Witam
Proszę o opinię co zmieniż ,gdyż nie mogę dogrzać domu.
Pow. grzania a166m2
ściany 24 silikat + 30cm styropian 0,031
dach 40cm wełny 0,039
posadzka parteru 50cm styropian 0,040
garaż styropian 10cm
stolarka okna wsp. całego okna 0.9 - trzy szyny, drzwi zewn. 0.9
piec Vitodens 200 26kW+ zasobnik 200l dla CWU
zasilanie gaz ziemny GZ-50
ustawienie pieca temp. zred. 19st
wymagana 20 st
parter + poddasza podłogówka 100%
dół i góra rozdzielania bez mieszaczy , cały obieg z pompy pieca
w pokojach termostaty do sterowania ustawione na grzanie czasowo 5-7 rano , 15-22 wieczór
Obecnie zużycie 10m3 na dobę wraz z CWU.
Pieca włącza się grzej do temp.50st ok. 15 sekund , po czym wyłącza się.
Takie stary co 15 minut
Krzywa grzewcza 0.4.
Wg wskazań na piecu max moc grzewcza 81% , jak doprowadzić do 107%?
Problem polega na tym ,iż przy takim ocieplenie w pomieszczeniach jest 18 st i zużycie gazu 10m3.
Proszę o porady z Waszych doświadczeń.
Adi