Jaką masz pompę? Grunt czy powietrze? Kojarzysz swoje dzienne zużycie przy obecnej temp.?
Jaką masz pompę? Grunt czy powietrze? Kojarzysz swoje dzienne zużycie przy obecnej temp.?
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12,8MWh/rok (obliczenia dla: 23*C), w domu: 21,5-22,5*C.
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd 26.10 do 26.11 pompa zużyła 379kWh wytwarzając 1719,46 kWh ciepła. Tania taryfa 336kWh a droga 43kWh. Przez listopad chodziła w reżimie drugie taryfy 20k w taniej i 17 w drogiej (dwa załączenia na dobę na CO). Utrzymywało od 19,5 do 20,5. Teraz puszczam dla testu na płasko. Dość dużo załączeń, bo chodzi na minimum. Za miesiąc podam wyniki
.
Poroterm 30 +15cm grafitowego 0,031, 30 cm wełny na skosach, do szczytu 20cm, strop płaski 20cm wełny, 5 cm styro + 10cm piany na podłogę na gruncie, PC NIBE F1255 16kW, 270m odwiertów, powierzchnia podłóg 240m2, reku Mitsubishi... Mieszkamy od 01.09.2018
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak dla kontrastu podam zużycie na Chińczyku
Dom 120mkw, 15 styropian ściany 033, 18cm podłoga 033, dach wełna 25cm 033
3 osoby zużycie wody miesięczne do 18m3
temp w domu 23-23,5st.C
ogrzewanie tylko w TANIEJ
Pompa ciepła Meeting MD50D 18kW EVI SPLIT
2015
MAJ: 230kWh
CZERWIEC: 152kWh
LIPIEC: 174 kWh
SIERPIEŃ: 108kWh
WRZESIEŃ: 163 kWh
PAŹDZIERNIK: 526 kWh
LISTOPAD: 692 kWh
GRUDZIEŃ: 853 kWh
2016
STYCZEŃ: 1479 kWh
LUTY: 849 kWh
MARZEC: 838 kWh
KWIECIEŃ: 430kWh
.......
Listopad 1 do 26: 721kWh
Czy tak wiele odbiega biorąc pod uwagę cenę(11869zł netto) urządzenia, prostotę i odporność na awarie?
Tak informacyjnie licznik liczy wszystko
Czyli pompę cyrkulacyjną CWU, oraz 2x Willo 25/1-6/180
Ostatnio edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA ; 27-11-2016 o 11:19
Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa mój gust zużycie wyraźnie wyższe, zwłaszcza, że dom dwa razy mniejszy. Z treści maila wnioskuję jednak, że nie o zużycie Ci chodziło.
Poroterm 30 +15cm grafitowego 0,031, 30 cm wełny na skosach, do szczytu 20cm, strop płaski 20cm wełny, 5 cm styro + 10cm piany na podłogę na gruncie, PC NIBE F1255 16kW, 270m odwiertów, powierzchnia podłóg 240m2, reku Mitsubishi... Mieszkamy od 01.09.2018
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPorównując z Twoim budynkiem, dwa razy większym, z rekuperacją, i mocniejszą izolacją tak.
Ale porównując z podobnymi budynkami na nowych inverterach zużycie jest o około 20-25% wyższe.
Ale jak przełożymy to na koszty
Typowy dom taki jak przezemnie opisywany na inverterze to koszt ogrzewania 1700-2000zł
Jak porównamy różnicę w zużyciu to wychodzi 2082-2450zł na Meetingu.
Koszt kotłowni na Panasonic jest o około 4000zł-5000zł wyższy więc jak ogrzewanie Meetingiem jest o 380-450zł droższe rocznie
to po ponad 12 latach inverter zaczyna się opłacać.
Ale jest jeszcze jedna kwestia.
Koszty obsługi, w pompach inverterowych(Panasonic, Mitsubishi, Samsung itd) mamy co roczne przeglądy w okresie gwarancji i łączny takich przeglądów to około 350zł rocznie, przez 5 lat więc przez pierwsze pięć lat praktycznie nic nie jest taniej niż na Meetingu. Koszt zwrotu przesuwa się do 18lat a po takim czasie i Meeting i nawet najlepszy inverter będzie już na wysypisku.
