dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
  1. #1

    Domyślnie Przepływowy ogrzewacz wody

    Witam
    Posiadam w domu przepływowy podgrzewacz wodu Siemens 18 Kw
    Niestety nie pracuje on tak jak powinien .
    Zamontowany jest on w centralnym punkcie ,ale jak jest małe ciśnienie to na piętrze nie mam ciepłej wody .
    czy jest to wina podgrzewacza ,czy może jest za słaby ?
    czy jest może to wina rur ?
    Dodam że posiadam trzy kondygnacje na dole sa garaże i pralnie więc nie ma za dużo punków ale na piętrze i drugim jest ich jak w zwykłym domu .
    Ma około 250 m2
    z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam

  2. #2
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar sys
    Zarejestrowany
    Aug 2006
    Posty
    389
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    20

    Domyślnie

    Przepływowy ogrzewacz wody siemens 18kw powinien spokojnie wystarczyć. ostatnio zakładalem taki w domu jednorodzinnym gdzie najdłuższa nitka(co prawda ocieplona) była długości 9m i woda była po chwili b.ciepła...ale nurtuje mnie to co mówisz...problem nie leży w ogrzewaczu ale właśnie w ciśnieniu...prawdopodobnie jest za słabe by "ruszyć" ogrzewacz... zobacz czy ogrzewacz ma zalożone sitko ( na dojściu w ogrzewaczu , ale trzeba odkręcić rurę i spojrzeć czy nie ma syfu, lub też czy wylewka kranu jest zakamieniona...
    ...ps. czy jest to nowa instalacja(hydraulika) ?
    ...puść wodę na nawyższej kondygnacji i zejdź do podgrzewacza , zobacz czy się włącza ...
    ps. daj znać o rezultatach!

  3. #3

    Domyślnie

    witam
    Dzieki za podpowiedz Faktycznie jak dobrze pamiętam on ma jakiś filtr może on jest zaklejony .
    To jest stara instalacja >mieszkam juz w tym domu 17 lat
    3 lata temu podgrzewacz był w serwisie bo się nie załanczał ,ale do tej pory było dobrze .teraz jest tak że na kondygnacjii na której się znajduje wszystko działa a na piętrze wyżej niestety raz jest woda raz nie w zależności od ciśnienia

  4. #4

    Domyślnie

    witam
    Znalazłam problem .
    Odkręciłem sitko ,ale okazało się czyste więc szukałem dalej .
    Okazało sie że ten podbrzewacz ma regulację dopływu wody .
    Odrkęciłem trochę śrubkę i ciśnienie się zwiększyło i teraz jest ok .
    dzieki za rady
    Pozdrawiam