Czy ktoś ma kociołna eko groszek z firmy Galmet? Jakies wrażenia?
Dostępne w wersji mobilnej
przymierzałem się do niego , ale zrezygnowałem, sprzedawca niezbyt wiele wiedział o kotle, całą zeszłą zime wybierałem i szukałem kotła na eko-groszek, wybór padł na Eko-tech 26 KW , firmy Termo Tech , jak narazie nie grzałem nim , tylko próby , ale jest ok, ma dużą pojemność wodną, dużą masę , spalanie praktycznie bez dymu , sterowanie pompą CO i CWU , sterownik pokojowy, ruszt awaryjny , fajny elektroniczny sterownik . Jak będzie w praktyce zobaczymy, jak narazie jest ok.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
7.200 zł. z przyłączem kominowym, ze sterownikiem pokojowym.Napisał kusi
Do tego doszło jeszcze naczynie wzbiorcze , 2 x pompa obiegowa za około 600 zł. zasobnik ciepłej wody z Galmetu , rury , zawory i osprzęt , ogólnie kotłownia kompletna wyszła wraz z robotą około 12 tyś zł.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
nie , tylko sama kotłownia a grzejniki i rury to już inna sprawa.Napisał vanderbobo
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
My użytkujemy piec galmet, ale bardzo króciutko i nie mamy wielkiego doświadczenia. Poza tym nie wiem o jakie informacje ci chodzi.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Witam,
Szukam opinii użytkowników na temat pieca na eko groszek firmy GALMET 25kw.
Pozdrawiam,
Tomek
http://www.galmet.com.pl/
Dostępne w wersji mobilnej
JAK WYŻEJ
kto posiada piec Galmet EKO GT KWP 25 bo chciałbym porównać ustawienia u was
pozdrowienia
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
panowie i panie mam takie ustawienia pieca 25kw
1. KOREKCJA NOCNA – 3*C
2. KOREKCJA EKONOMICZNA – 6*C
3. MOC KOTŁA – 50%
4. ILOŚC POWIETRZA – 30%
5. TRYB PRACY ZIMA/LATO - ZIMA
6. TEMPERATURA C.W.U. - 50*C
7. TEMPERATURA ZAŁĄCZENIA POMPY CO – 30*C
8. ZAKRES REGULACJI – 10*C
9. CZAS CAŁKOWANIA – 80 sekund
10. WSPÓŁCZYNNIK POGODOWY – 70%
11. MIN OBROTY DMUCHAWY – 20%
12. MAX OBROTY DMUCHAWY – 70%
13. CZAS RUCHU PODAJNIKA – 7 sekund
14. MAX PRZERWA – 225 sekund
15. MIN PRZERWA – 30 sekund
16. PRZERWA NADZORU – 15 minut
17. CZAS NADMUCHU NADZORU – 60sekund
18. MOC NADMUCHU NADZORU – 0%
19. MIN TEMPERATURA ZADANA – 50*C
20. CZAS WYGASZANIA – 90 minut
21. PRIORYTET C.W.U. – NIEAKTYWNY
22. HISTEREZA C.W.U. – 5*C
powierzchnia grzania to około 60m2
a w domu jest:
-w kuchni, korytarzu i łazience - podłogówka
- grzejniki w 2 pokojach
- "drabinka" w łazience
i przy tych ustawieniach (podłaczona pogodówka i temperaturze w nocy około 10-13*C) w domu jest za gorącoustawienia na sterowniku 20*C żeby tyle szło na kaloryfery.
groszku przy tych ustawieniach poszło 100kg na około 10dni
1. to duże zużycie przy takich ustawieniach???????
2. co zrobic zeby temp. nie była taka wysoka i żeby piec tez działał dobrze
MAM NADZIEJĘ że dobrze wytłumaczyłem o ciomi chodzi
pozdrowienia![]()
Dostępne w wersji mobilnej
Spróbój zmniejszyć min temp zadaną
I chyba powietrza masz za dużo 30%
Też miałem 30 ale byli z galmeta i mówił że trochą za dużo teraz mam 25
A popiół masz sypki czy żużlowaty???
Dostępne w wersji mobilnej
zadana 50*C to nie za mało????? bo mam w boileze ustawiona temp. 50*C to raczej tez musi być taka sama temp. ale nie może być chyba mniejsza niż temp w boilerze ?????????????Napisał przemas00
popiół raczej jest sypki ale nie jestem pewnysprawdze dzisiaj i dam znać!!! z tego rozumiem że gdyby był żużlowaty to musiałbym zmniejszyć ilośc powietrza na miejszy!! zgadza się??????????
Dostępne w wersji mobilnej
Dokładnie jak żużlowaty to zmniejszyć.
Ja sprawdziłem i mam nawet nie 25 a 22 %.
No włąśnie z tą wodą użytkową to jest problem ja na razie palę bez wody na boiler ale też się zastanawiałem co będzie jak będę chciał gorącą wode?
Nie piszesz czy masz podłogówkę? Czy skręciłeś termostaty przy kaloryferach na min?
Dostępne w wersji mobilnej
napisałem wyżej ze mam podłogówke i wymieniłem w jakich pomieszczeniachNapisał przemas00
hydraulik zaworki które sa w "rozdzielaczu" jak narazie troche przykręcił żeby tyle temp. nie szło na podłogówkę !!!
termostaty przy grzejnikach sa w pozycji pomiedzy 1-2 i wcale nie grzeją
ilosć powietrza ustawiłem teraz na 25% i zoabczymy co i jak![]()
Dostępne w wersji mobilnej
Witam mam Kocioł na ekogroszek Galmet EKO-GT 25 kW ze sterownikiem PERFEKT R i nie mogę dojść do właściwych ustawień u mnie jest tak że groszek nie spala sie do końca widzę że po prawej stronie retorty jest jego więcej czasami mi "żużluje" tzn robią sie w takie większe skałki które spadają do szuflady na popiół.
Proszę o pomoc.