Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeciąg kojarzy się z ruchem powietrza w poziomie(otwarte okna na przestrzał).Jasiek zrobił przeciąg w pionie (drzwi -strych) najbardziej efektywny.Moja wentylacja to taki właśnie mini przeciąg w pionie.Nawiew w jednym pkt.przy podłodze a wywiewy w sufitach.A że przeciąg w pionie jest najefektywniejszym sposobem wietrzenia to moje nędzne 70m3/h jest wystarczające by w domu było czyste świeże powietrze.
Kto ma miernik może zrobić próbę.Na parterze uchylić okno od nawietrznej a na piętrze od zawietrznej. Pomierzyć i wszystko jasne.Nawet mocne wentyle z górnymi nawiewami nie zrobią tego tak dobrze jak te uchylone okna.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMacie jakieś lipne powietrze na zewnątrz.
Wentylacja grawitacyjna, kuchenka gazowa w porze obiadowej, wyciąg pracuje tylko przy pieczeniu na patelni, CO2 nie przekroczyło 1800.
W okresie kiedy w kuchni kuchenka nie jest używana, kilku domowników, CO2 spada do około 1200-1300ppm. Kiedy wszyscy wyjdą, spada do poniżej 900. Rano w kuchni jest pomiędzy 500-600. Wilgotność około 45%
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 11-03-2013 o 15:22
CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzgadzam się..., u mnie są bardziej przewidywalne jak nie pomagam wentylatorami ...
przy włączonej wentylacji tak jakby bełta się najpierw wszystko a dopiero to wymieszane jest usuwane z domu ...
zauważyłem jeszcze taką anomalię że zaraz po włączeniu wentylacji najpierw w ciągu kilku minut rośnie o kilkadziesiąt ppm stężenie a dopiero potem zaczyna spadać, obadałem w różnych pomieszczeniach i zawsze to samo ...
na zewnątrz w tej chwili 472ppm...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychteraz trochę dzisiejszych pomiarów...
jest godz. 15:45 miernik wisi pod sufitem i pokazuje 1530ppm, wentylacja wyłączona drzwi lekko uchylone a synio gra cały dzień ( obibok jeden ... )
włączam wentylację do pokoju wlatuje ok 60m3/h anemostatem w suficie ...
godz. 15:50 jest 1560ppm...
16:00 , 1440ppm
16:15 , 1335ppm
16:25 , 1235ppm
16:45 , 1150ppm
minęła godzina przez pokój przedmuchałem blisko dwie kubatury ( pomieszczenie ma 37m3... ) a stężenie pod sufitem spadło o niecałe 400ppm, przy podłodze jest ok. 1100ppm , wyłączam wentylację i zamykam szczelnie pokój z graczem ...
jest 21:30 miernik pod sufitem pokazuje 1930ppm pomimo braku wentylacji przez blisko pięć godzin...
uchylam drzwi balkonowe w tym pomieszczeniu tak na 10cm, po siedmiu minutach miernik pokazuje 1860ppm, zamykam drzwi i robię pomiar stawiając miernik na podłodze na środku pokoju, pokazuje ok 800ppm...
wieszam miernik z powrotem przy suficie, pokazuje 1290ppm...
podczas tych wyczynów drzwi na korytarz cały czas zamknięte ...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa w ostatniej chwili zrezygnowałem z płytki gazowej na rzecz indukcji. Czynnik ekonomiczny został tu pominięty, względy estetyczne (czystość) przeważyły.
Swoją drogą nie uważasz, że do czasu zakupu urządzenia pomiarowego CO2 nie czułeś w domu żadnego zaduchu, cieszyłeś się bezgranicznie WM. Teraz, kiedy odczyty miernika pokazują niedoskonałość systemu, nie czujesz się dobrze w domu? Czy nie lepiej było żyć w nieświadomości? Wiem, wiem - natura ciekawska i włącza się badacz/odkrywca - sam tak mam. Jednak, czy bez miernika CO2 nie był byś szczęśliwszy?
Ostatnio edytowane przez Karlsen ; 12-03-2013 o 14:28
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiosny mi trzeba i cieplejszych dni.GMC nieuchronnie ku upadkowi idzie.Temperatura na wlocie świeżego powietrza 17,5oC.
Zapowiadają od poniedziałku ocieplenie,więc jest szansa.
Odwiedziłem dzisiaj strych i pomierzyłem co nie co.Całą zimę na strych było tłoczone zużyte powietrze 70m3/h.Wilgotność elementów drewnianych otulonych izolacją z ekofibru to 10,8% Drewno w pobliżu wylotu powietrza z łazienkowego anemostatu ma wilgotność 11,5%.
Tak że pogłoski o zgniciu konstrukcji dachu przy takim systemie wentylacji są grubo przesadzone.Ważne jedynie aby na strychu nie dopuścić do pkt.rosy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTutaj czuję jakiś grubszy błąd systemowy związany z pomiarami i miernikiem. Albo mierniki są za słabej jakości, albo źle podają odczyty przy ruchu powietrza, a najprawdopodobniej mocno fałszują odczyty w zależności od wilgotności względnej powietrza. Im niższa wilgotność, tym wyższy pomiar.... Nadrzędne prawa fizyki mówią coś przeciwnego, niż wynika z Waszych pomiarów.
Chodzi o bilans CO2. Jeśli mamy stały nawiew np. 150 czy 200 m3/h powietrza do domu o niskim stężeniu CO2, i podobny wyciąg tyle że już o bardzo wysokiej ilości CO2, to niemożliwe, by ilość CO2 pozostawała bez zmian - przecież cały czas wyciągamy powietrze z podwyższoną ilością CO2, a skoro pomiary były robione przy pustym domu (znaczy brak produkcji CO2) to jakim cudem przy ciągłym ubytku utrzymuje się wysokie stężenie?
W prawidłowej instalacji wentylacji nawiewane powietrze miesza się z powietrzem zastanym, i razem jest przepychane dalej, w stronę wyciągów. W ten sposób bardzo skutecznie pozbywamy się zapachów, wilgoci i CO2. Zapachy i wilgoć bardzo łatwo wyczuć (i tutaj każdy użytkownik WM jest zadowolony), tylko CO2 potrzebuje miernika aby zbadać stężenie.
Aby ustalić dokładnie jak to jest z tym CO2 trzeba przeprowadzić masę analiz według odpowiedniego schematu, i jest to zadanie bardziej na pracę magisterską dla absolwenta Inżynierii Środowiska niż robienie przypadkowych pomiarów miernikami z Allegro...
Podstawowe znaczenie ma stężenie CO2 w powietrzu nawiewanym i wyrzucanym z domu, a dorabianie teorii o kondensowaniu w kanałach CO2 itp. nie jest zbyt poprawne....
Dajmy na to przykład od Jaśka:
-wydajność wentylacji 250 m3/h, stężenie CO2 3000ppm, nawiew 250m3/h o 500ppm. Stąd wychodzi, że wentylacja wyrzuca ok. 625 dm3 CO2 na godzinę, czyli 15 000l na dobę. Przypomnę, że człowiek emituje średnio ok. 250 dm3 CO2 dziennie, czyli aby zmierzone wartości były poprawne u Jaśka w chacie musiałoby 24/h imprezować na raz 60 osób i wtedy podane odczyty parametrów byłyby prawidłowe
Podsumowując, wyniki zamieszczanych tu pomiarów są skopane i tyle w temacie.
Ostatnio edytowane przez Indiana_ ; 12-03-2013 o 20:33
Dostępne w wersji mobilnej