  1. #1241
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar doktorant
    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    Piaseczno
    Posty
    128

    Domyślnie

    Po wczorajszej rozmowie z Clarnetem, mam jasność co do ustawień. Dzięki temu zapewne nie będzie w styczniu grzałki poza tym, co już było.
    Wiem, że C.W.U. należy grzać maksymalnie do 48*C, aby nie było grzałek ruszanych.
    Co do zużycia prądu, to po pierwsze nie mam nagrzewnicy wstępnej na rekuperatorze, a po drugie, tam gdzie podłogówka, to ma strop ocieplony tylko 5cm, a tam gdzie nie mam ogrzewania, to goły strop. Zatem grzeję także całą górę, gdzie mam dopiero 24 piany OK. W dodatku grzeję garaż.

    Przy okazji dziękuję Clarnetowi za fachową pomoc.
    Dom parterowy E-115L 135m2 + garaż 42m2 (w przyszłości poddasze ok. 85m2) - 100% podłogówka, włącznie z garażem. Pompa ciepła Daikin ERLQ016CW1 + EHVH16S26CB9W 3-fazowa. Ściany BK 24cm+20cm styro grafit 0,031, strop 5 cm EPS 100 - 0,038, podłoga 22 cm EPS100, dach 24 cm piany OK. Garaż 10cm grafit 0,031. Okna Veka Softline 82 3-szybowe. Wentylacja mechaniczna z reku Daikin Vam500FB.

  2. #1242
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Doktorant,
    dlaczego grzałki załączają się przy CWU powyżej 48 st ?
    W Panasie mogę uruchomić fk dogrzewania grzałką przy określonej ( tj ustawionej ) min temp oraz zawsze kiedy brakuje mocy ( 8 K poniżej zadanej wartości i jeśli nie będzie w czasie wzrostu temp)
    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  3. #1243
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar doktorant
    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    Piaseczno
    Posty
    128

    Domyślnie

    Bo Altherma ma histerezę 2*C, a od 50*C w temperaturze poniżej -10 i powyżej 25 używa tylko grzałek. Załączam plik graficzny na wytłumaczenie.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Altherma-parametry-pracy.jpg
Wyświetleń:	153
Rozmiar:	86,0 KB
ID:	378263
    Dom parterowy E-115L 135m2 + garaż 42m2 (w przyszłości poddasze ok. 85m2) - 100% podłogówka, włącznie z garażem. Pompa ciepła Daikin ERLQ016CW1 + EHVH16S26CB9W 3-fazowa. Ściany BK 24cm+20cm styro grafit 0,031, strop 5 cm EPS 100 - 0,038, podłoga 22 cm EPS100, dach 24 cm piany OK. Garaż 10cm grafit 0,031. Okna Veka Softline 82 3-szybowe. Wentylacja mechaniczna z reku Daikin Vam500FB.

  4. #1244

    Domyślnie

    Postanowiłem sprawdzić jak będzie pompa pracowała z kontrolerem/sterownikiem umieszczonym w domu w salonie (głównie chodzi o ilość załączeń). Sterowanie będzie odbywać się poprzez termostat umieszczony w kontrolerze. Na tą chwilę kontroler znajduje się na jednostce wewnętrznej w kotłowni, a sterownie jest poprzez T zasilania. Po zdjęciu przedniego panelu pompy okazuje się że kontrolera nie mogę sobie ot tak wyjąć ponieważ jest on przykręcony dwoma wkrętami, a żeby się dostać do tych wkrętów musiałbym zdjąć przednią plastykową obudowę kontrolera. Ta z kolei jest założona zapewne na jakieś boczne zatrzaski których nie widać. Nie chciałbym nic wyłamać więc pytanie czy też tak macie? Jak to zrobić?
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20170110_112006.jpg
Wyświetleń:	91
Rozmiar:	100,5 KB
ID:	378358
    Dom parterowy, poddasze nie użytk., grzane 100m2 użytk. Ściany gazobeton 24cm. Ocieplenie (biały styropian): na gruncie 20cm, elewacja 18cm, strop 20cm. Bez reku i bez kominka. PC Daikin Altherma ERLQ008CV3. Na całości podłogówka, pętle bez automatyki (jedynie rotametry, otwarte). Temp. w domu 22 st. Zbiornik CWU zintegr. 260l (osób 2+3) - 41 st. G12

