Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
PV 9,72 kWp dach. Kocioł Rakoczy 38kW-MultiFun i Ecoal, komora szam.
Dom-440m2 do ogrzania. Sezon 2015-2016
https://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=4756
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jest kwestia zakładów przeróbczych węgla i zakładów wzbogacania miału. Są produkowane dobre i kaloryczne miały z bardzo małą ilością popiołu np:
Miał I Chwałowice 27 Mj/kg popiół 8%
Miał I Piekary kaloryczność 26 Mj/kg popiół 7%
Miał I Marcel kaloryczność 29 Mj/kg popiół 9%
Wykwalifikowany palacz górnego spalania po kursie korespondencyjnym.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPolski węgiel zalega na hałdach.
Węgiel z Azji i Ameryki jest tańszy..........
razem z transportem do nas kosztuje mniej .
Na rynek rzucono surowiec, który w USA został zastąpiony gazem łupkowym.
Wszystko wskazuje na to, że podwyżek na jesieni nie bedzie spółki węglowe będą musiały utrzymać poziom cen lub je obniżyć .
http://www.wykop.pl/ramka/1210455/po...i-jest-tanszy/
Ostatnio edytowane przez animuss ; 28-07-2013 o 18:34
Źródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
PV 9,72 kWp dach. Kocioł Rakoczy 38kW-MultiFun i Ecoal, komora szam.
Dom-440m2 do ogrzania. Sezon 2015-2016
https://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=4756
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDS
nie polecam tego węgla do malych kotłów DS. Jest to moim zdaniem tak zwany papierowy węgiel, tzn pali się względnie ale zostaje po nim dużo popiłu na który nie pomaga przerusztowanie, co 48h musiałem wygaszać kocioł aby wyczyścić bo zatykało palnik. Dla porównania na kaziku mogłem sobie spokojnie tydzień palić bez wygaszania.
Na ten sezon w kotłowni leży już węgiel z Wesoła-Mysłowice. w górniakach czytam że spala się nie żle ciekawe jak się będzie palił w DS
Jak taniej palić w kotle zasypowymEkonomiczne spalanie węgla kamiennego
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.heiztechnik.pl/index.php/...zasypowe/q-hit
Koledzy palacze zastrzegam, że nie mam z tą firma nic wspólnego ale to ciekawa propozycja zwłaszcza w wymiarach komory spalania, co może być świetnym rozwiązaniem w stałopalności.Sam myślę o ewentualniej zmianie mojego camino na piec o długiej stałopalności, ale będę myślał nad tym jak skończę termomodernizację budynku.Póki co cegły szamotowe do regulacji mocy mojej 20-ki spełniają zadanie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoruszany były już temat kotłów tego producenta:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...ht=heiztechnik
nie wiem czy zmienili już sterownik ale jeżeli działa tak samo jak rok temu to ja bym go omijał szerokim łukiem i sterownik zakupił osobno.
a sam kocioł taki sam jakich pełno na rynku. Trzeba dorobić PW w drzwiczkach i zaślepić fabryczne ( to podawane z popielnika nie za zbyt spełnia swoją rolę) a i pamiętaj że dwa razy więcej opału w kotle to nie równa się 2x dłuższy czas palenia.
Jak taniej palić w kotle zasypowymEkonomiczne spalanie węgla kamiennego
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJasna sprawa nie mam na myśli sterowników tylko palenie na naturalnym ciągu.KPW wskazana jak najbardziej, trochę te drzwiczki zespolone z popielnikiem nie teges bo lewe powietrze będzie się dostawało.Tylna listwa jak najbardziej do zaślepienia.Ogólnie rzecz biorąc w miarę przemyślana konstrukcja, palenisko przy 11kw ma 30l ( wysokość paleniska 45cm)czyli stałopalność powinna być na niezłym poziomie.Wymiennik w miarę dobry odbiór ciepła.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki naszemu koledze z forum powstało takie coś:
http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/ra...low-weglowych/
napisz do niego aby dorzucił przedstawiany przez ciebie kociołek do rankingu
Jak taniej palić w kotle zasypowymEkonomiczne spalanie węgla kamiennego
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDEx, ja mam zawór 4D do instalacji grawitacyjnej. Choć używam przeważnie pompki ale działa mi tez instalacja na grawitacji.
Ogólnie to po 3 latach nie widzę sensu w zaworze 4D i najchętniej bym go z demontował
C.O.: DEFRO Optima Komfort 15kW, Miarkownik ciągu Honeywell, Zawor 4D ESBE, Grawitacja & Pompy, stalowo żeberkowe kaloryfery
C.W.U.: Taurus OG 150l
DOM ~115m²: 45cm cegla + pustaki betonowe, 5 komorowe okna plastikowe, Piwnica + 2 pietra, poddasze nieużytkowane
KOMIN: Murowany z cegły 140x170mm, 12m wysoki
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich i na wstępie dzięki Riko za ten temat. Kiedyś dawno temu wpadłem na pomysł palenia górnego, ale uznałem to za głupotę (jak widać trzeba bardziej sobie ufać) tym bardziej, że moja głowa nie wyobrażała sobie szybkiego i skutecznego sposobu podpalenia węgla od góry (toteż pomysł szybko puściłem w niepamięć).
Po 7 latach palenia stylem "klasycznym" trafiam na ten wątek i... jest mi przykro. Skoro to jednak możliwe i powszechnie praktykowane będę niebawem robił pierwsze podejście (od zawsze mierził mnie ohydny dym z komina). Posiadam piec http://www.zebiec.pl/pl/kotly-co/linia-tradycyjna/swk 10 lub 15 KW (nie wiem dokładnie, bo tabliczka się zdewastowała), z wentylatorem. Zamierzam oczywiście na starcie wiatrak zamienić na miarkownik ciągu (zamawiam właśnie*) -- zastanawia mnie tylko jeden element tego kotła, mianowicie płyta suwana na górze paleniska:
Chodzi o element nr. 25. Czy traktować ją jak przy normalnym paleniu, tj. po rozpaleniu zasunąć aby wymusić "lepszy" przepływ po wymienniku, czy usunąć ją zupełnie aby powiększyć palenisko? Przy normalnym paleniu znajduję dla tego elementu uzasadnienie (wysoka temperatura -- wymuszenie przepływu), czy teraz też wymuszać taki przepływ? Wolałbym chyba mieć większą komorę spalania (nawet kosztem nieco większego zużycia paliwa, ale aby mniej obsługi było). Jak to u siebie w takim przypadku załatwiacie drodzy forumowicze?
*) Kocioł posiada sterownik (termometry na wyciągu i CO) wentylator z płynną regulacją prędkości -- może lepiej zamiast analogowego miarkownika wkręcanego zastosować elektroniczny który także posiada płynną regulację?
Ostatnio edytowane przez Myjk ; 02-09-2013 o 09:06
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Basen ogrodowy w wykończeniu
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych... o ziom z forum mazdaspeed, pozdro.
Co by nie było, że tylko zaśmiecam wątek... Osobiście przerobił bym ten kociołek na dolniaka stawiając przy końcu pionową ścianę z palnikiem u dołu, połączoną ze sklepieniem na wysokości przesuwnej blachy.
Natomiast wg wytycznych autora tego tematu (górne czyste spalanie) to pomyśl o zamontowaniu kierownicy powietrza wtórnego w górnych drzwiczkach. Blacha przesuwna będzie przeszkadzać.
Ostatnio edytowane przez radost1 ; 06-09-2013 o 18:40
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych-->MYJK
zajrzyj http://www.zebiec.pl/pl/forum?catid=...view=topic#304
a mniej inwazyjnie przerobił kolega lysy1l. szukaj tu lub na info-ogrzewanie
Łyk teorii dla wszystkich: