Napisał
clarnet
Rzeczywiście masz trochę niefortunny układ.
Przy różnych temp. Zasilania lepiej wybrać model EHVZ - bo ma wbudowany układ mieszania, oddzielne wyjścia na obieg bezpośredni i z podmieszaniem i oddzielne sterowanie.
Praca obiegówki w trybie ciągłym będzie w Twoim wypadku lepsza, bo przecież niezależnie grzejesz górę i dół, i częściowo rozwiąże C0
Jeśli koniecznie chcesz, to możesz wyciągnąć sygnał z pompy obiegowej przez odseparowany przekaźnik - do obiegówki oddzielnie przychodzi zasilanie i oddzielnie modulacja z PCB. Zdarzało nam się w ten sposób ratować tego typu sytuacje na budynku, gdzie były już zamontowane obiegówki z mieszaczem.
Kolejny krok to sprzęgło z zachowaniem przepływu i objętości zładu.