Dzięki za odpowiedzi.
Chwyciłem za kasę i kupiłem czarne kable 3x1,5 i skrętkę też przystosowaną do zakopania - jak się ją ściśnie do wypływa z niej jakaś glajda![]()
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Wygrzebałem sprzed paru miesięcy taki post:
Mi niedawno halogen 230V 40W (renomowanego producenta) wybuchł podczas włącznia światłaNapisał Joy1
. Zamontowany w kinkiecie w salonie. Był "goły" - bez osłony ale nie dotykałem go paluchami przy mocowaniu.
Po porstu głośno eksplodował i odłamki szkła (niektóre całkiem pokaźne) trzeba było zbierać w całym pokoju.
Dobrze że dziecko było gdzieś indziej...
Używany był jakiś rok - normalnie takie halogeny muszę wymieniać z raz na dwa lata.
Co robić żeby nie mieć takich eksplozji w domu?
P.S.
Halogeny 12V (w "bańkach") w łazience przestały się przepalać raz na 2-3 lata od czasu kiedy lepiej dopsaowałem ich moc do mocy "transformatora" elektronicznego.
Viva la Białołęka
Zielona Białołęka
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
witam
Około 300 złNapisał parkte
jacek
zapraszam wszystkich mających pytania z dziedziny elektryki do wątku http://www.murator.com.pl/forum/view...890&highlight= tam zaglądam częściej i łatwiej jest mi wyłapać pytania na które postaram sie w miarę mojej wiedzy odpowiedzieć.
Dostępne w wersji mobilnej
W starym poniemieckim domu są drewniane stropu tzn patrząc od dołu:
tynk na słomie, deski poprzybijane do belek , folia, wata folia i na belkach znajdzie się nowa podłoga, osb + panele.
Gdzie powinna się znaleźć nowa instalacja elektryczna, w tynku "pod stropem" czy na deskach między belkami?
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Witam.
Lada dzień zabiorę się za podłączanie rozdzielni w domku (instalację mam już rozprowadzoną). Ponieważ chciałbym podłączyć u siebie przepięciówkę mam pytanie z tym związane: gdzie podłączyć przewody zasilające rozdzielnię w domku?
Spotkałem się z dwoma schematami: jedna wersja - pierwsza jest przepięciówka i do niej równolegle podłączony wyłącznik główny, druga wersja przepięciówka już za wyłącznikiem głównym. Jak powinno się prawidłowo podłączyć ten element?
Dodam (choć to może mało istotne), że chcę podłączyć przepięciówkę B+C (prawdopodobnie będę miał odgromówkę).
I drugie pytanie: czy zero (neutralny) z zasilania powinno najpierw iść na listwę w rozdzielni czy na przepięciówkę i dopiero potem na listwę.
Pozdrawiam.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Retrofood - dzięki. "Tak na szybko" wyczytałem, że przepięciówki powinno montować się przed różnicówkami (aby nie narażać różnicówek na prądy udarowe). Rozumiem, że tak samo powinienem postąpić z wyłącznikiem głównym: przepięciówka przed wyłącznikiem!
Pozostaje druga wątpliwość - gdzie podłączam przewód neutralny z zasilania? Na listwę "zerową" czy do przepięciówki? Wydaje mi się, że do przepięciówki ...
Pozdrawiam.
Dostępne w wersji mobilnej
Temat nie jest prosty, bo ważne jest nie tylko gdzie podłączyc, ale również jak. Liczy się nawet promień krzywizny zagięcia przewodu. Dlatego wszelkie dane musisz znaleźć sam. Poza tym trzeba skorzystać z instrukcji producenta.
http://www.moeller.pl/DesktopDefault.aspx?PageID=664 "ochrona przeciwprzepięciowa"
http://www.moeller.pl/DesktopDefault.aspx?PageID=231
http://www.dehn.pl/start.htm
http://www.ise.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=10203
http://www.ise.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=9634
http://www.ise.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=7613
http://www.ise.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=7701
i szereg innych
Wypijmy zatem, wypijmy do dna
Za pokręconą nić DNA
Tu była reklama...
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Hej,Napisał Wosto
Ja zrobiłem tak, że z głównego zabezpieczenia (tego plombowanego przez ZE) zszedłem przewodami na złącza (szyny). Z tych złącz wyszedłem na różnicówki oraz właśnie na przepięciówki. Ważne, żeby podłączyć je rozsądnym przekrojem do głównej szyny uziemiającej.
Nie włączaj ich ZA innymi zabezpieczeniami - lepiej ochronić także wyposażenie rozdzielni niż tylko to co poza nią.
Dostępne w wersji mobilnej
witam,
Mam pytanie elektryczne, na które nie znalazłem na forum odpowiedzi.
Mam już zrobioną instalację elektryczną i chciałem zlecić facetowi jej podłączenie. Stwierdził on że koniczny jest dodatkowy przewód DY 10 mm2 z rozdzielni na zewnątrz budynku (oprócz zasilającego) i zakopanie go gdzieś w ziemi. Przewód ten jest wg elektryka konieczny do poprawnego zadziałania ogranicznika przepięć (u mnie Moeller SPC-S-20/280/4).
Czy rzeczywiście taki przewód jest konieczny?
Dostępne w wersji mobilnej