Mam pytanie czy przewód 6 kwadrat wytrzyma pobór napięcia ciągłego 15 kw jest on położony w tynku i ma długość ok 30 m.
[/code]
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMarcin zapewne ma rację, ale o ile czegoś nie pokręciłem, to policzyłem spadek napięcia i moc wydzieloną w postaci ciepła na przewodzie.
W przewodzie popłynie prąd 15kW/230V=65A, spadek napięca na 30m przy przewodzie 6mm2 wynosi 30*65/6/57 (57 to przewodnośc miedzi w odpowiednich jednostkach) co daje spadek napięcia 5,7V (chyba trzeba pomnożć przez 2 bo mamy dwa przewody faza i neutralny). Mnożąc prąd 65A przez spadek napięcia 5,7 otrzymujemy energię wydzieloną w postaci ciepła = 370W (lub raczej 740W).
I teraz pytanie ?
Czy spadek napięcia około 11,4V (5%) nie wpłynie negatywnie na pracę urządzenia? pewnie TAK
Czy ściana jest w stanie odprowadzić ciepło od "grzejnika" o mocy 740W, bez znaczacego wzrostu temperatury? myślę, że TAK
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej