Pewnie atak ruskich hakerów za mało gazu kupujemy a mamy " najtańszy " w eu
A tak poważnie zadzwonię zapytam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa od wczoraj obserwowałem u siebie i nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości, tzn cały czas przy pompie nie stałem, ale byłem w newralgicznych punktach, czyli momencie przełączania między CO, a CWU i wszystko było OK. Z kolei dzwonił do mnie kolega z forum, który od kilku dni ma podobne problemy do Waszych. Twierdzi On, że całkowicie przestało mu działać sterowanie pompą z poziomu kalendarza, ale teraz przeszedł na sterowanie scenami i działa.
Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo więc tak IH to osobna firma która robi tylko moduł wifi i należałoby pisać mail do nich z tego co pamiętam to chyba Hiszpanie.
Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
sumarycznie
http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
Ciekawa strona meteo
https://www.windyty.com
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPomóżcie.
Jaką rurę (PEX ? ) wyprowadzić z pomieszczenia technicznego pod jednostkę zewn. Aquarea 5kW Monoblock ? Mam okazję puścić tą rurę w 30cm izolacji styropianu grafitowego. PEX ? Jaki przekrój i czy musi być w jakiejkolwiek otulinie skoro będzie prowadzony w styropianie ?
Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez AdrianEH ; 03-04-2015 o 18:59
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
sumarycznie
http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
Ciekawa strona meteo
https://www.windyty.com
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczytając to forum to najlepsza będzie najtańsza
Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
sumarycznie
http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
Ciekawa strona meteo
https://www.windyty.com
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak też myślałem
Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtrza było brać jule albo mitinga to by może starczyło na lepszą i grubszą rurę
Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
sumarycznie
http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
Ciekawa strona meteo
https://www.windyty.com
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzyjmując przepływ 1m3/h (delta 4,3*C), dla średnicy wewnętrznej rury (przykładowo rura Cu):
20mm, opory ok. 0,42kPa/m
25mm, opory ok. 0,14kPa/m
Pamiętaj, że faktyczny przepływ będzie zależał od wydajności obiegówki i oporów całkowitych (rura jest tylko jednym z elementów układu).
Rury PP przy tych samych średnicach zewnętrznych mogą mieć różne średnice wewnętrzne.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW DTR inlet/outlet water ma 30mm.
Pytam teraz o tą rurę, ponieważ chcę ją puścić w 30cm warstwie styro, również na zewnątrz. Później będzie mi ciężko poprowadzić tą rurę. W rurach będę chciał puścić glikol.
Myślałem, że znajdzie się ktoś, kto już tą pompę uruchamiał i podpowie jaką rurę przygotować na przyszłą instalację.
Wolałbym PEX'a, bo jest w miarę elastyczny i zachowam ciągłość bez łączenia. Którą z rur np. KAN-therm wybrać?:
http://pl.kan-therm.com/system_kan_therm/systems.html
Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
sumarycznie
http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
Ciekawa strona meteo
https://www.windyty.com
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoś mi się wydaje, że Wasza powyższa dyskusja powinna być w innym wątku
Wracając do Panasonica i intesishome dalej ktoś ma problemy??
Pisałem do intesishome odpisali , że chcą więcej informacji i dalej cisza a w międzyczasie przed weekendem odłączyłem intesis bo przebrał miarkę jak zamiast nagrzać mi wodę po południu to przestawił na tryb chłodzenia.
Powierzchnia użytkowa 150m2, pompa Panasonic 9kW T-CAP, reku i 4 mieszkańców, ocieplenie przyzwoite
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom typu stodoła powierzchnia użytkowa/netto 151,5/204,5 m² Ocieplenie 15cm grafit od gruntu 18 cm, poddasze 30cm. Okna 3 szybowe relatywnie duże, spore straty przez 8 okien dachowych. Ogrzewanie pompa PW Panasonic T-cap 1f 9kw. Wentylacja grawitacyjna.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do IH u mnie też są problemy od kilkunastu dni. Też moduł włączał i wył.pompe. okazało się, że przestało mi działać sterowanie przez kalendarz. Działa tylko z funkcji scen.
Napisałem do nich, szybko odpisali czy dobrze rozumieją mój problem i na tym się skończył ich kontakt ze mną.
Teraz mam inny problem. Wczoraj zauważyłem, nigdy się temu nie przyglądałem, podczas grzania wody pracował tylko 1 wiatrak. W trybie grzania domu pracowały już dwa. A dziś pojawiły się u mnie jakieś hmmm zgrzyty, piski, coś trze. Mam nadzieję, że to tylko ośki wiatraków a nie coś poważniejszego. Nie ma w tym żadnej cykliki. Na słuch bardziej to dobiega z wiatraka.
TCap 9kW 1faza
Ps. Rozmawiałem z kolegą, było wczoraj bardzo ciepło i w związku z tym działanie tylko 1 wiatraka nie jest niczym nieprawidłowym, a dzisiejsze hałasy to prawdopodobnie świst powietrza uderzającego w wiatraki.
Ostatnio edytowane przez olafd ; 12-04-2015 o 15:16
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Czy wie ktoś co mogło spowodować pojawienie się na wyświetlaczu kodu blędu H98. Wiem z instrukcji że jest to cytuje "zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem jednostki zewnętrznej", oraz drugie pytanie dlaczego jednostka jak pracuje na timerze tygodniowym jest cały czas ustawiona w trybie HEAT a jak przełącze na cokolwiek innego (AUTO, AUTO plus TANK, HEAT plus TANK lub samo TANK) to po wyłączeniu o zadanej godzinie wraca do trybu HEAT w którym rzecz jasna nie grzeje mi zasobnika a na tym mi teraz zależy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych