  1. #1

    Domyślnie Sieć w układzie TN-C

    Witajcie,
    Nadeszła pora na uzbrojenie domu w instalację elektryczną, w związku z powyższym mam małe pytanko.
    Przyłącz dla prądu będzie ze skrzynki elektrycznej koło bramy wjazdowej, a rozdzielnia za drzwiami w wiatrołapie.
    Panowie elektrycy stwierdzili, że sieć pracuje w układzie TN-C (tak jest w warunkach przyłączenia) i w związku z powyższym muszą zamontować dodatkową skrzynkę na elewacji.
    Czy ta skrzynka jest konieczna, czy nie można w skrzynce koło bramy rozdzielić przewodu PEN na PE i N i do budynku dać kabel pięciożyłowy.
    Pytam się bo niedaleko jest inna budowa (prąd z tego samego transformatora) i na budynku nie ma dodatkowej skrzynki - widać rurkę z przewodem bezpośrednio wpuszczoną do budynku.
    Liczę na waszą pomoc

    Pozdro

  2. #2

    Domyślnie

    Można, ale chodzi o to aby przewód PE instalacji budynku był uziemiony.
    Ta rozdzielnia na elewacji pewnie do tego ma służyć.

  3. #3

    Domyślnie

    Co do uziemienia to się zgadzam, ale przecież uziemienie można by zrealizować w rozdzielni głównej, a nie robić dodatkową skrzynkę?

    Pozdro

  4. #4

    Domyślnie

    Tak w rozdzielni głównej budynku.

  5. #5

    Domyślnie Re: Sieć w układzie TN-C

    Cytat Napisał cienki66
    Witajcie,
    Nadeszła pora na uzbrojenie domu w instalację elektryczną, w związku z powyższym mam małe pytanko.
    Przyłącz dla prądu będzie ze skrzynki elektrycznej koło bramy wjazdowej, a rozdzielnia za drzwiami w wiatrołapie.
    Panowie elektrycy stwierdzili, że sieć pracuje w układzie TN-C (tak jest w warunkach przyłączenia) i w związku z powyższym muszą zamontować dodatkową skrzynkę na elewacji.
    Czy ta skrzynka jest konieczna, czy nie można w skrzynce koło bramy rozdzielić przewodu PEN na PE i N i do budynku dać kabel pięciożyłowy.
    Pytam się bo niedaleko jest inna budowa (prąd z tego samego transformatora) i na budynku nie ma dodatkowej skrzynki - widać rurkę z przewodem bezpośrednio wpuszczoną do budynku.
    Liczę na waszą pomoc

    Pozdro
    do tej skrzynki(puszki) zostanie doprowadzona bednarka zakończona złączem kontrolnym oraz przewód ochronny PE (żółto-zielony)
    jak się nie trudno domyśleć zadaniem tej skrzynki(puszki) jest ochrona złącza kontrolnego przed "atmosferą" oraz "głupotą ludzką"
    złącze kontrolne powinno być montowane jak najbliżej rozdzielni głównej aby przewód PE był możliwie najkrótszy

    zapewne jednym ze sposobow pozbycia sie skrzynki było by doprowadzenie bednarki bezpośrednio do rozdzielni głównej
    co nie zawsze jest możliwe do zrealizowania
    nieodebrany paragon ze stacji paliw przeradza się w fakturę...i wspiera szarą strefę

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Zarejestrowany
    Oct 2006
    Skąd
    Jędrzejów (prawie)
    Posty
    1.237

    Domyślnie

    To zakład energetyczny wydaje warunki i to on określa miejsce rozdziału. U mnie wydzielenie przewodu następuje w złączu na słupie, obok słupa wykonano uziom i bednarka wchodzi do złącza. Od złącza do domu kablem pięciożyłowym. Natomiast sam zrobiłem uziom fundamentowy i bednarką wprowadziłem go do rozdzielnicy głównej.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood

    Zarejestrowany
    Jun 2006
    Posty
    17.508

    Domyślnie

    Cytat Napisał plamiak
    To zakład energetyczny wydaje warunki i to on określa miejsce rozdziału. U mnie wydzielenie przewodu następuje w złączu na słupie, obok słupa wykonano uziom i bednarka wchodzi do złącza. Od złącza do domu kablem pięciożyłowym. Natomiast sam zrobiłem uziom fundamentowy i bednarką wprowadziłem go do rozdzielnicy głównej.
    Zakład wydaje warunki, ale w wielu wypadkach BZDURNIE i automatycznie pisze o miejscu rozdziału gdzieś przy drodze koło złącza z licznikem. To jest bzdura i naciąganie inwestora na koszty. Bo od skrzynki należy prowadzić kabel 4 - żyłowy i rozdzielenia PEN i uziemienia PE nalezy dokonać jak najbliżej budynku.
    1. Żaden przepis nie nakazuje uziemiania punktu rodziału.
    2. Uziemianie punktu rozdziału gdzieś w ogrodzeniu dzialki jest dla budynku bez wartości. Miejsce uziemienia powinno być jak najbliżej. Uziom fundamentowy jest rozwiązaniem najlepszym. (kliknij na link w mojej stopce)
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA



    Tu była reklama...

  8. #8

    Domyślnie

    U mnie w warunkach przyłączenia napisali coś takiego:
    "Sieć zasilająca niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C. W instalacji odbiorczej należy zastosować odpowiedni dla tego typu układu system i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej".
    Elektrycy stwierdzili, że do skrzynki poprowadzą przewód 4x i to najlepiej aluminium o 4x16 ??? Daje się jeszcze przewody aluminiowe?
    Tak więc jest pewna dowolność - pogadam z elektrykami aby uziom i rozdział przewodu PEN zrobili w rozdzielni - jak się da oczywiście, a jak nie to nich robią tą dodatkową skrzynkę.

    Pozdro

  9. #9

    Domyślnie

    A jaka moc przyłączeniowa?
    Jak najbardziej może być aluminium - mniej zapłacisz na materiał.
    W domach w instalacji wew się nie stosuje, bo minimalny jaki można użyć to 10mm kw.

  10. #10

    Domyślnie

    Moc przyłączeniowa 9kW, ale zastanawiam się czy nie dać większego przekroju przewodu, gdyby kiedyś trzeba by zwiększyć moc.

    Pozdrawiam

  11. #11
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood

    Zarejestrowany
    Jun 2006
    Posty
    17.508

    Domyślnie

    Cytat Napisał cienki66
    U mnie w warunkach przyłączenia napisali coś takiego:
    "Sieć zasilająca niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C. W instalacji odbiorczej należy zastosować odpowiedni dla tego typu układu system i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej".
    Elektrycy stwierdzili, że do skrzynki poprowadzą przewód 4x i to najlepiej aluminium o 4x16 ??? Daje się jeszcze przewody aluminiowe?
    Tak więc jest pewna dowolność - pogadam z elektrykami aby uziom i rozdział przewodu PEN zrobili w rozdzielni - jak się da oczywiście, a jak nie to nich robią tą dodatkową skrzynkę.

    Pozdro
    przewody aluminiowe oczywiście, że się daje, ale nie mniejsze niż 16 mm!!! A ponieważ są znacznie tańsze od miedzi, to właśnie można bez uszczerbku dla kieszeni dać i 4 x 25 mm. Tylko zakończenia żył mają mieć końcówki zaprasowane!!!
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA



    Tu była reklama...

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood

    Zarejestrowany
    Jun 2006
    Posty
    17.508

    Domyślnie

    Cytat Napisał asz
    bo minimalny jaki można użyć to 10mm kw.
    to nie tak. Minimalny ma odpowiadać miedzi 10 mm kw., czyli dla Al jest to 16 mm kw.
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA



    Tu była reklama...

  13. #13

    Domyślnie

    Dzięki za odpowiedzi.
    To jeszcze jedno pytanie.
    Elektrycy chcą od skrzynki zrobić przewód x4, później jakaś skrzyneczka na elewacji przy garażu (tam rozdział PEN na PE i N oraz uziemieni) a później przewód x5 (miedziany) do rozdzielni w wiatrołapie.
    Czy można zrobić rozdział PEN w rozdzielni i nie robić dodatkowej skrzynki na elewacji?

    Pozdro

  14. #14
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood

    Zarejestrowany
    Jun 2006
    Posty
    17.508

    Domyślnie

    Cytat Napisał cienki66
    Dzięki za odpowiedzi.
    To jeszcze jedno pytanie.
    Elektrycy chcą od skrzynki zrobić przewód x4, później jakaś skrzyneczka na elewacji przy garażu (tam rozdział PEN na PE i N oraz uziemieni) a później przewód x5 (miedziany) do rozdzielni w wiatrołapie.
    Czy można zrobić rozdział PEN w rozdzielni i nie robić dodatkowej skrzynki na elewacji?

    Pozdro
    Zrób podział i skrzynkę wewnątrz jak nie chcesz na elewacji.
    Trochę wiedzy co, po co i na co znajdziesz tu:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1592614.html
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA



    Tu była reklama...

  15. #15

  16. #16

    Domyślnie

    Zaciekawił mnie ten temat. Postaram się używać nomenklatury fachowej
    czyli zrozumiałej dla elektryków z zakładu energetycznego.

    Pierwsza rzecz to przyłącze. Jest odcinkiem linii elektrycznej łączącym
    zewnętrzną sieć zasilającą (czyli sieć zakładu energetycznego) ze złączem
    znajdującym się w budynku. Przyłącze może być kablowe lub napowietrzne.
    Ważne jest to że, przyłącze powinno mieć taką samą liczbę przewodów jak
    sieć zasilająca (oczywiście myślę wyłącznie o trójfazowym przyłączu).
    Przekroje przewodów przyłącza określa zakład energetyczny.

