Witajcie !
Dla znawców tematu jaka jest max (elektrycznie bezpieczna) ilość paneli REC 255 PE dla inwertera SMA Sunny Boy 5000 TL
Dane techniczne paneli fotowoltaicznych REC 255 PE:
Nominalna Moc maksymalna (Pmax) 255 W
Tolerancja Mocy 0/+5W
Napiecie robocze (Vmp) 30.5V
Prąd nominalny (Imp) 8.42A
Napięcie bez obciazenia 37.6V
Prąd Zwarcia 8,95
Efektywność 15.5 %
Dane techniczne inwertera SMA Sunny Boy 5000 TL :
Max. moc DC (cos φ = 1) 5250 W
Max. napięcie wejściowe 750 V
Zakres napięcia MPP / napięcie znamionowe wejściowe 175 V - 500 V / 400 V
Min. napięcie wejściowe / początkowa napięcia wejściowego 125 V / 150 V
Max. prąd wejściowy wejście A / wejście B 15 A / 15 A
Max. pobór prądu na łańcuch wejście A / wejście B 15 A / 15 A
Liczba niezależnych wejść MPP / łańcuchy na wejście MPP 2 / A:2 ; B:2
Z góry dzięki za pomoc !
Dziennik Budowy
Dom: 200m2 + garaż: 37m2, kubatura 455m3, projekt indywidualny; stropy mon. 18cm; płaski dach w ukł. odwróconym 20cm XPS U=0,17 W/m2K; podłoga 30cm styr. U=0,1W/m2K; ściany: Porotherm 25 P+W + 25cm styropianu Organika Platinium (grafit) λ=0,032, U= 0,11W/m2K; okna alu.Reynaers HS-CP155 & CS-86 HI, 3 szyby; piec kond. Viessmann Vitodens 200-W 19 kW, zas.120 l, podłogówka po całości; GWC glikolowe+WM Aeris 350, Zapotrzebowanie na ciepło OZC=39,17kWh/m2/rok, Fotowoltaika 5,1kW.
Tagi dla tego tematu
Uprawnienia
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
-
- BB Code jest aktywny(e)
- Emotikony są aktywny(e)
- [IMG] kod jest aktywny(e)
- [VIDEO] code is aktywny(e)
- HTML kod jest wyłączony
Zasady na forum