  5. #1245
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał doktorant Zobacz post
    Bo Altherma ma histerezę 2*C, a od 50*C w temperaturze poniżej -10 i powyżej 25 używa tylko grzałek. Załączam plik graficzny na wytłumaczenie.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Altherma-parametry-pracy.jpg
Wyświetleń:	153
Rozmiar:	86,0 KB
ID:	378263
    To trochę średnio-w takim Panasonicu T-cap do -15st osiągam pełną moc i temp bez grzałeczek. Ostatnio moja pumpka pracowała przy -22/23 st bez grzałek z mocą ok 7,5 kW.
    Trochę mnie dziwi w/w sytuacja-myślałem ,że Daikin stoi wyżej technologicznie. Trochę to wygląda , jakby na wyścigach wypaśnego merola wyprzedził opelek...
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  6. #1246
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar doktorant
    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    Piaseczno
    Posty
    128

    Domyślnie

    Ale grzanie podłogówki bez grzałek jest do -25, tylko C.W.U. jest mniej.

    Poza tym jak pisałem wyżej, dzięki Clarnetowi udało mi się obniżyć znacznie zużycie energii.
    Jak wcześniej miałem przy -9*C zużycie 67 kWh, tak teraz mam przy -10*C zużycie 46 i zapewne nie jest to ostatnie słowo. Okazało się m.in., że mam za mocno ustawiony rekuperator.
    Dom parterowy E-115L 135m2 + garaż 42m2 (w przyszłości poddasze ok. 85m2) - 100% podłogówka, włącznie z garażem. Pompa ciepła Daikin ERLQ016CW1 + EHVH16S26CB9W 3-fazowa. Ściany BK 24cm+20cm styro grafit 0,031, strop 5 cm EPS 100 - 0,038, podłoga 22 cm EPS100, dach 24 cm piany OK. Garaż 10cm grafit 0,031. Okna Veka Softline 82 3-szybowe. Wentylacja mechaniczna z reku Daikin Vam500FB.

  7. #1247
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar clarnet
    Zarejestrowany
    Sep 2010
    Skąd
    Rybnik
    Kod pocztowy
    44-200
    Posty
    635
    Karbon sp. z o.o. Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Altherma Partner Wykonujemy kompletne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oparte na pompach ciepła blog.karbon.com.pl Rybnik

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    ......myślałem ,że Daikin stoi wyżej technologicznie...
    I bardzo dobrze myślałeś. Tylko musisz rozróżniać temperaturę zasilania od nastaw zasobnika oraz rozumieć jaki to ma wpływ na pracę sprężarki i jej czas w cyklu cwu.
    W małych modelach 4-6-8kW są jeszcze korzystniejsze parametry, bo przy -20 można mieć w 4-ce nastawę 50 stopni a w 6 i 8, 48 stopni
    Pzdr.

  8. #1248

    Domyślnie

    Witajcie, nie odpuszczam i podzielę się z wami moim rozkminianiem tematu ilości załączeń pompy. Wygląda na to że chyba mnie pompa oszukuje. Clarnet pisał coś że były jakieś błędy w sofcie starszych modeli ale że ja mam nowszy to nie powinno to mieć miejsca. Zamontowałem super szpiegowsko-inżynierski czujnik na pompę: włącznik krańcowy z klapką która się odchyla w momencie nadmuchu z wentylatora a moment załączenia czujnika i czas rejestruje Arduino i zapisuje na kartę minisd do excela. Niestety najsłabszym ogniwem jest tutaj włącznik z klapką który rejestruje również przypadkowe podmuchy wiatru (częściowo udało mi się je wyeliminować).
    Wyniki są takie: pompa pokazuje że przez ostatnie 34 godziny załączyła się 35 razy i pracowała 11 godzin, a arduino że 10 razy i pracowała 4 godziny. Tu muszę przyznać że arduino pokazało mi w sumie 80 załączeń jednak 70 z nich miało długość 10-40 sekund więc zakładam chyba słusznie że to przypadkowy wiatr (załączenia trwające poniżej10 sekund wyeliminowałem wcześniej programowo). Co o tym sądzą znawcy tematu? Clarnet? (nawet patrząc na ostatnie 4 miesiące jest coś nie tak: grudzień 1333 startów, styczeń 1925, luty 600, marzec 300).
    Kolejna dziwna sprawa to że w momencie przejścia kalendarza z luty na marzec soft coś poknocił i załączenia oraz czas pracy przerzucił na marzec a dane ze stycznia przyporządkował na luty. Więc to co mi teraz pokazuje za marzec to tak naprawdę luty i marzec.
    Dom parterowy, poddasze nie użytk., grzane 100m2 użytk. Ściany gazobeton 24cm. Ocieplenie (biały styropian): na gruncie 20cm, elewacja 18cm, strop 20cm. Bez reku i bez kominka. PC Daikin Altherma ERLQ008CV3. Na całości podłogówka, pętle bez automatyki (jedynie rotametry, otwarte). Temp. w domu 22 st. Zbiornik CWU zintegr. 260l (osób 2+3) - 41 st. G12

  9. #1249

    Domyślnie

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20170317_105216.jpg
Wyświetleń:	122
Rozmiar:	100,0 KB
ID:	385022
    Dom parterowy, poddasze nie użytk., grzane 100m2 użytk. Ściany gazobeton 24cm. Ocieplenie (biały styropian): na gruncie 20cm, elewacja 18cm, strop 20cm. Bez reku i bez kominka. PC Daikin Altherma ERLQ008CV3. Na całości podłogówka, pętle bez automatyki (jedynie rotametry, otwarte). Temp. w domu 22 st. Zbiornik CWU zintegr. 260l (osób 2+3) - 41 st. G12

  10. #1250
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar domelek
    Zarejestrowany
    Dec 2007
    Posty
    317
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    13

    Domyślnie

    Nie lepiej było zainwestować w coś co mierzy np moc? i do tego ją loguje ładnie na wykresie, miałbyś ilość załączeń i długość pracy w jednym - do tego całkowitą wartość mocy pobranej przez urządzenie?

    U mnie to działa tak jak na obrazku.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	ScreenHunter_20 Mar. 25 14.41.jpg
Wyświetleń:	121
Rozmiar:	94,9 KB
ID:	385043  
    185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
    Rekuperator Ventilus 400

    Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione

  11. #1251

    Domyślnie

    a konkretnie cóż to jest? i ile zainwestowałeś?
    moje rozwiązanie było prowizoryczne i darmowe... nie chciało mi się spać przy wentylatorze...
    Dom parterowy, poddasze nie użytk., grzane 100m2 użytk. Ściany gazobeton 24cm. Ocieplenie (biały styropian): na gruncie 20cm, elewacja 18cm, strop 20cm. Bez reku i bez kominka. PC Daikin Altherma ERLQ008CV3. Na całości podłogówka, pętle bez automatyki (jedynie rotametry, otwarte). Temp. w domu 22 st. Zbiornik CWU zintegr. 260l (osób 2+3) - 41 st. G12

  12. #1252
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar domelek
    Zarejestrowany
    Dec 2007
    Posty
    317
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    13

    Domyślnie

    Cytat Napisał kszechu Zobacz post
    a konkretnie cóż to jest? i ile zainwestowałeś?
    moje rozwiązanie było prowizoryczne i darmowe... nie chciało mi się spać przy wentylatorze...
    80E, na prowizorki mnie nie stać...
    185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
    Rekuperator Ventilus 400

    Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione

  13. #1253
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar doktorant
    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    Piaseczno
    Posty
    128

    Domyślnie

    Panowie do jakiej temperatury macie ustawione grzanie? Ja zmniejszyłem z 25 na 20 stopni, bo za ciepło w domu miałem.
    Jednak zauważyłem coś jeszcze. Mimo, że te 20 stopni jest już na zewnątrz, to nadal pompa chodzi (pompka obiegowa w pompie). Też tak macie?
    Dom parterowy E-115L 135m2 + garaż 42m2 (w przyszłości poddasze ok. 85m2) - 100% podłogówka, włącznie z garażem. Pompa ciepła Daikin ERLQ016CW1 + EHVH16S26CB9W 3-fazowa. Ściany BK 24cm+20cm styro grafit 0,031, strop 5 cm EPS 100 - 0,038, podłoga 22 cm EPS100, dach 24 cm piany OK. Garaż 10cm grafit 0,031. Okna Veka Softline 82 3-szybowe. Wentylacja mechaniczna z reku Daikin Vam500FB.

  14. #1254

    Domyślnie

    Cytat Napisał doktorant Zobacz post
    Panowie do jakiej temperatury macie ustawione grzanie? Ja zmniejszyłem z 25 na 20 stopni, bo za ciepło w domu miałem.
    Jednak zauważyłem coś jeszcze. Mimo, że te 20 stopni jest już na zewnątrz, to nadal pompa chodzi (pompka obiegowa w pompie). Też tak macie?
    Sprawdzałeś jaką temperaturę pokazuje Ci czujnik zewnętrzy pompy ? Zazwyczaj są na północnej ścianie a tam jest zazwyczaj chłodniej.
    Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki

  15. #1255
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar clarnet
    Zarejestrowany
    Sep 2010
    Skąd
    Rybnik
    Kod pocztowy
    44-200
    Posty
    635
    Karbon sp. z o.o. Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Altherma Partner Wykonujemy kompletne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oparte na pompach ciepła blog.karbon.com.pl Rybnik

    Domyślnie

    Cytat Napisał doktorant Zobacz post
    Panowie do jakiej temperatury macie ustawione grzanie? Ja zmniejszyłem z 25 na 20 stopni, bo za ciepło w domu miałem.
    Jednak zauważyłem coś jeszcze. Mimo, że te 20 stopni jest już na zewnątrz, to nadal pompa chodzi (pompka obiegowa w pompie). Też tak macie?
    By uniknąć sytuacji, w której po chłodnej nocy, przegrzewamy podłogówkę w słoneczny i ciepły dzień, w Althermie masz możliwość uśredniania pomiaru temperatury zewnętrznej z ostatnich 12-24-48-72h w zależności od bezwładu budynku. Oczywście działa to w dwie strony.
    Zapewne masz włączoną tą funkcję.
    Po prostu ogrzewanie trzeba już wyłączyć, albo zejść z 4-02 jeszcze niżej niż 20 stopni w połączeniu z odpowiednim uśrednianie pomiaru.

  16. #1256
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar doktorant
    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Skąd
    Piaseczno
    Posty
    128

    Domyślnie

    Czujnik przy Daikinie jest na jednostce zewnętrznej. Akurat mam ja od wschodu.
    Uśrednianie mam ustawione na 24h. Za Twoją namową wyłączyłem pompę i jest dobrze
    Jednak chyba na jesień będę musiał zmniejszyć temperaturę jeszcze poniżej 20. W dodatku te moje wykresy pokazują właśnie średnią dobową, która nadal była poniżej 20, coś około 18 ostatnio

  17. #1257

    Domyślnie

    Witam serdecznie. Jestem nieszczęśliwym byłym użytkownikiem pompy ciepła daikin altherma 16 kw. Pompa trzy razy się zepsuła. Awaria polegała na spaleniu silników wentylatorów, spaleniu płyty sterującej. Za drugim razem nawet nie zadziałał system awaryjnego grzania grzałką, a pompa padła zimą. Czas oczekiwania na diagnozę i części zamienne zbyt długi. Natomiast koszty części i robocizny tragedia. Naprawa kosztowała blisko 10.000 zł. Jakość obsługi daleka od pozycji marki premium. Obecnie padła po tej zimie. Wycena na naprawę ponad 7.000 zł za samą płytę inwertera. Proszę się dobrze zastanowić przed wyborem tej marki.