    Druga rzecz to złącze. Jest elementem łączącym instalację w budynku z
    przyłączem. Złącze zawiera główne zabezpieczenie instalacji budynku.
    Złącze powinno zapewniać możliwość wykonania połączenia z główną
    szyną uziemiającą budynku. Złącze powinno być umieszczone w miejscu
    ogólnie dostępnym. Nie może być zamknięte w domu, ale w klatce schodowej
    już może być. Przy przyłączu kablowym może być też w linii ogrodzenia
    posesji. Podobno w przypadkach uzasadnionych, po uzyskaniu zgody i
    zapewnieniu dostępu do złącza przez całą dobę, złącze może być
    umieszczone wewnątrz budynku.
    Sieć do złącza jest wykonywana w układzie TN-C, natomiast od złącza TN-S.

    Dalej zaczyna się problem, gdzie zainstalować licznik energii itd.

    Teraz króciutko o PEN, N i PE. Do złącza, (które zawiera zabezpieczenie
    główne) dochodzą przewody L1, L2, L3 i PEN. Ze złącza wychodzą przewody
    L1, L2, L3, N, PE oraz tzw. połączenie wyrównawcze. Te połączenie
    wyrównawcze idzie do głównej szyny uziemiającej w budynku z której z kolej
    idzie przewód do uziomu. Czyli N, PE, PEN, Główna szyna uziemiająca, oraz
    uziom są ze sobą połączone.

    Jeżeli złącze będzie w linii ogrodzenia to będzie inny rozkład przewodów
    no bo 4-ry będą wchodzić i cztery wychodzić. Przynajmniej tak chce zrobić
    zakład energetyczny. Czy złącze można traktować
    jako coś rozwleczonego w przestrzeni, czy też złącze to jest coś zgrupowane
    w jednym miejscu a wtedy albo autor wątku nie rozumie co chce zrobić
    przedsiębiorstwo energetyczne albo coś jest nie tak z pracownikami tego
    przedsiębiorstwa.

    Życzę miłej lektury

  17. #17

    Domyślnie

    Cytat Napisał samm

    Jeżeli złącze będzie w linii ogrodzenia to będzie inny rozkład przewodów
    no bo 4-ry będą wchodzić i cztery wychodzić. Przynajmniej tak chce zrobić
    zakład energetyczny. Czy złącze można traktować
    jako coś rozwleczonego w przestrzeni, czy też złącze to jest coś zgrupowane
    w jednym miejscu a wtedy albo autor wątku nie rozumie co chce zrobić
    przedsiębiorstwo energetyczne albo coś jest nie tak z pracownikami tego
    przedsiębiorstwa.

    Życzę miłej lektury
    A co do tego ma zakład energetyczny - zakład stawia skrzynkę do której doprowadza YAKY 4x32 i tyle.
    Później to już sprawa inwestora.
    Myślę że nie zrozumiałeś o co pytam.

    Pozdro

  18. #18

  19. #19

    Domyślnie

    U mnie zakład energetyczny doprowadził przewód. Zainstalował
    skrzynkę ze złączem, licznikiem, zabezpieczeniami i uziomem.
    Czyżby istniały zakłady energetyczne, które tego w ramach swoich
    obowiązków nie robią? Czyli kto w takich przypadkach instaluje
    liczniki?
    Rozdzielnia w wiatrołapie to całkiem inna rzecz. Nie interesuje ona
    zakład energetyczny.

    Ja się tylko chcę dowiedzieć gdzie według Ciebie jest złącze?

    Łącze pozdrowienia[/list]

  20. #20

    Domyślnie

    Cytat Napisał samm
    U mnie zakład energetyczny doprowadził przewód. Zainstalował
    skrzynkę ze złączem, licznikiem, zabezpieczeniami i uziomem.
    Czyżby istniały zakłady energetyczne, które tego w ramach swoich
    obowiązków nie robią? Czyli kto w takich przypadkach instaluje
    liczniki?
    Rozdzielnia w wiatrołapie to całkiem inna rzecz. Nie interesuje ona
    zakład energetyczny.

    Ja się tylko chcę dowiedzieć gdzie według Ciebie jest złącze?

    Łącze pozdrowienia
    Zgadzam się z Tobą w 100% - w poście interesowało mnie podzielenie przewodu PEN na PE i N - czy robić to w skrzynce z licznikiem, czy w RG czy też jak sugerują moi elektrycy w dodatkowej skrzynce na elewacji?

    A jak jest u Ciebie - od skrzynki z licznikiem do rozdzielni idzie przewód 5 żyłowy czy 4 żyłowy?

    Pozdro

Strona 1 z 5

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony