Witam,
Jak w temacie.
Czytałem na ten temat na forach ale nikt nie podał konkretnej odpowiedzi...Nikt nie potwierdził, że można to zrobić.
Jak ustawić sterownik RC300 aby pompa nie pracowała gdy palnik wyłączony, gdy po prosu nie ma potrzey pracować!
Ktoś pisał, że jedyny sposób to ustawić tryb nocny na cały dzień - wtedy pompa się wyłącza jak nie działa palnik.
aha...
w instrukcji dla instalatora znalazłem:
Tryb włączania pompy
Po podłączeniu systemu regulacji automatycznie ustawia się tryb załączania pompy.
• 4: inteligentne wyłączenie pompy układu grzewczego przy instalacjach ogrzewczych z regulatorem pogodowym. Pompa układu grzewczego jest załączana tylko w razie potrzeby.
• 5: Regulator temperatury zasilania załącza pompę układu grzewczego. Przy zapotrzebowaniu ciepła pompa układu grzewczego startuje wraz z palnikiem.
Ustawienie podstawowe to 5
Możę tutaj coś wskuram?