    Dzieki serdecznie za odp. Rozjaśnia mi to temat wystarczająco.

  2. #15042

    Domyślnie

    Witam,
    Chciałby poradzić się w sprawie powietrznej pompy ciepła do domu o powierzchni 140 m2, w całości ogrzewany podłogówką, wyliczone obciążenie domu to 6,7 kW. Zrezygnowałem z komina w kotłowni, więc inny sposób ogrzewania w tej chwili nie wchodzi w grę.

    W tej chwili dom mam w SSZ, powoli robią się instalację, więc być może na pompę jest jeszcze za wcześnie, ale kuszą mnie zimowe promocje od Panasonica. Kiedy warto instalować pompę - z jednej strony dobrze byłoby mieć już płytki w "kotłowni", a z drugiej ciężko wygrzać wylewki bez źródła ciepła - jak sobie z tym poradzić?

    Dostałem kilka ofert na pompy ciepła, w różnych konfiguracjach - poniżej podaje ceny z montażem i 8% VAT, które mi zaoferowano - w wypadku Panasonica uwzględniam promocję i zwrot 1000 zł:
    1. Panasonic T-CAP WH-UX09FE5/WH-SXC09F3E5 (wydajność nominalna 9kW; zasilanie 1~;230V; grzałka el. 3kW) - 21 437,00 zł
    2. Panasonic T-CAP WH-UX09FE8/WH-SXC09F9E8 (wydajność nominalna 9kW; zasilanie 3~;400V; grzałka el. 9kW) - 25 244,00 zł
    3. Panasonic WH-UD09FE5/WH-SDC09F3E5 (wydajność nominalna 9kW; zasilanie 1~;230V; grzałka el. 3kW) - 16 739,00 zł
    4. Panasonic ALL IN ONE WH-UD09FE5/WH-ADC0309G3E5 (wydajność nominalna 9kW; zasilanie 1~;230V; grzałka el. 3kW; zbiornik zintegrowany ze stali nierdzewnej 200l) - 23 160,68 zł
    5. Daikin Altherma ERLQ008CV3/EHVX08S18CV3 (wydajność nominalna 8kW; zasilanie 1~;230V; grzałka el. 3kW; zbiornik zintegrowany 180l) - 24 003,00 zł
    6. Daikin Altherma ERLQ008CV3/EHVX08S26CV3 (wydajność nominalna 8kW; zasilanie 1~;230V; grzałka el. 3kW; zbiornik zintegrowany 260l) - 24 966,90 zł

    Do pomp 1, 2, 3 muszę dodatkowo dokoptować zbiornik CWU - proponowano mi Panasonic WH-TD20E3E5 (stal nierdzewna, pojemność 200l) za 5 292,00 zł, ale równie dobrze mogę samemu coś kupić i instalatorzy mi to zamontują przy okazji pompy - np polecany na forum Galmet Maxi 300 l za około 3 000,00 zł. Zbiornik potrzebny mi jest do obsługi 4 osobowej rodziny (2 dorosłych + 2 dzieci) - z obecnego zużycia w mieszkaniu - ok. 4,5 m3 miesięcznie wychodzi 150 l dziennie - nie wiem czy zbiornik 200 l nie byłby na styk - w końcu dzieci rosną.

    Początkowo byłem zdecydowany na Altherme ze zbiornikiem 260 l, ale promocja na Panasonica dała mi do myślenia, więc mam dylemat co wybrać:

    1. Czy warto brać zbiornik CWU firmowy z Panasonica (z nierdzewki) czy można śmiało zaoszczędzić 2300 zł i wybrać Galmeta (co prawda emaliowany, ale chyba tak szybko nie zerdzewieje?)

    2. Najbardziej kusi mnie Panasonic SDC + Galmet 300 l - w sumie wychodzi 19 800,00 zł - bardzo rozsądna kwota - tylko czy ta pompa to dobry pomysł dla mojego domu położonego na Podlasiu (IV strefa)? Czy da sobie radę z ogrzaniem domu i ciepłej wody? Czy dobrze zrozumiałem, że w wypadku kiedy pompa nie da rady to włączą się grzałki i pomogą dobić do potrzebnych 9 kW?

    3. Czy może lepszym pomysłem jest T-CAP - wersja trójfazowa jest wg mnie zbędnym wydatkiem, a za jednofazową z np Galmetem zapłacę 24 500 zł - prawie 5000 zł więcej niż za pompę SDC - warto?

    4. A może warto popatrzeć na Altherme - pewnie ma jakieś zalety, których mogłem nie zauważyć?

  3. #15043
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał misq Zobacz post


    2. Najbardziej kusi mnie Panasonic SDC + Galmet 300 l - w sumie wychodzi 19 800,00 zł - bardzo rozsądna kwota - tylko czy ta pompa to dobry pomysł dla mojego domu położonego na Podlasiu (IV strefa)? Czy da sobie radę z ogrzaniem domu i ciepłej wody? Czy dobrze zrozumiałem, że w wypadku kiedy pompa nie da rady to włączą się grzałki i pomogą dobić do potrzebnych 9 kW?

    3. Czy może lepszym pomysłem jest T-CAP - wersja trójfazowa jest wg mnie zbędnym wydatkiem, a za jednofazową z np Galmetem zapłacę 24 500 zł - prawie 5000 zł więcej niż za pompę SDC - warto?

    4. A może warto popatrzeć na Altherme - pewnie ma jakieś zalety, których mogłem nie zauważyć?
    Wiesz że przy -7 one mają około 6kW? Tak więc dla tych temp. te pompy będą na styk. Dotyczy to zarówno zwykłego panasa jak i daikina.Daikin wypada trochę lepiej bo ma 6,4 a panas 5,9. To 6,7 to razem z CWU czy bez.?

    Po nad to proponuję abyś wziął pod uwagę również to:
    Dane dla stacji Sulejów u Ciebie może być nieco inaczej

    Średnio w roku jest ~1520 godzin z temp poniżej 0 st czyli około 63 dni i tak godzin z temp w zakresie
    0 do -2 jest około 840,
    -2 do -5 - około 300,
    -5 do -10 około 280,
    -10 do -12 około 64,
    -12 do -14 około 13,
    -14 do -16 około 10
    i poniżej -16 około 8
    Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 31-01-2015 o 09:48
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  4. #15044
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Kujawy
    Posty
    6.059

    Domyślnie

    Kolega jest z przepięknej krainy '
    Niestety w jego okolicach bywa zimniej niz w centrum
    Ja i tak brałbym jednofazową
    3 tyś za zasobnik to i tak dużo
    W łazienkach w drabinkach polecam grzałki np 800 watt
    Jak kominka nie masz to wszystko przemyśl
    Jeśli masz to najwyżej kilka razy odpalisz w roku i tyle
    Kolega tu jest z suwałk i nie ma żadnych problemów
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna

    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10

  5. #15045
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    bway

    Zarejestrowany
    Feb 2012
    Skąd
    Gliwice
    Kod pocztowy
    44-100
    Posty
    123
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    najlepsze rozwiązanie to TCAP 1 fazowy 9kW z grzałką 3kW wersja SXC 09F3e5
    baniak cwu dwupłaszczowy 250 l, dodatkowo bufor 100 l
    mozliwosc grzania i chłodzenia, stała moc grzewcza

    porównaj najlepiej krzywe grzewcze przy danych temperaturach pc 9kW typu: sxc i sdc i bedziesz wiedział ile prądu, jakia wydajnosc grzewcza, itp

  6. #15046
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Cytat Napisał bway Zobacz post
    najlepsze rozwiązanie to TCAP 1 fazowy 9kW z grzałką 3kW wersja SXC 09F3e5
    baniak cwu dwupłaszczowy 250 l, dodatkowo bufor 100 l
    mozliwosc grzania i chłodzenia, stała moc grzewcza

    porównaj najlepiej krzywe grzewcze przy danych temperaturach pc 9kW typu: sxc i sdc i bedziesz wiedział ile prądu, jakia wydajnosc grzewcza, itp
    Jesli bedzie podlogowka to po co bufor?
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  7. #15047
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    bway

    Zarejestrowany
    Feb 2012
    Skąd
    Gliwice
    Kod pocztowy
    44-100
    Posty
    123
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Bufor do prawidlowej pracy pc i poglogowki oraz drabinek w lazienkach oraz chlodzenia

  8. #15048
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    A podlogowka to co? Nie jest to swego rodzaju bufor. Dla mnie to zbedny wydatek.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  9. #15049

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    Wiesz że przy -7 one mają około 6kW? Tak więc dla tych temp. te pompy będą na styk. Dotyczy to zarówno zwykłego panasa jak i daikina.Daikin wypada trochę lepiej bo ma 6,4 a panas 5,9. To 6,7 to razem z CWU czy bez.?
    6,7 to bez CWU, ale liczone dla -22 - ale wtedy tak czy siak żadna z tych pomp nie da radę.
    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    Po nad to proponuję abyś wziął pod uwagę również to:
    Dane dla stacji Sulejów u Ciebie może być nieco inaczej

    Średnio w roku jest ~1520 godzin z temp poniżej 0 st czyli około 63 dni i tak godzin z temp w zakresie
    0 do -2 jest około 840,
    -2 do -5 - około 300,
    -5 do -10 około 280,
    -10 do -12 około 64,
    -12 do -14 około 13,
    -14 do -16 około 10
    i poniżej -16 około 8
    Poszukam danych dla Białegostoku, ale na pewno będzie mniej kolorowo

    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    ...
    W łazienkach w drabinkach polecam grzałki np 800 watt
    Jak kominka nie masz to wszystko przemyśl
    Jeśli masz to najwyżej kilka razy odpalisz w roku i tyle
    Kolega tu jest z suwałk i nie ma żadnych problemów
    Planujemy w łazienkach - tak jak piszesz - elektryczne drabinki.
    Z kominkiem jest sprawa dyskusyjna - żona twierdzi że nie wyobraża sobie domu bez ciepłego pieca - a w okolicy znalazłem zduna, który za 7 tys z materiałem może nam postawić piec-ścianówkę ze szklanymi drzwiczkami i ciepłymy kaflami - miód na zimowe wieczory. Nie wiem tylko czy taki piec nie przegrzeje nam w mgnieniu oka salonu.

    Cytat Napisał bway Zobacz post
    najlepsze rozwiązanie to TCAP 1 fazowy 9kW z grzałką 3kW wersja SXC 09F3e5
    baniak cwu dwupłaszczowy 250 l, dodatkowo bufor 100 l
    mozliwosc grzania i chłodzenia, stała moc grzewcza
    Czyli opcja nr 1 + do tego np Galmet? Dobrze rozumiem?

    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Jesli bedzie podlogowka to po co bufor?
    Podłogówka będzie po całości, do tego dwie drabinki elektryczne w łazienkach i klimakonwektor w salonie. Plus ewentualnie piec kaflowy a'la kominek.

  10. #15050
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    bway

    Zarejestrowany
    Feb 2012
    Skąd
    Gliwice
    Kod pocztowy
    44-100
    Posty
    123
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    A podlogowka to co? Nie jest to swego rodzaju bufor. Dla mnie to zbedny wydatek.
    Dla ciebie to wszystko jedno dla pc juz nie

  11. #15051
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    AdrianEH

    Zarejestrowany
    Nov 2014
    Skąd
    Poręba
    Kod pocztowy
    42-480
    Posty
    287

    Domyślnie

    bufor TAK ale nie jest niezbędny. Inwerterowe pompy powietrzne spokojnie sobie powinny poradzić bez bufora.Zawsze przy instalacji można go pominąć a potem w razie potrzeby dołożyć, pamiętając aby najlepiej przygotować już łącza pod niego.

  12. #15052
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Cytat Napisał bway Zobacz post
    Dla ciebie to wszystko jedno dla pc juz nie
    Tak, tak bufor oszczedza sprezarke. Tez mi o tym mowiono.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  13. #15053
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    misq, dla naszego rejonu lepiej wejść w gruntówkę. Jak masz niemałą działkę to całość instalacji dla Twego domu może wynieść 30 no 35 tysięcy i to razem z zasobnikiem z nierdzewki 400l.
    Jak coś to pisz na priv, przyjedziesz zobaczysz chociaż jeszcze nie mieszkam.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.

  14. #15054
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    bway

    Zarejestrowany
    Feb 2012
    Skąd
    Gliwice
    Kod pocztowy
    44-100
    Posty
    123
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Tak, tak bufor oszczedza sprezarke. Tez mi o tym mowiono.
    w jaki sposob oszczedza sprezarke rozwin temat co ci mowiono

  15. #15055
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Cytat Napisał bway Zobacz post
    w jaki sposob oszczedza sprezarke rozwin temat co ci mowiono
    Instalator staral sie mi wcinac 100 l sprzeglo za jedyne 1000 zl. Argumentowal mniejszym obciazeniem sprezarki.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  16. #15056
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    bway

    Zarejestrowany
    Feb 2012
    Skąd
    Gliwice
    Kod pocztowy
    44-100
    Posty
    123
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał AdrianEH Zobacz post
    bufor TAK ale nie jest niezbędny. Inwerterowe pompy powietrzne spokojnie sobie powinny poradzić bez bufora.Zawsze przy instalacji można go pominąć a potem w razie potrzeby dołożyć, pamiętając aby najlepiej przygotować już łącza pod niego.
    inwerter nie jest powiazany z buforem
    bufor ma inne wazne cechy w instalacji dla obiegu pierwotnego i wtornego

  17. #15057
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Panas ma dwa rodzaje zasobników. Jeden z nich jest zintegrowany jak dobrze pamiętam z bodajże 50l buforem a drugi to jednostka wew. zintegrowana z zasobnikiem. misq zaproponowano to I rozwiązanie. Wolał bym już ten drugi rodzaj.
    PS
    Biorąc pod uwagę twój rejon i wyliczenia to jedynym rozwiązaniem jest T-cap. Pogadaj z instalatorami o tej jednostce wew. zintegrowanej z zasobnikiem. Jedyne czego jej brakuje to grupa bezpieczeństwa ale to wydatek rzędu 2-3 stówek. A jeśli chcesz myśleć o zwykłym Panasonicu lub Daikinie to raczej musisz rozpatrzeć modele o stopień wyższe.
    Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 31-01-2015 o 17:46
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  18. #15058

    Domyślnie

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    Po nad to proponuję abyś wziął pod uwagę również to:
    Dane dla stacji Sulejów u Ciebie może być nieco inaczej

    Średnio w roku jest ~1520 godzin z temp poniżej 0 st czyli około 63 dni i tak godzin z temp w zakresie
    0 do -2 jest około 840,
    -2 do -5 - około 300,
    -5 do -10 około 280,
    -10 do -12 około 64,
    -12 do -14 około 13,
    -14 do -16 około 10
    i poniżej -16 około 8
    Z ciekawości zobaczyłem Białystok i wyszło mi coś takiego:
    Średnio w roku jest ~1991 godzin z temp poniżej 0 st czyli około 83 dni i tak godzin z temp w zakresie
    0 do -2 jest około 690,
    -2 do -5 - około 499,
    -5 do -10 około 610,
    -10 do -12 około 56,
    -12 do -14 około 56,
    -14 do -16 około 52
    i poniżej -16 około 28

    Postaram się nałożyć to na wydajność grzewczą i sprawdzić jakie otrzymam wyniki

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    Panas ma dwa rodzaje zasobników. Jeden z nich jest zintegrowany jak dobrze pamiętam z bodajże 50l buforem a drugi to jednostka wew. zintegrowana z zasobnikiem. misq zaproponowano to I rozwiązanie. Wolał bym już ten drugi rodzaj.
    Jeżeli dobrze rozumiem, to mówisz o pompie ALL IN ONE, która ma wbudowany zasobnik 200 l ze stali nierdzewnej - mam to wycenione jako propozycja nr 4.

    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    PS
    Biorąc pod uwagę twój rejon i wyliczenia to jedynym rozwiązaniem jest T-cap. Pogadaj z instalatorami o tej jednostce wew. zintegrowanej z zasobnikiem. Jedyne czego jej brakuje to grupa bezpieczeństwa ale to wydatek rzędu 2-3 stówek. A jeśli chcesz myśleć o zwykłym Panasonicu lub Daikinie to raczej musisz rozpatrzeć modele o stopień wyższe.
    Piszesz o modelu KIT-WXC09F3E5 prawda? Dlaczego polecasz zintegrowany zasobnik - mimo wszystko jak pisałem wcześniej oddzielny wychodzi sporo taniej.

    Jeżeli chodzi o wyższy model to czy mój piecokominek, o którym pisałem wcześniej nie dałby radę na dogrzanie przez tych kilka dni w roku, kiedy termometr wskaże np -15?

  19. #15059
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał misq Zobacz post
    Jeżeli chodzi o wyższy model to czy mój piecokominek, o którym pisałem wcześniej nie dałby radę na dogrzanie przez tych kilka dni w roku, kiedy termometr wskaże np -15?
    W dalszym ciągu uważam że najbardziej rozsądnym wyborem jeśli chodzi o pompę PW będzie T-cap. Czy on będzie w wersji z zasobnikiem czy bez będzie to zależało wyłącznie od ofert które dostaniesz. Razem z CWU będziesz potrzebował około 7,5kW więc zarówno Daikin jak i zwykły Panasonik wystarczą Ci max do około -2 stopni. Tak więc biorąc pod uwagę temperatury z twojego rejonu kominek będziesz musiał odpalić na trochę więcej jak na kilka dni. Raczej może to być 1/3 do 1/2 sezonu grzewczego.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  20. #15060
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    A nie mozna wspomagac sie grzala?
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

Strona 753 z 915

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony