym mógł z wiatrołapu otworzyć bramę).

    Łączenie 1 do 1
    dla wideodomofonu i telefonu.

    Mam nadzieję, że nie zamotałem.

    Czy takie coś ogarnę na LSA czy lepiej nie kombinować by było ładnie i to polutować i nie martwić się estetyką ?

  8. #10608
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Zarejestrowany
    Aug 2004
    Skąd
    pod Warszawą
    Posty
    7.502
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    442

    Domyślnie

    Zrób to na jakichś łączówkach, nawet na takich "na śrubkę" (choć Krone ooczywiście najlepszy ), kilkanaście par polutowanych w powietrzu to będzie spora kiść, trudna do ogarnięcia i zaizolowania, a z estetyką nie mająca nic wspólnego.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona

    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...

  9. #10609

    Domyślnie

    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    Ufff. No to ok. Robię 2EOL.
    Tylko w sumie mam jak wykorzystać tą pętlę sabotażową w tym kontraktonie ?
    Czy po prostu mam jej nie używać i zrobic typowo 2EOL/NC ( rezystor w szereg i równolegle) ?

    Fantom
    Co nam daje użycie tej pętli sabotażowej? Czy trzeba ja wykorzystywać w przypadku korzystania z 2eol? Można po prostu jej nie używać?

  10. #10610

    Domyślnie

    Pętla 2eol obsługuży obydwa styki, NC i sabotażowy. Oddzielna linia zbędna.

  11. #10611

    Domyślnie

    Cytat Napisał bajcik Zobacz post
    Pętla 2eol obsługuży obydwa styki, NC i sabotażowy. Oddzielna linia zbędna.
    Chodzi mi bardziej o to czy włączać osobną pętlę sabotażową pod 2eol. Czy może po prostu zrobić 2eol tylko na stykach NC? Pytam, bo interesuje mnie kontaktron Alarmtech MC-740p który ma 4 druty na wyjściu.

  12. #10612
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar _artur_
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    Bolmin
    Kod pocztowy
    26-060
    Posty
    2.906

    Domyślnie

    po co w domu pętla sabotażowa na kontaktron?? przecież tam nie ma dodatkowego styku, antymaskingu czy co tam jeszcze wymyslą producenci? 1 EOL żeby zwarcie i przerwę łapać i starczy..
    " Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
    jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
    od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh

  13. #10613

    Domyślnie

    @_artur_
    Chyba ktoś tu pokazywał taki kontaktron ze stykiem sabotażowym.
    Kojarzą mi się też konstrukcje z dwóch zwykłych kontaktronów, jeden działający "normalnie", a drugi antysabotażowo - przeciw nielegalnego magnesowi.

  14. #10614

    Domyślnie

    Cytat Napisał _artur_ Zobacz post
    po co w domu pętla sabotażowa na kontaktron?? przecież tam nie ma dodatkowego styku, antymaskingu czy co tam jeszcze wymyslą producenci? 1 EOL żeby zwarcie i przerwę łapać i starczy..
    co zrobić z tą pętłą? uciąć ?

  15. #10615
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar _ZBYCH_
    Zarejestrowany
    Mar 2003
    Skąd
    Warszawa
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    4.549
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    31

    Domyślnie

    Cytat Napisał _artur_ Zobacz post
    po co w domu pętla sabotażowa na kontaktron?? przecież tam nie ma dodatkowego styku, antymaskingu czy co tam jeszcze wymyslą producenci? 1 EOL żeby zwarcie i przerwę łapać i starczy..
    Komu starczy, temu starczy...

    Układ linii z pojedynczym rezystorem nie wykrywa sabotażu linii. W momencie np. przewiercenia przewodu system nie sygnalizuje od razu uszkodzenia.
    Dopiero przy próbie uzbrojenia systemu wychodzi, że mamy naruszoną linię (dalej nie wiemy, czy naruszenie jest spowodowane otwartym oknem, uszkodzonym czujnikiem, czy uszkodzonym przewodem). Jeśli było wykonywane wiercenie wielu otworów (np. montaż stelaża od sufitów GK lub montaż karniszy), to życzę powodzenia w poszukiwaniu miejsca uszkodzenia...

    Stosujcie wszędzie linie 2EOL.
    Systemy alarmowe, to moja pasja... i praca.

    Piszcie na adres: [email protected]

  16. #10616
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    ElemenT

    Zarejestrowany
    May 2012
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    166

    Domyślnie

    Kolejne szybkie pytanie o Satela WRL.

    Mam ustawione powiadamianie SMS w razie jakiś alarmów.
    Ustawione 2 numery.

    Ładnie przychodzi ale tylko na pierwszy.
    Jak wyłączę telefon to przychodzi na kolejne z listy.

    Da się to zrobić tak by przychodziło na wszystkie zdefiniowane?

    Opis w instrukcji niestety marny, a w necie nie znalazłem.

  17. #10617

    Domyślnie

    Szybkie pytanie - czy dalej bardziej polecanym rozwiązaniem są kontaktrony montowane oddzielnie, a nie te które są od razu wsadzone w okno (zintegrowane z okuciem)?
    Czy dalej .. w sensie ostatnia dyskusja na FM pochodziła gdzieś z 2008 roku, a wątku o alarmach nie dam rady przeczytać


    Przy racjonalnych kosztach 26 kWh. Obecny etap: SSZ, wykonana elewacja, wylewki, tynki, elektryka, WM, CO (piec odpalony) - pracujemy nad stropem pietra wraz z ociepleniem i pozostałymi GK

    Dziennik budowy:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...85-zlece%C5%84

  18. #10618
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    ElemenT

    Zarejestrowany
    May 2012
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    166

    Domyślnie

    Kolejne pytanie z serii, bo nie było.

    Satel ma moduł INT-PP - podcentralę, która ma 4 wyjścia przekaźnikowe - czy za pomocą tych wyjść można sterować bramą, czy lepiej kupić przekaźnik pulsara zewnętrzny AWZ510?

    Generalnie w skrzynce garażowej mam już INT-E i int-PP bo wyszło taniej niż 2xINT-E i INT-O, więc tylko kwestia podłączenia - jak lepiej - bezpośrednio do INT-PP czy poprzez przekaźnik i wyjście OC w int-pp.

  19. #10619
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Zarejestrowany
    Aug 2004
    Skąd
    pod Warszawą
    Posty
    7.502
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    442

    Domyślnie

    Jeśli ten INT-PP ma wyjścia przekaźnikowe NO, to one wystarczą, nie potrzebujesz kolejnego modułu. Styk sterując napędem bramy ma bardzo niewielkie wymagania prądowe, więc wystarcz cokolwiek.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona

    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...

  20. #10620
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    ElemenT

    Zarejestrowany
    May 2012
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    166

    Domyślnie

    Wg instrukcji ma:

    Obciążalność wyjść typu OC 50 mA / 12 V DC
    Obciążalność wyjść przekaźnikowych (obciążenie rezystancyjne) 2 A / 24 V DC

    Stestuje jutro. Wolałem zapytać by nie było potem jakiegoś popalenia obwodów.

    Co do poprzedniego pytania, apropo SMSów to przychodzi na obydwa telefony, ale trzeba odczekać. Przeważnie załączałem alarm, dostawałem smsa i po 30s wstukiwałem kod.
    Wczoraj powyło minutę i przyszły 2 smsy. Widocznie tyle mu zajmuje wysłanie.

Strona 531 z 562

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony