  1. #8841
    Lider FORUM (min. 2800)
    karolek75

    Zarejestrowany
    Apr 2013
    Skąd
    Okolice Bydgoszczy
    Posty
    3.039

    Domyślnie

    Przy pompie ON/OFF na jakich biegach powinieniem puszczac pompki od CO i CWU ?
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K

  2. #8842
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    rob30

    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    mazowieckie
    Posty
    126

    Domyślnie

    Nie ma tu jakiegoś moderatora?? Przenieście "dyskusje" na wątek np o powietrznych pompach ciepła a nie zaśmiecacie temat
    Powierzchnia użytkowa 150m2, pompa Panasonic 9kW T-CAP, reku i 4 mieszkańców, ocieplenie przyzwoite

  3. #8843
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    okobar

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Karczów k. Opola
    Posty
    936

    Domyślnie

    Cytat Napisał kpuchala Zobacz post

    Mam PC typu on/off (gruntowe chyba wszystkie takie są)

    uprzejmie informuję, iż moja gruntowa to inwerter. Z tego co wiem takich modeli jest coraz więcej. Oznacza to ze akurat tu się mylisz - wiele PC gruntowych to inwertery
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015

  4. #8844
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kpuchala
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Skąd
    Wrocław
    Posty
    110

    Domyślnie

    Cytat Napisał okobar Zobacz post
    uprzejmie informuję, iż moja gruntowa to inwerter. Z tego co wiem takich modeli jest coraz więcej. Oznacza to ze akurat tu się mylisz - wiele PC gruntowych to inwertery
    Dlatego napisałem "chyba", technika idzie do przodu. Spośród znajomych posiadających gruntowe PC nikt nie ma inwertera. Za to wszyscy z PC PW już go mają.

    A rob30 się tak nie unoś kolego Temat zużycia prądu jest bardzo szeroki i nie sprowadza się tylko to podawania kWh, ale i czasami do krótkiej analizy co powoduje takie a nie inne zużycie. Choć ilości startów czy zasadność inwertera już nieco wykracza poza wątek, dlatego w tej sprawie już nie będę się wypowiadał.
    Dom Rozsądny z NNDom.pl; dom parterowy
    Ściana 3-warstwowa: Silka 18cm, wełna Isover Aku-Płyta 17cm, Silka 12cm; ocieplenie posadzki 12cm; ocieplenie stropu 30cm wełna Isover Aku-Mata; powierzchnia domu 135 m2 + garaż i kotłownia 50 m2 (nieogrzewane); ogrzewanie Pompa Ciepła ZIRIUS M2-7, bezpośrednie parowanie, moc grzewcza 7kW, bufor 500l; 100% ogrzewanie podłogowe, kominek; wentylacja grawitacyjna; mieszkamy od września 2013

  5. #8845
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    zyh

    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Biłgoraj
    Kod pocztowy
    23-400
    Posty
    136

    Domyślnie

    No akurat ja mam PC PW no/off z buforem na razie uczę się grzać nią w tandemie w takie mrozy jak teraz z kominkiem(stąd bufor) nie narzekam, zużycie prądu zapewne spadnie jak wyeliminuję mostki, które wczoraj zlokalizowałem(nic strasznego ale zawsze)

  6. #8846

    Domyślnie

    Cytat Napisał karolek75 Zobacz post
    Przy pompie ON/OFF na jakich biegach powinieniem puszczac pompki od CO i CWU ?
    Na takich, które pozwolą uzyskać deltę na skraplaczu w przedziale mniej więcej od 4 do 6*C. Proponuję zacząć od biegu najwyższego.

  7. #8847
    Lider FORUM (min. 2800)
    karolek75

    Zarejestrowany
    Apr 2013
    Skąd
    Okolice Bydgoszczy
    Posty
    3.039

    Domyślnie

    Cytat Napisał Zigobar Zobacz post
    Na takich, które pozwolą uzyskać deltę na skraplaczu w przedziale mniej więcej od 4 do 6*C. Proponuję zacząć od biegu najwyższego.
    W ecopol-u tych temp nie moge odczytac
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K

  8. #8848

    Domyślnie

    Cytat Napisał karolek75 Zobacz post
    W ecopol-u tych temp nie moge odczytac
    W układzie z PC g-w pomiar temperatur DZ i GZ to podstawa. Nie rozumiem, dlaczego niektóre fabryczne PC tego nie mają.
    Kup sobie 4 tanie termometry cyfrowe (pomiar z dokładnością do 0,1*C).

  9. #8849
    Banned
    DomPrzyKalinowej

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Pomorskie i reszta kraju też :-)
    Posty
    127

    Domyślnie

    Cytat Napisał _John Zobacz post
    O jakich strasznych rzeczach mowa?
    Po odwróceniu obiegu sprężarka zasilana jest gazem o wysokiej temperaturze.
    Znaczy że co zasilana jest gorącym gazem??? i co z gorącego (czyli pod wysokim ciśnieniem) zaczyna tłoczyć i tłoczy jeszcze bardziej?
    Ty naprawdę nie wiesz o czym piszesz.

    Sprężarka zawsze jest zasilana niskim ciśnieniem, czyli zimnym GAZEM, a do zmiany kierunku służy zawór 4 drogowy, ale o nim chyba jeszcze nie słyszałeś.

    To była pierwsza sprawa którą pomyliłeś,

    Druga:

    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Urządzenia freonowe są do defrostów zaprojektowane.
    A do taktowania NIE.
    wiesz jak działa defrost?

    odwracany jest kierunek biegu czynnika, ale w sprężarce się tego nie robi jak Ci poprzednio wyjaśniłem.
    sprężarka do defrostu musi się zatrzymać, - zatrzymać awięc każdy defrost to taktowanie!!!
    A mówisz że do defrostów są przystosowane a do taktowania nie. Skoro do defrostu misi się zatrzymać to chyb ataktuje prawda?
    Załamię Cię jeszcze tym że raz się zatrzymuje, gdy wchodzi w rozmrażanie, a drugi raz staje gdy z niego wychodzi.
    SZOK prawda?
    A co sie dzieje podczas każdego zatrzymania w defroście opisywałem wcześniej.

    Co Ty tam jeszcze pisałeś:

    aha że sprężarki inverterowe mają tylko inny silnik.
    To wiesz co zrób sobie kiedyś coś takiego i wtedy dowiesz się czym różnią się sprężarki:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2015-02-01 21.29.06 obcinka.jpg
Wyświetleń:	45
Rozmiar:	95,1 KB
ID:	342280

    kolejna sprawa:
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    U kogoś to pikuś.
    Ale u siebie w domu bufor masz.
    jak byś poczytał moje wcześniejsze posty to być zobaczył że tłumaczyłem zalety bufora na układach z PC on/off i inverter.
    W skrócie: podpięcie całego domu(całej podłogówki) do tej małej pompki (co wygląda jak od pralki) do pompy ciepła to jak bieganie z akumulatorem zawieszonym na jajach. - CIEŻKO
    ( przepraszam za język ale inaczej czasem nie dotrze)


    Aha i polecam jeszcze literaturę:
    http://www.ravelo.pl/Pomyslowy-Dobro...FSENcwodMIQDdg
    Ostatnio edytowane przez DomPrzyKalinowej ; 05-01-2016 o 23:00

  10. #8850
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mkm silesia

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Ruda Śląska
    Kod pocztowy
    41-710
    Posty
    1.933

    Domyślnie

    Cytat Napisał DomPrzyKalinowej Zobacz post
    Znaczy że co zasilana jest gorącym gazem??? i co z gorącego (czyli pod wysokim ciśnieniem) zaczyna tłoczyć i tłoczy jeszcze bardziej?
    Ty naprawdę nie wiesz o czym piszesz.

    Sprężarka zawsze jest zasilana niskim ciśnieniem, czyli zimnym GAZEM, a do zmiany kierunku służy zawór 4 drogowy, ale o nim chyba jeszcze nie słyszałeś.

    To była pierwsza sprawa którą pomyliłeś,

    Druga:



    wiesz jak działa defrost?

    odwracany jest kierunek biegu czynnika, ale w sprężarce się tego nie robi jak Ci poprzednio wyjaśniłem.
    sprężarka do defrostu musi się zatrzymać, - zatrzymać awięc każdy defrost to taktowanie!!!
    A mówisz że do defrostów są przystosowane a do taktowania nie. Skoro do defrostu misi się zatrzymać to chyb ataktuje prawda?
    Załamię Cię jeszcze tym że raz się zatrzymuje, gdy wchodzi w rozmrażanie, a drugi raz staje gdy z niego wychodzi.
    SZOK prawda?
    A co sie dzieje podczas każdego zatrzymania w defroście opisywałem wcześniej.

    Co Ty tam jeszcze pisałeś:

    aha że sprężarki inverterowe mają tylko inny silnik.
    To wiesz co zrób sobie kiedyś coś takiego i wtedy dowiesz się czym różnią się sprężarki:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2015-02-01 21.29.06 obcinka.jpg
Wyświetleń:	45
Rozmiar:	95,1 KB
ID:	342280

    kolejna sprawa:


    jak byś poczytał moje wcześniejsze posty to być zobaczył że tłumaczyłem zalety bufora na układach z PC on/off i inverter.
    W skrócie: podpięcie całego domu(całej podłogówki) do tej małej pompki (co wygląda jak od pralki) do pompy ciepła to jak bieganie z akumulatorem zawieszonym na jajach. - CIEŻKO
    ( przepraszam za język ale inaczej czasem nie dotrze)
    Po pierwsze
    Mylisz się nie zawsze "zatrzymują się" do odszraniania i po zwłaszcza inwertery
    Po drugie
    zdjęcie to scroll w inwerterach są rotacyjne - nie kompromituj się
    Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
    http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
    sumarycznie
    http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
    Ciekawa strona meteo
    https://www.windyty.com

  11. #8851
    Banned
    DomPrzyKalinowej

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Pomorskie i reszta kraju też :-)
    Posty
    127

    Domyślnie

    Cytat Napisał mkm silesia Zobacz post
    Po pierwsze
    Mylisz się nie zawsze "zatrzymują się" do odszraniania i po zwłaszcza inwertery
    Po drugie
    zdjęcie to scroll w inwerterach są rotacyjne - nie kompromituj się
    Teraz jest jakieś -15st. C ale niestety musisz iść na dwór i posiedzieć godzinę przy swojej pompie i to jeszcze uważnie słuchając.
    Współczuję, ale czasem żeby się czegoś dowiedzieć trzeba wycierpieć.

    No myślałem że przekaz jest jasny że czasem trzeba porozbierać, a zdjęcia akurat pociętego inwertera nie miałem.
    Ogólnie to ciężko o zajechane sprężarki - bez różnicy czy to scroll i rotacyjna.

    A tu proszę literatura dla Ciebie o scroll inverter(w copeland Variable Speed Technology )
    http://www.emersonclimate.com/europe...ble_Speed.aspx

    http://variablespeed.danfoss.com/Pro...scroll-VZH.htm
    Ostatnio edytowane przez DomPrzyKalinowej ; 05-01-2016 o 23:09

  12. #8852
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mkm silesia

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Ruda Śląska
    Kod pocztowy
    41-710
    Posty
    1.933

    Domyślnie

    Cytat Napisał DomPrzyKalinowej Zobacz post
    Teraz jest jakieś -15st. C ale niestety musisz iść na dwór i posiedzieć godzinę przy swojej pompie i to jeszcze uważnie słuchając.
    Współczuję, ale czasem żeby się czegoś dowiedzieć trzeba wycierpieć.

    No myślałem że przekaz jest jasny że czasem trzeba porozbierać, a zdjęcia akurat pociętego inwertera nie miałem.
    Ogólnie to ciężko o zajechane sprężarki - bez różnicy czy to scroll i rotacyjna.

    A tu proszę literatura dla Ciebie o scroll inverter(w copeland Variable Speed Technology )
    http://www.emersonclimate.com/europe...ble_Speed.aspx
    taa i na pewno miting je montuje do pc
    Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
    http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
    sumarycznie
    http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
    Ciekawa strona meteo
    https://www.windyty.com

  13. #8853
    Banned
    DomPrzyKalinowej

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Pomorskie i reszta kraju też :-)
    Posty
    127

    Domyślnie

    Czegoś tu nie rozumiem, przed chwilą nie wiedziałeś że istnieją, a teraz nawet wiesz kto je montuje.

    Super, pozazdrościć wiedzy....
    A czy Ty nie miałeś iść na dwór?
    Czy z komórki piszesz?

  14. #8854
    Lider FORUM (min. 2800)
    karolek75

    Zarejestrowany
    Apr 2013
    Skąd
    Okolice Bydgoszczy
    Posty
    3.039

    Domyślnie

    Cytat Napisał Zigobar Zobacz post
    W układzie z PC g-w pomiar temperatur DZ i GZ to podstawa. Nie rozumiem, dlaczego niektóre fabryczne PC tego nie mają.
    Kup sobie 4 tanie termometry cyfrowe (pomiar z dokładnością do 0,1*C).
    Mam. I co mam z nimi zrobic ? Rozbierac obudowe PC ? i przyklejac je gdzies ?

    edit:

    czekaj czekaj, temp DZ i GZ to ja mam. Ale skraplacz to ten obieg pomiedzy nimi.
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K

  15. #8855
    Banned
    DomPrzyKalinowej

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Pomorskie i reszta kraju też :-)
    Posty
    127

    Domyślnie

    Cytat Napisał karolek75 Zobacz post
    Mam. I co mam z nimi zrobic ? Rozbierac obudowe PC ? i przyklejac je gdzies ?
    Do rury zasilającej i powrotnej GZ, dokładnie zaizoluj, żeby nie oszukiwały odczyty.

  16. #8856
    Lider FORUM (min. 2800)
    karolek75

    Zarejestrowany
    Apr 2013
    Skąd
    Okolice Bydgoszczy
    Posty
    3.039

    Domyślnie

    Cytat Napisał DomPrzyKalinowej Zobacz post
    Do rury zasilającej i powrotnej GZ, dokładnie zaizoluj, żeby nie oszukiwały odczyty.
    zrobilem edit-a. Czyli zigobar mowiac o delcie na skraplaczu mial na mysli delte na GZ ?
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K

  17. #8857
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mkm silesia

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Ruda Śląska
    Kod pocztowy
    41-710
    Posty
    1.933

    Domyślnie

    Cytat Napisał DomPrzyKalinowej Zobacz post
    Czegoś tu nie rozumiem, przed chwilą nie wiedziałeś że istnieją, a teraz nawet wiesz kto je montuje.

    Super, pozazdrościć wiedzy....
    A czy Ty nie miałeś iść na dwór?
    Czy z komórki piszesz?
    czego nie rozumiesz są w katalogu a teraz pokaż mi pc gdzie są
    Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
    http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
    sumarycznie
    http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
    Ciekawa strona meteo
    https://www.windyty.com

  18. #8858
    Banned
    DomPrzyKalinowej

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Pomorskie i reszta kraju też :-)
    Posty
    127

    Domyślnie

    Konkurecji wiedzy nie sprzedaję,

    poszukaj sobie, pokaż mi choć raz coś Ty

    itak wszyscy mi się dziwią że uprawiam tu sado - maso pisząc na tym formu.
    Ostatnio edytowane przez DomPrzyKalinowej ; 05-01-2016 o 23:24

  19. #8859
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mkm silesia

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Ruda Śląska
    Kod pocztowy
    41-710
    Posty
    1.933

    Domyślnie

    Cytat Napisał DomPrzyKalinowej Zobacz post
    Konkurecji wiedzy nie sprzedaję,

    itak wszyscy mi się dziwią że uprawiam tu sado - maso pisząc na tym formu.
    ja twoją konkurencją? nie rozśmieszaj mnie przecież robisz przemysłówkę i tylko dziwi mnie że człowiek z branży montuje u siebie w domu padlinę z pod znaku miting
    czyżbyś nie wiedział że tanie mięso jedzą psy a zapewne nie jeden zakład mięsny odwiedziłeś jako człowiek z branży chłodniczej (dużej chłodniczej no nie? tak się przedstawiałeś?)
    Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
    http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
    sumarycznie
    http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
    Ciekawa strona meteo
    https://www.windyty.com

  20. #8860
    Banned
    DomPrzyKalinowej

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Pomorskie i reszta kraju też :-)
    Posty
    127

    Domyślnie

    Pewnie jeszcze kiedyś Cie zobaczę jak wcinasz kebaba.....

Strona 443 z 686

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony