Pi to moc szczytowa czyli suma max mocy na wszystkich 4 obwodach. Nie do skonsumowania, bo nie wytrzyma tego zabezpieczenie przedlicznikowe B25A i różnicówka, która też ma ogranicznik prądowy B25A. Tak więc teoretycznie możesz mieć na każdym obwodzie moc nie przekraczającą wartości zabezpieczenia nadprądowego czyli odpowiednio 6A,10A,16A,16A, ale jak w sumie przekroczysz 25A, to wywali ci albo różnicka, w której oprócz wyłącznika przeciwporażeniowego 30mA masz również nadprądowy 25A lub bezpiecznik przedlicznikowy B25A.
Moim zdaniem musisz dokupić mocy od ZE, aby przed licznikiem mieć bezpiecznik C40A. Prawdopodobnie dają takie już przy mocy 7kW. (bezpiecznik ty kupujesz). Przed licznikiem daje się C bo ma dłuższy czas reakcji). W takiej jak Twoja instalacji jednofazowej, gdzie żyły biegną we wspólnej izolazji dopuszczalne przekroje wynoszą odpowiednio 6mm2-40A, 4mm2-32A, 2,5mm2-24A i 1,5mm2 - 17A. Powinieneś zatem zmienić ten kabel 3x4mm2 na 3x6mm2 lub go zrównoleglić. Powinieneś wymienić róznicówkę bo masz zespoloną z wyłącznikem nadpradowym B25A, na różnicówkę B40A/30mA. W obwodzie kuchennym bezpiecznik B16 zamienić na B32A i na koniec obwód kuchenny zamknąć w ring, tj. zrobić z tego obwodu pętlę, tak by do gniazdek w kuchni prąd dochodził z obu stron, to będzie chyba łatwiejsze niż wymiana kabla w tym obwodzie. Inne rozwiązanie to doprowadzić do kuchni np. obwód łazienkowy lub pokojowy. Wymienić tam zabezpieczenia na większe max B25A i podpiąć kuchnię tak jakby były dwie fazy.
Skonfrontuj te porady z tym co Ci powiedzą fachowcy z ZE.