Witajcie,
Drodzy Forumowicze, kolejny raz potrzebuję Waszej pomocy!
Mam dość mocno zabudowaną działkę o powierzchni 1290 m^2 i bardzo chcialbym na niej zmieścić kolektor poziomy w roli DZ gruntowej PC oraz rurowy GWC do wentylacji mechanicznej z rekuperatorem.
Dumam nad tym i trudno jest rozplanować oba te urządzenia na działce... Proszę abyście zapoznali się z moją sytuacją i spróbowali mi doradzić jak to najlepiej zrobić. Jeśli nie uda się zmieścić poziomego kolektora zdecyduję się na PC PW, a wówczas rurowy GWC zmieszczę bez problemu.
A więc:
Działka 1290m^2 zabudowana tak jak na załączonych zdjęciach.
Grunt na działce na głębokości 1,5m to glina, miejscami z piaskiem - zakładam zysk 20W/m^2
Poziom wód gruntowych to ok. 2m ppt.
OZC (liczone przez audytora forumowego) wskazuje zapotrzebowanie na ciepło 5,4kW + 1,25kW CWU (5 osób) =~ 7kW
Planowana powierzchnia kolektora ok: 7kW:20W=350m^2
Planowana pompa 8-9kW (dom parterowy 190m^2 pow. uż.)
Nawet jeśli wcisnę kolektor taki jak narysowany na niebiesko w załączniku:
3 rowy 30x2m a w nich po 150m rury PE32 to daje dopiero powierzchnię 270m^2.
A gdzie tu jeszcze GWC.... :-/
czy jest jakieś wyjście w mojej sytuacji? a może obliczenia moje nieprawidłowe?
Dołączam też pusty rysunek działki, może ktoś znajdzie ochotę na szybki rysunek w Paincie swojej koncepcji
Pozdrawiam
robert