Napisał
PeZet
Cruz,
jesteś w błędzie.
Wystarczy, że podłogówka osiąga zadaną wartość, wtedy zawór 3D odcina zasilanie, a pompka staje.
Kocioł jednak dalej ładuje ciepło do bufora.
I w pewnym momencie....
z bufora, powrotem podłogówki, zaczyna zaiwaniać gorąca woda do zaworu 3d i rozdzielacza podłogówki
A wszystko dlatego, że na powrocie nie ma zaworu zwrotnego.
Olorider to opisał, właśnie mu się to stało.
dopisałem:
W sytuacji braku zaworu zwrotnego, nawet gdy pompka chodzi cały czas, powrotem wlezie wrzątek.