Mam tylko ręczny odpowietrznik na końcu belek.
http://www.hydronetplus.pl/allegro/gorgiel/rs7pt.jpg - ja ma dziewiątkę.
Odpowietrznik automatyczny jest w kotle i to on wypuszcza powietrze. Kocioł jest najwyższym punktem instalacji (chyba tylko naczynie wzbiorcze cwu jest wyżej) więc w rozdzielaczu nie ma powietrza. Teraz mieszkam w domu z dwoma kondygnacjami i piwnicą w której znajduje się kocioł i muszę odpowietrzać na rozdzielaczach.
Próba szczelności co i cwu była robiona powietrzem. Przy okazji wykazała nieszczelność instalacji cwu, okazało się, że rurka biegnąca do kuchni została (30cm obok ściany) uszkodzona - najprawdopodobniej przez tynkarzy.
Ponieważ wylewki były robione trzy tygodnie po tej próbie, instalatorzy pojawili się jeszcze raz, nabili podłogówkę powietrzem do 4bar na czas kręcenia posadzek.
To powietrze zeszło po 2-3 tygodniach, ale z powietrzem to ponoć norma.
Po uruchomieniu instalacji miałem chwilę zwątpienia - pięciokrotnie w ciągu czterech dni uzupełniałęm wodę z poziomu 1,1bar do 1,4 bar. Już nie wiedziałem - czy to jeszcze powietrze, czy nieszczelność.
W końcu uruchomiłem Victrixowi tryb automatycznego odpowietrzania instalacji, w którym przez 18godzin mieli wodę, otwiera/zamyka zawory 3-dr i w ten sposób pozbył się powietrza
Teraz od tygodnia stoi już na 1.4bar (1.5 przy pracującym kotle)