    Ok, otworzę wszystkie termostaty (nie będą montował sprzęgła). Co jeszcze mogę poprawić?
    Czy masz przepływomierz ? aby można określić właściwe przepływy dla Twojej pompy .
    Przepływy optymalne dla Panasonica ; przy Tz = 35 C i delta T= 5 C , w zależności od mocy pompy ;
    12 kW/delta 5 st. ; ........ 2,150 m3/h ;.......... minimalny 19 L /min
    09 kW/delta 5 st. ;......... 1,612 m3/h ;.......... minimalny 10 L /min
    07 kW/delta 5 st. ;......... 1,254 m3/h ;.......... minimalny 10 L /min
    05 kW/delta 5 st. ;......... 0.900 m3/h ; .........minimalny 5 L /min

    Dla takich przepływów powinna być zaprojektowana instalacja grzewcza budynku .
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 05-10-2017 o 12:15
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2