Hmmm. Wcale mi to nie pasuje. Coś kręcisz
To jest niemożliwe.
Na początku masz wysoką temp. dolnego źródła i niską górnego, dużą moc chłodniczą. Delta wynosi 4,5K jeśli umiem jeszcze odejmować.
Pod koniec po 7 godzinach pracy masz z pewnością wyższą temp. górnego i niższą dolnego - z całą pewnością moc chłodnicza niższa niż na początku a delta wzrasta do 5,2K!!!
Masz pompę DZ Grundfos 25/80 stałoobrotową, więc nie ma takiej możliwości aby było tak jak napisałeś.
Po drugie, jakie masz dobiegi, gdzie rozdzielacz? Przy rurach PE40 w tych odwiertach powinieneś mieć mniejsze opory przepływu, tak na moje oko (bez liczenia) około 4K przy pompie 25/80 na trzecim biegu...