  18. #1258

    Domyślnie

    Cytat Napisał Szymon Kraków Zobacz post
    Witam serdecznie. Jestem nieszczęśliwym byłym użytkownikiem pompy ciepła daikin altherma 16 kw. Pompa trzy razy się zepsuła. Awaria polegała na spaleniu silników wentylatorów, spaleniu płyty sterującej. Za drugim razem nawet nie zadziałał system awaryjnego grzania grzałką, a pompa padła zimą. Czas oczekiwania na diagnozę i części zamienne zbyt długi. Natomiast koszty części i robocizny tragedia. Naprawa kosztowała blisko 10.000 zł. Jakość obsługi daleka od pozycji marki premium. Obecnie padła po tej zimie. Wycena na naprawę ponad 7.000 zł za samą płytę inwertera. Proszę się dobrze zastanowić przed wyborem tej marki.
    Temuż to ja nie pcham się w tak drogie rozwiązania. Ale moment co z gwarancją?

  19. #1259
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał Szymon Kraków Zobacz post
    Witam serdecznie. Jestem nieszczęśliwym byłym użytkownikiem pompy ciepła daikin altherma 16 kw. Pompa trzy razy się zepsuła. Awaria polegała na spaleniu silników wentylatorów, spaleniu płyty sterującej. Za drugim razem nawet nie zadziałał system awaryjnego grzania grzałką, a pompa padła zimą. Czas oczekiwania na diagnozę i części zamienne zbyt długi. Natomiast koszty części i robocizny tragedia. Naprawa kosztowała blisko 10.000 zł. Jakość obsługi daleka od pozycji marki premium. Obecnie padła po tej zimie. Wycena na naprawę ponad 7.000 zł za samą płytę inwertera. Proszę się dobrze zastanowić przed wyborem tej marki.
    Witaj,
    można by rzec , że jestem "fanem" Panasonica , ale oko by mi nie mrunęło ( wcześniej) przed zaufaniem Daikinowi- proszę ,wyjaśnij :
    -czy problem jest w instalatorze
    - czy problem w elektryce domu ( przepraszam za pytanie)
    - czy ptoblem w samym Daikinie ( głównym dystrubutorze)
    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  20. #1260

    Domyślnie

    Witam serdecznie, pierwsza naprawa na gwarancji (poprzedni właściciel domu), druga za grubą kasę w zimie przez autoryzowanych fachowców daikina, trzeciej nie przeprowadziłem. Wysłałem maila do daikin polska, że jest problem z tym urządzeniem i oczekuję dużego rabatu - wycena na 7.500 zł, jeśli nie to wyrzucam ją i montuję inną. Bez reakcji. Drugi mail, że uprzejmie informuję, że ląduje na śmietniku. Odpowiedź dostałem, że co i jak w szybkim już czasie. Ale nie byłem zainteresowany współpracą z tym producentem. Mam już zamontowaną inną pompę na tej samej instalacji 1\1 i działa. Jestem inwestorem, nie wiem z czym jest problem. Miała być mercedesem pomp, leży między śmietnikiem a drewutnią. Żadne inne czułe urządzenie nie miało problemu, ani płyta indukcyjna, suszarka inwerterowa, itp. Mogę ją udostępnić do testów, sam jestem ciekawy dlaczego???. Oszczędny Grześ pc jest dla majętnych, gaz dla praktycznych i rozsądnych, groszek dla tych co nie mają dostępu ani do jednego lub drugiego.

Strona 63 z 119

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony