200m2 podłogówki+2 drabinki,(parter=140m2+60m2=poddasze) kubatura ogrzewana-531m3 , ściany 25cm+15cm-styro(0,039),poddasze 25/30cm-wełna toprock(0,035),na gruncie 15cm-styro eps200(0,034).Pc Nateo Vega 12kw DZ PE32 4x150mb w poziomie na pow. 800m2,okna(Eurocolor) 3-szyby+rolety. Mieszkamy !!!
od 10.05.2014 (wypasik )
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam instalatorów PCi gruntowych
Poszukuję pompy ciepła gruntowej. Instalacja w powiecie oleskim w woj, opolskim. Projektowe obciążenie cieplne budynku (OZC by Asolt) to 5,5 kW+ 1kW na CWU, czyli razem 6,5 kW. Chciałbym pompę przewymiarowaną odpowiednio, żeby jak najwięcej wykorzystać drugą taryfę. W budynku wszędzie podłogówka z wylewką ok. 8 cm.
Proszę o oferty instalacji na priva.
Z góry dziękuję
P.S. takie samo zapytanie stawiam w wątku dotyczącym PCi PW gdyż nie jestem do końca zdecydowany które rozwiązanie wybrać
Edit. DZ pionowe
Ostatnio edytowane przez mirek118 ; 25-11-2013 o 09:47 Powód: dodatkwa informacja
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapewne umknęło, a ważne.
Od 11 września 2013r, montaż pomp ciepła nie podlega nawet zgłoszeniu - patrz Prawo Budowlane Art. 29.2.16.
Jest to istotne, albowiem od tego dnia, tylko odwierty o głębokości ponad 30m wymagają zgłoszenia w starostwie.
Jeśli w tym co napisałem, są jakieś błędy, to przepraszam. Nie wynikają one z chęci obrażania kogokolwiek.
Uwaga - oświadczam, że nie posiadam zgody autorów, na wklejone w tym poście cytaty i (lub) zdjęcia - tak więc moderator może usunąć ten post.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA wczesniej trzeba bylo zglaszac sam fakt montazu urzadzenia w obiekcie?
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapis dotyczy całej instalacji - łącznie z kolektorem.
Istotne o tyle, że bywały urzędy, które wymagały na kolektor (płaski) PnB, bo nie występował w zamkniętym wykazie prac nie wymagających PnB (PB art.29).
Jeśli w tym co napisałem, są jakieś błędy, to przepraszam. Nie wynikają one z chęci obrażania kogokolwiek.
Uwaga - oświadczam, że nie posiadam zgody autorów, na wklejone w tym poście cytaty i (lub) zdjęcia - tak więc moderator może usunąć ten post.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 220 m2, 280 m2 po podłogach, ściany Ytong 24 cm + 20 cm styro 0,31 Swisspor
Okna pionowe 0,8 Eurocolor Pyskowice Okna dachowe Fakro ftt6 0,81+ kołnierze ocieplające
Podłoga 20 cm styro Dach - skosy 20-23 cm pianka otwartokomórkowa, strop 15 cm piany , strych 30 cm wełny
Rekuperator Brink Excellent, PC GW Dimplex 11,7 KW + 200 m odwiertów
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam
OZC to podstawa
ostanio montowałem pompy ciepła i kotły w budynkach gdzie zapotrzebowanie na ciepło kształtowało się od 40 do 70Wm2
jak widzisz rozrzut dość duży
o doborze pompy decyduje też zużycie c.w.u., im mniejsze zapotrzebowanie budynku na ciepło tym większy udział c.w.u. w doborze pompy ciepła
pozdrawiam
,,,,
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 01-12-2013 o 15:35
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOZC to program firmy Sankom z Warszawy służący do obliczęń cieplnych budynków. I tak już się utarło, że mając na myśli obliczenia cieplne budynku, np obciążenie cieplne mówimy OZC budynku.
Dom parter 130m2, 4 osoby, pompa powietrze-woda 7kW Dimplex Lia 7im, rekuperator Brink Renovent 300HR.
Grzanie ciągłe na krzywej grzewczej bez reżimu taryfowego, cwu 100% w taniej taryfie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTzn nie do końca się dobrze wyraziłe, OZC- Obliczenia Zapotrzebowania Ciepła i służy do tego program o takiej samej nazwie.....
Dom parter 130m2, 4 osoby, pompa powietrze-woda 7kW Dimplex Lia 7im, rekuperator Brink Renovent 300HR.
Grzanie ciągłe na krzywej grzewczej bez reżimu taryfowego, cwu 100% w taniej taryfie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie do asolt: jakie są straty poprzez schody betonowe, pod którymi jest zejście do piwnicy ? Na schodach są stopnie drewniane ale one niewiele izolują. Od dołu schody są bez jakiejkolwiek izolacji. Możesz co nieco wyjaśnić ?
Dom LMP61L 2+2 osoby,pow.130 m2. Pompa ciepła gruntowa z bezp. parowaniem 8KW+DZ płaskie. CWU 400L. Mieszkam od 6.2013
Za rok 09.2017..08.2018 koszt CO+CWU 780 zł (2542 kWh, 1291 h)
Za rok 09.2018..08.2019 koszt CO+CWU 893 zł (2941 kWh, 1577 h)
Za rok 09.2019..08.2020 koszt CO+CWU 828 zł (2897 kWh, 1545 h)
Za rok 09.2020..08.2021 koszt CO+CWU mam foto (3321 kWh, 1756 h)
Średni COP 3,9. PV 9.5KW
Dwie klimatyzacje: kanałowa + split na lato. PC 5KW AHU w warsztacie + basen.