witam, czy sa takie zawory które odcinają "rurociąg" wody który można zamykać poprzez centralkę alarmowa Satel CA4? alarm załączony, zawór zamknięty.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest ich mnóstwo ...
- np tutaj - http://www.elektrozawory-sklep.pl/pl/ - te na 220V AC ,
http://www.elektrozawory-sklep.pl/pl...produktow.html - te na 24V DC .
--
Pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz jeszcze www.elektrozawory.pl
Ale gdzie byś nie kupował to bierz NZ (normalnie zamknięty). Przy NO możesz mieć pecha że wężyk pęknie albo cewka się zablokuje (u mnie tak było) gdy akurat prądu nie będzie.
Przy NZ ustawisz Satela by odcinał napięcie cewki po załączeniu alarmu.
Pozdrawiam - Piotr
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż bede cos takiego montował i tez do CA4. Mam namiar na ten sklep http://sklep.elektrozawory.pl/Napisał slawciol
Czy bedziesz dawał jeden zawór na główną rure zasilającą ? Jaki masz piec ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRaczej jak uzbroisz alarm a nie po załączeniu.Napisał panda
Jeżeli kupisz NZ to licz się z tym że jeżeli braknie prądu a akum. centrali się rozładuje to ci wodę odetnie. Również jeżeli cewka się spali to tez ci odetnie wodę.
Co ma pękanie wężyka do typu zaworu ?Napisał panda
Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmozna tez zastosowac zawory tzw troj punktowe.
zasilanie na jeden kabelek to zamyka
gdy na drugi to otwiera i nie pobiera zadnego pradu w polozeniach krancowych , te NO NZ to zawsze te 5W razy 24h razy 365 i sie uzbiera akurat na taki jak pisze.
Praktycznie skonczony lecz ....zaczynam nowy
MGprojekt - Pod Debem - skonczony
Archon - rezydencja w nerterach 2 - faza startowa
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTyp zaworu NZ to dla mnie bezsens - czyli podczas pobytu w domu i normalnego użytkowania cewka cały czas pod napięciem / licznik bije 24h/doba / ...
Podczas opuszczenia budynku i uzbrojeniu alarmu cewka powinna złapać i zawór zamknąć - nie ma wody . To ma sens i uzasadnienie ekonomiczne - oczywiście dla takiego systemu trzeba przewidzieć większy akumulator w centrali w przypadku braku zasilania - aby zawór nie rozładował akumulatora i nie wyłączył centrali ...
--
Pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.sklep.insbud.net/product_...products_id/39
prosze bardzo
Praktycznie skonczony lecz ....zaczynam nowy
MGprojekt - Pod Debem - skonczony
Archon - rezydencja w nerterach 2 - faza startowa
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro zawór jest sterowany przez system alarmowy - to podczas braku zasilania jest wysterowany z akumulatora podtrzymującego zasilanie centrali - jak napisałem powyżej - jeżeli dobierze sie odpowiednią pojemność tegoż akumulatora to przez wiele godzin/dni takie zjawisko nie nastąpi .Napisał panda
--
Pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ całym szacunkiem ale to tylko w teorii ładnie wygląda. Zrób bilans prądowy dla akumulatora centrali (12V) zasilającego proponowany przez Ciebie zawór (24V lub 230V). Przetwornica? W bilansie uwzględnij wszystko co akumulator ten zasila, przy czym weź pod uwagę normalny system alarmowy a nie wyrób alarmopodobny proponowany przez firmy ochroniarskie. Załóż podtrzymanie awaryjne zasilania przez 24 godziny, mniej to już jest bezsens.Napisał pablitoo
Zresztą OK, są zawory z cewką na 12V, przy średnicy 3/4" pobór mocy według producenta to 14W (1,2A). Porównaj to ze średnim (a nie maksymalnym) zapotrzebowaniem modułów centrali: płyta główna Integra 64 - 0,149A, manipulator - 0,024A, czujka PIR - 0,01A, czujka mikrofalowa - 0,025A.
Akumulator 17Ah (typowy do central) będzie podtrzymywał Twój zawór (i tylko zawór) przez max. 14 godzin, przy czym rozładujesz go do zera a zatem pójdzie na śmietnik. A gdzie reszta centrali?
Dobierz zatem do swojego pomysłu odpowiedni akumulator (gdzie go zmieścisz?) i policz jeszcze czy centrala potrafi go naładować.
Edit:
Centrala po to ma wyjścia przekaźnikowe żeby z nich korzystać. IMHO żeby to miało sens to postawiłbym akumulator samochodowy 60Ah z prostownikiem i układem rozłączającym przy spadku napięcia na akumulatorze poniżej zadanej wartości. Do akumulatora podpiąć cewkę zaworu i sterować z centrali przekaźnikiem.
I nie piszcie że u Was prąd jest zawsze - ostanie lata pokazały (i to na dużą skalę, wystarczy większy opad śniegu) że wcale tak nie jest i lepiej nie będzie.
Pozdrawiam - Piotr
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma o czym dyskutować - polemika jest bez sensu - każdy robi jak uważa - ja napisałem jak wg mnie jest najrozsądnie to zrobić - i tak ja bym zrobił - nawet wyliczone przez Ciebie 14 godzin to kuuupa czasu - zresztą - jak ja opuszczam dom ze wszystkimi domownikami na kilka dni to zawsze ręcznie odcinam media - jak dla mnie to automatyczne odcięcie wody przez system alarmowy jest pożądane jak wyjeżdżam do pracy a aktualnie nie ma w domu nikogo - max kilka godzin, lub jak zostawiam dom bez domowników na właśnie kilka godzin - wtedy jestem spokojny że włączając system alarmowy jednoczesnie odcinam dopływ wody do budynku - nawet jak w tym czasie prąd wyłaczą i system przejdzie na zasilanie z aku centrali - po 3 godz mam sygnał z monitoringu ze nie mam w domu zasilania / agencja ochrony monitoruje mi zasilanie w budynku / - i wracam skontrolować dlaczego i co sie stało ...
Ale jak napisałem - każdy robi jak uważa ... - nie moją intencją jest przekonywanie kogolwiek do mojej kocepcji ...
- ale podtrzymanie zasilania na cewce zaworu NZ przez 24h/30 dni w miesiącu/360dni w roku - jest dla mnie conajmniej bezsensowne ...
--
Pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd trzech lat jak mieszkam w moim domu nigdy jeszcze nie zdażyła się przerwa w dostawie prądu dłuższa jak godzina / a i tak ta godzina była wcześniej sygnalizowana przez ZE / , normalne zaniki zasilania na mojej sieci to kilkusekundowe przerwy w dostawie .Napisał panda
Oczywiscie nie jest to żaden argument - ale nie ma co dorabiać ideologi do czegoś co może się zdarzyć a nie musi ...
--
Pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie polemika, to liczbyNapisał pablitoo
Podtrzymanie cewki 24h/30 dni to koszt 1,80 zł miesięcznie a przecież średnio jesteśmy poza domem 10 godzin dziennie (a czasem i dłużej). A wtedy cewka prądu nie bierze.- ale podtrzymanie zasilania na cewce zaworu NZ przez 24h/30 dni w miesiącu/360dni w roku
No ale fakt, jak mawiali starożytni - każdemu według potrzeb a koń po to ma głowę żeby myślał
Pozdrawiam - Piotr