  1. #1

    Domyślnie Komin systemowy - z daszkiem czy bez?

    Od kilku miesięcy mam komin systemowy ( Schiedel "Rondo 20") - odprowadza spaliny z kominka. Użytkowałem go sporadycznie w chłodnych miesiącach dogrzewjąc budynek podczas prac wykończeniowych. To co nakapało (deszcz, śnieg) wyparowywało. Teraz kiedy w kominku się nie pali zauważyłem, poprzed drzwi wyczystki, nagromadzenie sie wilgoci u podstawy komina. Rura ceramiczna jest szeroka (fi200),dość gładka i nienasiąkliwa, więc prawdopodobnie podczas opadów, krople deszczu spływają po ściankach rury w dół. Jakie ilości wody spłyną oprzez komin podczas obfitych i długotrwałych opadów nie wiem, ale ta dodatkowa wilgoć w domu jest chyba niepotrzebna.
    Instalować dodatkowy blaszany daszek i czy nie zakłóci on poprawnego jak na razie ciągu w kominie? Jakie macie z tym doświadczenia?

  2. #2

    Domyślnie

    Nad kominem od kominka podobno się daszka nie daje. Tylko nad tym od pieca. U podstawy komina powinieneś mieć ściek kondensatu. Jak się da, to podłączasz go do kanalizacji. Niektórzy podstawiają pod króciec słoiczek.

  3. #3

  4. #4

    Domyślnie Re: Komin systemowy - z daszkiem czy bez?

    Cytat Napisał adiz1
    Instalować dodatkowy blaszany daszek i czy nie zakłóci on poprawnego jak na razie ciągu w kominie? Jakie macie z tym doświadczenia?
    Moim zdaniem nie zakłóci ciągu. Po prostu dym będzie się "rozłaził" na boki. Z drugiej strony, ten daszek nie jest taki znów niski...
    Też się nad tym zastanawiałem u siebie, ale planuję wykończyć komin z cegły piaskowej/zółtej i chyba taki daszek może trochę "pomóc" go wybrudzić, tym bardziej, że będę miał piec na eko-groszek.
    Tak czy inaczej daszki są po to, żeby chronić wnętrze komina przed deszczem. Jeśli masz z tym problem to chyba jest to właśnie rozwiązanie dla Ciebie.

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał raffran
    A moze zainwestowac w "strazaka"?
    Mam to ustrojstwo - brak łożyska powoduje piękny i charakterystyczny zgrzyt przy każdym podmuchu wiatru

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał Darek_P
    Nad kominem od kominka podobno się daszka nie daje. Tylko nad tym od pieca. U podstawy komina powinieneś mieć ściek kondensatu. Jak się da, to podłączasz go do kanalizacji. Niektórzy podstawiają pod króciec słoiczek.
    kominek + komin systemowy schiedel, jak podejdę z rurą od kanalizacji pod sączek to nie będzie mi śmierdziało w pokoju ???
    pozdrawiam

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał Malobert

    kominek + komin systemowy schiedel, jak podejdę z rurą od kanalizacji pod sączek to nie będzie mi śmierdziało w pokoju ???
    Jak nie dasz syfonu to pewnie będzie

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał Darek_P
    Nad kominem od kominka podobno się daszka nie daje.
    Tylko nad tym od pieca.
    Ta niepewność ( że pogorszy sie ciąg i będzie gorzej się palić w kominku) wstrzymuje mnie przed montażem daszku.
    Cytat Napisał Darek_P
    U podstawy komina powinieneś mieć ściek kondensatu. Jak się da, to podłączasz go do kanalizacji. Niektórzy podstawiają pod króciec słoiczek.
    Schiedel "rondo 20" nie ma nic dla zbierania i odprowadzania skroplin. Nie wiem czy nawet czy coś by to dało , ponieważ dom nie jest podpiwniczony i komin zaczyna się na poziomie posadzki w domu.

  9. #9
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Zarejestrowany
    Jan 2003
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    5.277

    Domyślnie

    Witam.
    Projektując taki komin w domu powinno się zrobić już na etapie fundamentów odprowadzenie skroplin rurką kwsoodporną z syfonem, na zewnątrz budynku do żwirowego sączka. Jest to koszt ok. 100-150 zł.
    Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że tak średnio w jednym domu na dziesięć z kominem ceramicznym jest to zrobione.
    Jak widać w tych pozostałych dziewięciu zarówno architekci jak i "kierownikowie" budów mają szczerze w du..e, że potem w domu inwestora może śmierdzieć i wylewać się woda opadowa na podłogę.
    Jeżeli taki właśnie stan zastaję, radzę inwestorom na dno komina wysypać ok. 10-cio cm warstwę piasku, którą należy co jakiś czas (regularnie) wybierać i uzupełniać nowym. W piasek wsiąka woda i smród wędzonki.
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."

  10. #10

    Domyślnie

    F-N dziękuję za podpowiedź. Faktycznie warstwa czystego, suchego piasku kwarcowego będzie w moim przypadku najlepszym rozwiazaniem. Myślałem o suchych trocinach, ale te moga gnić zwłaszcza jak zapomni się o okresowym zajrzeniu do wyczystki.
    A co do blaszanych daszków chroniących przed opadami - jake jest Twoje zdanie na ten temat - czy pogorszą ciąg (ewentualnie w inny sposób źle wpłyną na spalanie) w kominku?

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał adiz1
    Ta niepewność ( że pogorszy sie ciąg i będzie gorzej się palić w kominku) wstrzymuje mnie przed montażem daszku.
    pogorszy się - nawet są specjalne przeliczniki o ile ciąg się pogorszy przy daszku - co nie oznacza że będzie zły - ale pogorszy się na pewno...

    pozdr

  12. #12
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Zarejestrowany
    Jan 2003
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    5.277

    Domyślnie

    Witam.
    Dobre firmy produkujące stalowe kominy systemowe (czyli m. in. ta, w której ja się zaopatruję ) produkują daszki do nich z tzw. kontr-stożkiem, skierowanym w dół od spodniej strony daszku. Takie daszki mają o wiele lepszą charakterystykę przepływu spalin niż tradycyjne.
    Ale i tak najlepsze rozwiązanie dla kominów systemowych (i nie tylko) to:
    - porządnie łożyskowany (łożyskiem zamkniętym żeby nic nie "zgrzytało") "strażak" na kominie zapobiegający zalewaniu komina wodą opadową, i
    - regulator ciągu w miejsce drzwiczek wyczystkowych, dający możliwość doskonałej regulacji w każdych warunkach atmosferycznych i przy każdej nasadzie kominowej (często zdarza się że powodują zbytnie zwiększenie "ciągu")
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał adiz1
    Schiedel "rondo 20" nie ma nic dla zbierania i odprowadzania skroplin. Nie wiem czy nawet czy coś by to dało , ponieważ dom nie jest podpiwniczony i komin zaczyna się na poziomie posadzki w domu.
    Ja mam Schiedla Rondo Plus (to ten z wełną wokół ceramiki) postawiony na stopie fundamentowej. Też nie mam piwnicy. Na samym dole mam naczynie podłączone przez kolanka z rurek fi=32 do kanalizy.

    Drugi komin Schiedel Avant do kotła gazowego ma tak samo.