Do tego koszty części:
W pompach Meeting 450zł netto kosztuje cała elektronika do pompy ciepła(wyświetlacz, płyta główna, wszystkie czujniki) a np. w pompie Panasonic T-CAP 9kW
koszt samego zasilacza zaznaczonego na niebiesko to 400zł, aż strach pomyśleć ile kosztuje ta duża płyta główna.
Ostatnio edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA ; 27-11-2016 o 12:01
Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTwoje zużycie jest o 20-25% niż w mim 50m2 większym, gorzej ocieplonym i zamieszkałym przez 5 osób domu, także nie koloryzuj
Druga sprawa to to, że takiego domku jak Twój nikt rozsądny nie będzie ogrzewał T-Capem tylko zwykłą 7 lub 9kW, więc relacje kosztów będą tu inne...
Przeglądy to naciąganie na kasę, skoro nie robisz ich w meetingu (bo i po co) to tym bardziej nie trzeba ich robić przy Panasonikach. No przynajmniej ja nie robiłem, gwarancja już minęła i wszystko hula jak należy.Ale jest jeszcze jedna kwestia.
Koszty obsługi, w pompach inverterowych(Panasonic, Mitsubishi, Samsung itd) mamy co roczne przeglądy w okresie gwarancji i łączny takich przeglądów to około 350zł rocznie, przez 5 lat więc przez pierwsze pięć lat praktycznie nic nie jest taniej niż na Meetingu. Koszt zwrotu przesuwa się do 18lat a po takim czasie i Meeting i nawet najlepszy inverter będzie już na wysypisku.
Co to trwałości, ciężko się wypowiadać, ale mam obecnie na statku PC-PP mulisplit firmy AIWA, właśnie kończy 20 lat i nie chce się zepsuć a pracuje w bardzo ciężkich warunkach, więc ciężko tu wyrokować o tych śmietnikach...
Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój T.Cap kosztował netto ~16k zł.
Pali 2 x mniej.
0 zł za przeglądy 2013 -16.
Ile kosztuje przegląd Meetinga?
Lamelki w wymienniku umiem w razie potrzeby wyczyścić sam.
Zajmuje to ok. 10 min.
Edit
Nite czytałem postu Map78. Podpisuję się.
Pozdrawiam
Pratchawiec
Ostatnio edytowane przez Pratchawiec ; 27-11-2016 o 13:44
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie demonizowałbym izolacji w moim domu. Jak patrzę na forum to minimum mają po 20cm na ścianach. Wentylacja jeszcze wyłączona, bo trwają prace wykończeniowe. Poza tym tak jak napisałem jeszcze jest niekompletna "czapka". Brakuje ocieplenia poziomej części stropu nad poddaszem (mam lane skosy i górny strop).
Wracając jednak do tematu, który poruszyłeś to się z Tobą zgadzam. Kupiłem drogie urządzenie naszpikowane elektroniką, która może się popsuć, muszę przez 7 lat płacić za przeglądy, bo tyle gwarancji ma PC. Nie przeliczam jednak czasu, kiedy mi się to zwróci. Jakbym kalkulował w ten sposób pewnie kupiłbym piec na pellet lub węgiel.
Póki co nie myślę, że ma mi się coś zaraz popsuć, bo w ten sposób to sobie sam wywołam jakąś awarię (jak się myśli negatywnie, to się na siebie ściąga przykre wydarzenia). W związku z tym cieszę się fajnie działającą instalacją i w miarę niezłymi rachunkami za ogrzewanie. Jestem zadowolony ze swojego wyboru.
Poroterm 30 +15cm grafitowego 0,031, 30 cm wełny na skosach, do szczytu 20cm, strop płaski 20cm wełny, 5 cm styro + 10cm piany na podłogę na gruncie, PC NIBE F1255 16kW, 270m odwiertów, powierzchnia podłóg 240m2, reku Mitsubishi... Mieszkamy od 01.09.2018
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNigel
Popieram
Nie daj się zwariować.
Serwis i obowiązkowe przeglądy to creme de la creme po naszemu wisienka na torcie, dla wszelkiej maści instalatorów i serwisantów.
Pozdrawiam
Pratchawiec
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak miesiąc temu napisałem ile pompa zużyła za październik, to nie było odzewu. Dzisiejsze posty różnią się tylko tym, że dodałem w stopce jaką mam PC. Forum nie akceptuje firmy na N. CNC i tak jest w porządku. Przedstawił swoją reklamę, ale po pierwsze ma profil, a po drugie nikogo przy tym nie obraził. Jakiś czas temu jak opisałem swoją instalację w jakimś wątku, to jeden z forumowiczów zaczął takimi epitetami rzucać, że w pewnym momencie odpuściłem forum na jakiś czas.
Teraz już wiem, że to jest reklama. Może czasami brutalna, ale jednak.
Nie przejmuję się tym. Poza tym to jest wątek o zużyciu prądu. A ja trochę zaczynam przynudzać nie na temat
Poroterm 30 +15cm grafitowego 0,031, 30 cm wełny na skosach, do szczytu 20cm, strop płaski 20cm wełny, 5 cm styro + 10cm piany na podłogę na gruncie, PC NIBE F1255 16kW, 270m odwiertów, powierzchnia podłóg 240m2, reku Mitsubishi... Mieszkamy od 01.09.2018
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMap,
20 lat pracy Aiwy i u drugiego kol 36 lat chyba Viesiek...
Pytanie nasuwa się -czy jest chociaż część sprawdzonych technologii w dzisiejszych rozwiązaniach PC?
Pzdr
PS
A mi się marzy "tylko" 15 lat do zezłomowania mojego Panasika...
Biorę jednak pod uwagę w tym czasie ,kilka drobnych awarii ....
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo mam nadzieję, ze zbytnio nie zepsuli tej technologii Ta Aiwa na statku wygląda bardziej kosmicznie niż mój Panas, bo ma wyświetlacze kolorowe i sterowanie na pilota. 15 lat to IMHO powinno bez problemu wytrzymać jak instalacja jest prawidłowo wykonana. U mnie nie ma żadnych problemów od pierwszego dnia pracy, więc jestem dobrej myśli
Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW moim poprzednim domu są 3 inwertery Fujitsu montowane II 2006 a więc z roku 2005.
W jednym, jeszcze w okresie gwarancyjnym padła płyta sterująca.
Poza tym duperele typu, zatkany odpływ skroplin, zalodzenie po mokrym śniegu.
Serwis - średnio raz na 3 lata. Wtedy jak coś się działo
Do 2014r, kiedy się wyprowadziłem, używane do ciężkiej codziennej pracy w domu o kubaturze ~750m3.
Chodzą bezawaryjnie do dziś.
Pozdrawiam
Pratchawiec
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja nadal ćwiczę to powietrze- będę odpowietrzał za każdym razem , kiedy usłyszę że bulgocze.
Teraz mam 2 bary ciśnienia spoczynkowego przy ok 30st.
Nie będę dobijał ciśnienia i zobaczymy
Pzdr
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDruga sprawa to to, że takiego domku jak Twój nikt rozsądny nie będzie ogrzewał T-Capem tylko zwykłą 7 lub 9kW, więc relacje kosztów będą tu inne...
A czym się różni T-Cap od zwykłej 7 lub 9-tki? Tak z ciekawości.
Poroterm 30 +15cm grafitowego 0,031, 30 cm wełny na skosach, do szczytu 20cm, strop płaski 20cm wełny, 5 cm styro + 10cm piany na podłogę na gruncie, PC NIBE F1255 16kW, 270m odwiertów, powierzchnia podłóg 240m2, reku Mitsubishi... Mieszkamy od 01.09.2018
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBobrow
U mnie przy grzaniu CW też jest inny dźwięk szumu wody, niż przy pracy na obiegu CO. Inne opory.
Nie jest to jednak bulgot oznaczający zapowietrzenie.
Może u Ciebie jest tak samo, a jesteś po prostu przewrażliwiony.
Zejdź z cisnieniem do co najwyżej 1,5 bara.
Pozdrawiam
Pratchawiec
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie zauważyłeś ironii?
Pozdrawiam
Pratchawiec
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych