Witam,
Wyczytałem, że sprężarki Copeland są bardzo trwałe (100000 h przy 50000 wł/wył).
Natomiast nie mogę znaleźć informacji na temat innych sprężarek np Mitsubishi ?
Czy ktoś posiada taką wiedzę i mógłby się nią podzielić ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę że dyski też badają w jakiś sposób i nie są te wartości godzin podawane z kapelusza.
Sam mam komputer jeszcze w użytku z 2002 roku i dysk działa, co prawda lekko już hałasuje przy odczycie i zapisie i nie służy do przechowywania ważnych danych, ale działa. Ilość dysków w użytku jest wielokrotnie większa od działających sprężarek więc pewnie stąd opinia o częstych awariach. Co na to Piter vel Pyxis?
Co do sprężarek to najczęściej padają na skutek zewnętrznych przyczyn - małej ilości czynnika, nie działającej automatyki lub nawet zmostkowanych zabezpieczeń....
Mało prawdopodobne żeby padła w ciągu pierwszych np. 10 lat pracując w standardowych warunkach ale znowu nie na skrajnych dopuszczalnych ciśnieniach!
Mi osobiście w moich pompach nie padła ani jedna sprężarka (ale stosuję wyłącznie Copeland), a "na serwisach" to już się wymieniało prawie wszystko.
Była taka seria pomp ciepła (szacownego producenta i typu nie wymienię) w których z powodu błędu oprogramowania poleciało chyba kilkanaście sprężarek a nie były to małe jednostki.
Słyszałem od kolegów z branży że Sofath ma bardzo słabo zabezpieczony układ chłodniczy, nawet nie mają czujnika temperatury gorącej pary. Raczej wiarygodne źródło ale jeśli tak nie jest proszę o sprostowanie, osobiście tego jeszcze nie miałem okazji dotykać (za mało tego jest i za krótko na moim terenie żeby zdążyło się popsuć i trafiło akurat do mnie, sam nie jestem )
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
***** ***
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprężarka jak każda maszyna ,pracuje długo jak ma dobre warunki pracy.
np. jeżeli producent zaleca prace grzałek w jakiejś temperaturze i określa maksymalną temperaturę wody to pochodzi długo.
Ale jak wyłączymy grzałki i damy za małą wężownice i podniesiemy temperaturę wody zbyt wysoko.To zarzniemy coś.Trwałość zależy od warunków pracy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmm, nie do końca to jest prawda, bo istnieje coś takiego jak zużycie. Zwłaszcza jak chodzi o elementy ruchome.
Zastanawiam się, ponieważ planuję zakup pompy ciepła inwerterowej ze sprężarką Mitsubishi a producent daje gwarancję na 12000 godzin pracy/5 lat a chciałbym aby popracowała przynajmniej 10 . Co prawda kupuję nieco przewymiarowaną pompę więc raczej będzie chodziła w łagodniejszych warunkach obciążenia i do tego inwerterowa (więc łagodniejszy start) ale chciałbym wiedzieć, że np typowo danego producenta sprężarki nie zacierają się na po 20 000 godzin :-/
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych142 m2 po podłodze,użytkowa 119, 45 cm styro w podłodze,20 styro ściana + beton komórkowy odm 350, strop JS, okna MS szyba 0,6 ,dach -skosy 40 cm wełny,sufit 60 cm wełny docelowo, WM, GWC rurowy, POŚ,
PC gruntowy Meeting - obecnie zastąpiony inwerter gruntowy 5 kW ,,tymi recami"zrobiony SCOP 5,5-6, wszystko na prąd, brak kominów, projekt Mały D06 wariant 2.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdkurze temat.
Faktem bezspornym jest, ze usterki dyskow twardych to najczesciej diagnozowane usterki na serwisie. Jak uzywalo sie jeszcze CD-ROMow, to one wygrywaly w tej statystyce.
Co do MTBFow podawanych przez producentow, to tutaj macza palce stara dobra statystyka. Psuja sie dyski po 2 dniach pracy a i sa takie jak dysk w jednym z moich "serwerow" (zwykly Seagate 0,5TB) ktory pracuje non stop od 6 lat i caly czas praktycznie serwerek nim mieli. Tu sie podaje pewna srednia, co absolutnie nie znaczy, ze to gwarantowane parametry.
