Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo co proponujesz to też niezła przeróbka. Kocioł jest w środku budynku na ścianie wewnętrznej. Jedyne wyjście to komin gdzie już jest normalna rura.
Pobieranie powietrza z pomieszczenia moim zdaniem obniży sprawność pieca pośrednio ponieważ pomieszczenie będzie wychładzane (wiem, że tak jest obecnie - ale chciałbym to przy okazji zniwelować).
Jak duży przekrój powinien być aby zassysać powietrze do spalania ... może wystarczy to co jest w przestrzeni między ścianami komina a okrągłą rurą spoalinową.
Tomasz
<NOTO>
"Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPorównujesz rzeczy których sie nie da porównać ... - i dlatego wyciagasz błędne wnioski ...Napisał 1950
Sprawność kotła kondensacyjnego jest taka sama czy to pracuje na zasysaniu powietrza z wnętrza kotłowni czy z zewnatrz budynku - spsób podłączenia zasilania powietrza do kotła nie ma tu żadnego znaczenia .
Cały czas mówimy w naszej dyskusji o sposobie dostarczenia powietrza do spalania ...
--
Pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNic z tych rzeczy - jeżeli już tak to chcesz analizować to jest wręcz przeciwnie : mianowicie - w tej samej objętości powietrza schłodzonego jest wiecej / czyli jest więcej tlenu / niż powietrza ogrzanego - skutek - więcej tlenu dostarczonego do spalania więc sprawność kotła wyższa ...Napisał NOTO
Coście sie tak uczepili spadku sprawności kotła podczas pracy z zasysaniem powietrza do spalania z wnętrza kotłowni ??
Oczywiście że zasysanie z zewnatrz budynku jest bardziej komfortowe , kotłownia nie wymaga dodatkowego doprowadzenia powierza / nawiewnik / , może byś mniejsza powierzchniowo etc ... , ale nijak się to ma do sprawności kotła .
--
Pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW zimie zimniejsze powietrze jest na zewnątrz niż w ppomieszczeniu kotłowni. Dlatego sprawność jest większa przy czerpaniu powietrrza z wewnątrz.Napisał pablitoo
Secundo: pobierając powietrze z wewnątrz spalamy ogrzane powietrze wyrzucając je przez komin - na to miejsce idzie zimnie powietrze znowu które ogrzewamy kaloryferami.
Dlatego jak napisałem sprawność (całego układu - domu) jest większa przy poborze powietrza z zewnątrz. Al e to wymaga u moich znajomych spore zmiany.
Tomasz
<NOTO>
"Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ kotla kondensacyjnego nie da sie zrobic kotla z otwarta komora spalania
To czy bedzie pobieral powietrze przez komin czy z pomieszczenia nie ma zadnego znaczenia pod wzgledem jego sprawnosci chociaz ja preferuje komin dwuplaszczowy
Wykucie tzw zetki faktycznie spowoduje wychlodzenie kotlowni
Zbieranie kondensatu do wiaderka nie ma zadnego sensu Trzeba podciagnac kanalize fi 32 badz 50 bez syfonu
Spokojnie Dopiero się uczę
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBzdura !Napisał NOTO
Bzdura - w wypadku jak posiadamy rekuperator ...Napisał NOTO
W wypadku braku rekuperacji oczywiście racja - powietrze zabrane do spalania musi zostać dostarczone z zewnątrz ...
Ale my tu nie dyskutujemy o sprawności całego układu - domu - tylko o sprawności kotła kondensacyjnego z zasysaniem powietrza z zewnątrz vs zasysanie powietrza z wnętrza kotłowni .Napisał NOTO
Dobrze koledzy - widzę że dyskuskja nasza powoli robi się akademicka ... - nie wnosi nic do tematu - tylko sie przerzucamy argumentami - tymi bardziej sensownymi i tymi mniej ...
Dlatego dla mnie EOT.
--
Pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco do pierwszego masz rację - bzdura. Z zewnątrz powietrze jest chłodniejsze i lepiej się spala gaz. Poprawiałem na szybko i ... wyszło źle.
Rekuperatora nie ma i nie będzie w tamtym domu.
Ja szukam argumentów do przejścia na kondensat dla ludzi, którzy sporo grzeją.
Nijak mi to nie wychodzi opłacalne. Fakt, że oni już ponieśli koszty zakupu innego pieca (10 lat temu).
Ale teraz też buduje się cieplejsze domy 60 kWh/m2/rok a nie jak oni 120 kWh/m2/rok. To jak Wam/Im opłacają się kondensaty ?
To nie jest dyskusja akademicka tylko konkretny przykład
Tomasz
<NOTO>
"Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNOTO, wejdź na stronę producenta kotła i tam w materiałach technicznych będziesz miał sposoby rozwiazania układu spalinowego,
dobierzesz sobie stosownie do warunków jakie tam mają
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał NOTOChodzi mi o to, że montując kocioł atmosferyczny skazują się na dużą ilość taktowania, czego nie będzie przy dobrze dobranym "kondensacie".Wydaje mi się, że pytanie powinno brzmieć raczej "Jakiej mocy kocioł kondensacyjny?".
Załóżmy dom o powierzchni 256m^2, kubatury 746m^3 (ściana zew. pustak MAX220 + styr.12cm, dach 14cm wełny, reku, II stefa Polski) - zapotrzebowanie na moc wynosi 11,1kW (bez reku 14,1kW).
1. Montując duży kocioł kondensacyjny o mocy np. 7,3-21,8kW sprawiamy, że dolna moc kotła pokrywa się z zapotrzebowaniem budynku przy temp.zew. -6stC (7,2kW). Przy wyższych temp. kocioł często taktuje ponieważ nie może zejść niżej z mocą, a każde uruchomienie zaczyna z mocą maksymalną by po pewnym czasie dostosować moc do potrzeb.
2. Montujemy kocioł kondensacyjny małej mocy np. 2,9-11,6kW sprawiamy, że dolna moc kotła pokrywa się z zapotrzebowaniem budynku przy temp.zew. 10stC (2,9kW). Kocioł trochę inny, każde uruchomienie zaczyna z mocą minimalną by po pewnym czasie dostosować moc do aktualnych potrzeb. Układ kominowy możemy zastosować krótki, wyrzut za ścianę - moc kotła poniżej 21kW.
3. Montujemy kocioł z zamkniętą komorą spalania, moc np. 10-24kW różnica sprawności tego kotła a kondensacyjnego, przy temp wody 70-75stC wynosi 15,2%. Przy -15stC zapotrzebowanie domu wynosi 10,1kW.
Ja wiem, który bym wybrał mimo, że mogę być być trochę stronniczy.