Witam wszystkich zastanawiających się....
ja osobiście zrobiłem zamiast ław fundamentowych płytę fundamentową, gdzie mam dom podpiwniczony i z wyniesioną piwnicą nad teren 1,0m....a dlaczego się na nia zdecydowałem...?
1) gdyż koszt ław 60x40 dla całego budynku był bardzo podobny do kosztu płyty fundamentowej której grubość ma 30 cm...
rozwinięcie ...
przy zwykłych ławach najpier się szaluje (ilość desek 4 większa niż przy zwykłej płycie fundamentowej, potem daje sie chudy beton, potem układa zbrojenie (ewentualnie dodatkowo zbrojenie poprzeczne ław fundamentowych) potej lejemy beton w zaszalowane ławy B15 lub B20, następnie wykonujemy podsypkę ze żwiru i piasku pomiedzy ławami ( w przypadku mojego projektu z piwnicami musiałbym zrobić taką podsypke) aby podnieść teren z pomiędzy ław do poziomu ok 15 cm od górnej krawędzi ław, dopiero na zagęszczoną podsypkę izolację z foli....i na to beton B15 jako podłogę na gruncie
...i tak zamiast 28 m3 B20 i 13 m3 B15 wyszło mi na płytę 36 m3 betonu B20 koszt mniejszy o 4 m3 betonu B15 od zwykłych ław fundamentowych (oczywiście w moim przypadku) do tego doszedł koszt dodatkowego zbrojenia tworzącego podwójna kratownicę pomiędzy zbrojeniem pod ścianami nośnymi...ogólnie koszt wyszedł o 1600 zł wiecej (ale kuopiłem dużo mniej desek....więc koszt wychodzi bardzo podobnie....do ław fundamentowych
2) wielkość powierzchni nacisku na grunt jest prawie 4 krotnie większy niz przy zwykłych ławach....gdyż średnio powierzchnia ław jaka zajmują na gruncie jest 4 krotnie mniejsza
3) mogę byc pewny tego, iż woda do piwnicymi nie podejdzie od podłogi na gruncie gdyż pod płyta na gruncie zastosowałem 4 warstwy foli budowlanej w jednym kawałku ( a dodatkowo i tak pod ściany nośne i ocieplenie posadzki w piwnicy jest wykonana izolacja przeciwwodna pozioma...
4) koszt całej płyty wyszedł 12.500 zł (bez robocizny), gdyż wszystko wykonałem sam....
5) budynek napewno nie bedzie pękał gdyz nie będzie nierównomiernie osiadał tak jak często bywa przy zwykłym wykonywaniu ław fundamentowych....bo nacisk na grunt w ich przypadku średnio jest 4 krotnie wiekszy....
6) wykonałem to szybko i sprawnie.........a robocizna też kosztuje....
myslę że ci którzy mają domy z piwnicami pod całością domu lub nawet pod częścią domu powinni się zastanowić....nas sesnownością robienia zwykłych ław fundamentowych,
uważam również że stosowanie płyt pod domami parterowymi bez piwnic też ma swoje korzyści....nawet nie wykonując ich w technologi Legalet
...ale wtedy warto by było odizolować grunt pod budynkiem od mrozów...
np stosując pinową lub poziomą warstwę ocieplenia wokół ławy fundamentowej, której i tak nie będzie widac gyż będzie zasypana