Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa przeprowadziłem pod ławą, dając przy tym spoooooro styropianu wokół rur. Podobno lepiej przeprowadzić przez ścianę fundamentową, nie pod ławą. Drugi problem - mam rury dość blisko siebie, jakieś pół metra oddalone zasilanie od powrotu.
Do zaizolowania przepustu poszło ze 3-4 arkusze styropianu 2cm i 2 puszki pianki montażowej.
Co z tego wyniknie okaże się już za niecałe pół roku
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
U mnie jakieś 7 metrów idą rury około pół metra od siebie: 4x zasilanie i 4x powrót.
Ten odcinek glikol przepływa przez około 30 sekund, następnie 10 minut krąży w spirali DZ, następnie znowu 30 sekund płynie wzdłuż rur doprowadzających, pół metra od nich (pod podłogą kuchni i kotłowni).
Myślę, że to nie tragedia, przynajmniej mam taką nadzieję
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli dałem rury PE40 w otulinie z pianki 9mm, biegną jakieś 6m równolegle, pół metra od siebie, zasypane piaskiem, to pytanie brzmi: czy można obliczyć, jak to wpłynie na wydajność DZ?
Rury zasilania będą na pewno jakoś chłodzić rury powrotu, czy można stwierdzić, o ile stopni?
(zakładając zasilanie DZ -5'C, powrót przed fragmentem równoległym 0'C, przepływ po 750l/h w każdej rurze, łącznie 3 m3/h w 4 rurach DZ)
Ostatnio edytowane przez maciejzi ; 01-07-2013 o 22:20
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczłowieku czy Ty na prawdę nie masz większych problemów?
już spać nie możesz i przewidujesz jakąś apokalipsę?
pewnie te zimniejsze (pewnie o całe 3 stopnie zimniejsze) spowodują zupełny brak odzysku ciepłą przez cały kolektor a nawet przyczynią się do globalnego oziębienia planety naszej ukochanej...
lepiej na prawdę wywal to wszystko w diabły i wrzuć kocioł na eko...
...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
OK, to ja może spróbuję policzyć.
Zasilanie: 4 rury, łączna powierzchnia ścianek 3m2
Powrót: tak samo, 3m2
Temp. zasilania -5'C
Temp. powrotu 0'C
Pod podłogą ciepło pochodzi z domu, czyli z ogrzewania pompą ciepła.
Zastosowałem otulinę 9mm, zakładam lambda=0.035
W związku z tym odcinek równoległy 6m pobiera z domu 220W.
(Gdybym zastosował otulinę 18mm, pobierałby 110W).
Praca pompy ciepła: 2000h w sezonie
2000h * 220W = 440kW.
COP zakładam = 4.
440kW / COP = 110kW.
Założenie: mieszana taryfa 80% nocnej, 20% dziennej, kilowatogodzina po 80%*30gr + 20%*60gr = 36 groszy
110kW * 0,36zł = 40 zł rocznie więcej do rachunku przez dobiegówkę.
Kupiłem otulinę po 1,30zł za mb. Gdybym zastosował 2 warstwy (ale nie miałem czasu), to wydałbym o 60zł więcej. Spowodowałoby to zmniejszenie rachunku o 20zł rocznie. Więc w ciągu 3 lat zwróciłaby się druga warstwa otuliny.
WNIOSEK 1: Otulina na rurach pod podłogą powinna mieć co najmniej 2cm.
WNIOSEK 2: Pora spać, dobranoc wszystkim
Ostatnio edytowane przez maciejzi ; 01-07-2013 o 23:40
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZałożyłem różnicę temperatur (pod podłogą stała temp. 7'C, zasilanie -5'C, powrót 0'C), powierzchnia rurek jak dla PE40, opór termiczny odpowiadający 9mm pianki.
Właściwie dla rury powrotu nie powinienem liczyć, bo to co się ogrzeje ciecz w niej, to wraca cieplejsza do PC.
Nie wiem, jak obliczyć te straty inaczej. Na pewno jakoś wychładzają rurki piasek pod podłogą oraz na pewno zasilanie jakoś ziębi powrót. Ale jak to lepiej policzyć, to nie wiem.
Edit:
Z drugiej strony ludzie sobie nawet gruntowy wymiennik ciepła (powietrza wentylacyjnego) pod podłogą domu robią, więc jak i czy ta rura jakoś niekorzystnie na ogrzewanie wpływa to nie wiem. Tragedii pewnie nie będzie, ale im szerzej rury i im grubsza otulina to pewnie lepiej...??
Edit 2:
W odwiertach rury biegną cały czas obok siebie i to nie przeszkadza w wymianie ciepła... Więc chyba wyolbrzymiam problem. No ale poza tym jednym żadnych poważniejszych podczas kładzenia rur nie miałem.
Ostatnio edytowane przez maciejzi ; 02-07-2013 o 18:06