Przyczyny usterki, to juz inna sprawa. Zarowno w laptopach jak i w stacjonarnych to najczesciej uszkodzenie mechaniczne (stukniecie, upuszczenie). Dzialajace dyski (zwlaszcza te 3,5") sa stosunkwo wrazliwe na przeciazenia.
Patrzac z punktu widzenia serwisu, nie jest tego az tak strasznie duzo.
Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 21-07-2014 o 15:25
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo znaczy co zdementować?
To że Sofath ma czujnik temperatury gorącego gazu?
Wybacz ale w tej sytuacji i w tych okolicznościach bardziej ufam moim kolegom po fachu, jeszcze nie miałem powodów by wątpić w ich opinie (tu nawet nie chodzi o opinię tylko o prosty fakt).
Zamieść zdjęcia wnętrza swojej pompy na których widać ów czujnik to mnie przekonasz...
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
***** ***
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy 6 napisanych postach przez kokosanka85 nie liczylbym na zdjecia, a juz na pewno na takie z owym czujnikiem.
Moze pompa wciaz na gwarancji- zaplombowana i nie mozna demontowac obudowy?
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodstawowe pytanie to jaki typ sprężarki producent zastosował: tłokową , rotacyjną czy spiralną.
Sprężarka Copeland jest typu spiralnego i jej żywotność określana jest na ok. 20 lat (ok. 100000-120000h).
Na żywotność sprężarki ma wpływ:
- dobór dolnego źródła,
- dobór górnego źródła,
- podłączenie elektryczne,
- ciśnienie i przepływ w instalacji.
Każda instalacja jest inaczej zaprojektowana i wykonana i sprężarka w dwóch podobnych domach może mieć różną żywotność.
Instalacje projektujemy na ok. 30 lat.
Prawda jest taka, że sprężarka w prawidłowo wykonanej instalacji pochodzi 20-25 lat, a w złej instalacji tylko 15-20 lat.
Poniżej przykładowa budowa pompy ciepła firmy alphainotec WZS:
http://poradnikprojektanta.com/grunt...zs101h-budowa/
Pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaki gniot a tu proszę...
ŹródłoNiedawno pompa ciepła Caliane marki Sofath otrzymała nagrodę Złotego Instalatora 2013. Zwyciężyła w kategorii "Wysoce zaawansowane technologie, systemy i urządzenia w zakresie odnawialnych źródeł energii". Jest to rozwiązanie, które polecamy swoim Klientom.
http://www.pompaciepla.net/jakich-fi...e-t476-45.html
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak tak przegladam neta, to naprawde trudno znalezc marke ktora tej nagrody Zlotego Instalatora" nie otrzymala w oststnich 2 latach. To cos jak znaczek CE chyba jest.
Tak to jest, jak sie poprzez "nagrode" reklamuje gazetke. Czyz mozna w takiej gazetce krytycznie pisac o nagrodzonych urzadzeniach?
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNatea firmy Sofath to układ bezpośredniego skraplania. Tam nie ma czujnika na tłoczeniu sprężarki bo ona nie pracuje na wysokich ciśnieniach/temperaturach. Zwykle skraplanie jest na poziomie 35C. Zamiast tego na stronie tłocznej sprężarki masz presostat który pilnuje ciśnienia i w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnej wyłączy urządzenie. Jeśli wiesz co to wykres Log(p-h) to zobaczysz że w zakresie przemian fazowych (parowanie i skraplanie) ciśnienie odpowiada temperaturze (można te wartości wprost przeliczać) w związku z tym zabezpieczenie ciśnieniowe załatwia tym samym zabezpieczenie przed spaleniem sprężarki. Ponadto wszystkie Copelandy mają termiki (wewnętrzne zabezpieczenia termiczne uzwojeń silnika).
Inaczej jest u "Twoich kolegów" bo mają układy albo glikol/woda albo bezpośrednie parowanie/woda.
Pozdrawiam
Heatpumps