Temat: PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?

  1. #6221
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Marek88.8

    Zarejestrowany
    Apr 2015
    Skąd
    Bydgoszcz
    Kod pocztowy
    85-001
    Posty
    249

    Domyślnie

    Panowie takie pytanko. Planuję zrobić podłogówkę + grzejniki. Na parterze 4 obwody podłogówki (3x 80m + 1x 35m - łazienka) + 3 grzejniki (łazienka, garaż, kotłownia, lub może i nawet w kotłowni nie będzie grzejnika) oraz poddasze 7 grzejników + 1 podłogówka (łazienka) Czy podpięcie jednej pompy znajdującej się przy kotle (ekogroszek) wystarczy na taki układ? podłogówkę mam zamiar podpiąć pod ten sam rozdzielacz co na grzejniki (jeden rozdzielacz na kondygnację) z zastosowaniem na powrocie zaworu RTL. Czy taki układ będzie właściwy?

  2. #6222

    Domyślnie

    Mam podobne pytanie, z tym że u mnie podłogówka po całości an parterze i poddaszu, w sumie145m2 po podłogach. Czy około 1500 metrów podłogówki uciągnie jedna pompa elektroniczna?

  3. #6223

    Domyślnie

    Cytat Napisał darianus Zobacz post
    Mam podobne pytanie, z tym że u mnie podłogówka po całości an parterze i poddaszu, w sumie145m2 po podłogach. Czy około 1500 metrów podłogówki uciągnie jedna pompa elektroniczna?
    Powinna uciągnąć
    Sprzedam rozdzielacz do podłogówki, 5 obiegów - http://allegro.pl/rozdzielacz-o-podl...758976487.html
    212 m2 p.u., podłogi ok. 250 m2, ściana szary BK24 + 16 cm styro, dach deskowany, blachodachówka, 25cm wełny 0,039, podłogówka 100% - ok. 1400 mb pexa, zero grzejników, Junkers Cerapur Smart 3-14 kW, pogodówka FW100, zasobnik cwu 220L bez cyrkulacji, 2 osoby, wentylacja grawitacyjna, brak kominka, zużycie gazu za cały rok ok. 1300 m3, koszt ok. 3000 zł,

  4. #6224
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Moim zdaniem lepiej podzielić pietra, w razie awarii jednej pompy druga wciąż będzie działać. Przy obu będziesz miał 100% pewność, ze dadzą rade
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  5. #6225

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Moim zdaniem lepiej podzielić pietra, w razie awarii jednej pompy druga wciąż będzie działać. Przy obu będziesz miał 100% pewność, ze dadzą rade
    I to jest bardzo ważny argument Dzięki

  6. #6226

    Domyślnie

    Mam pytanie odnośnie sterowania zasilaniem podłogówki. Obecnie podłogówka jest zasilana z bufora, temperaturę zasilania reguluję ręcznie za pomocą zaworu termostatycznego Esbe, za zaworem jest pompka CO.
    W rozdzielaczach podłogówki są zwykłe rotamery, brak jakiejkolwiek automatyki, regulatorów, termostatów pokojowych. Przepływy na rotamerach ustawiłem raz i jest OK.

    Pytanie dotyczy sposobu sterowania temperaturą zasilania i pompą CO.
    Czy pompka powinna działać bez jakichkolwiek przerw, podając na rozdzielacze stałą temperaturę ustawioną na zaworze Esbe? Zastanawiałem się nad sensem zmiany zaworu termostatycznego Esbe na taki gdzie można zamontować siłownik sterowany pogodowo (nie musiałbym zmieniać ręcznie temp. gdy na dworze robi się cieplej).

  7. #6227

    Domyślnie

    Zaworów termostatycznych trójdrogowych z opcją zainstalowania siłownika chyba raczej nie znajdziesz.
    Musisz zastosować zawór mieszający w opcji pod siłownik + sterownik pogodowy, w tym układzie pompka będzie chodzić cały czas.

    Możesz też zastosować termostaty pokojowe, minimum jeden zainstalowany np. w najchłodniejszym pomieszczeniu na piętrze + siłownik(i) + listwa sterująca z modułem pompowym do którego podpinasz pompę. W chwili gdy temp. w pomieszczeniu zostanie uzyskana, termostat zamknie siłownik a listwa zatrzyma pompę. Gdy będzie potrzeba grzania termostat uruchomi siłownik a listwa ruszy pompę.
    http://pl.kan-therm.com/

  8. #6228

    Domyślnie

    Zgadza się, nie chodziło mi o zawór termostatyczny trójdrogowy, tylko mieszający np. Afriso ARV 384 i do tego siłownik Afriso ARM 343. Zastanawiam się jednak czy pompka faktycznie powinna działać cały czas.

  9. #6229

    Domyślnie

    Aby posterować pompą obiegową możesz oba te rozwiązania połączyć w jednej instalacji, kwestia dodatkowych kosztów.
    Zapewne można znaleźć też inne sposoby sterowania pompą, np. spięcie jej ze zwykłym naściennym termostatem pokojowym - pompę podłączamy w miejsce siłownika instalowanego w standardzie na belce rozdzielacza.
    http://pl.kan-therm.com/

  10. #6230
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    ironsmith

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Jarocin
    Kod pocztowy
    63-200
    Posty
    576

    Domyślnie

    witam, czytam ten wątek od 2 m-cy z przerwami sam w tym roku robię podłogówkę, zastanawiają mnie podawane informacje na temat izolacji podłogi na gruncie lambda widzę wisy o lambda 0,031, 0,032 (parametry jak do elewacyjnego) z tego co się interesowałem to styro do podłogi od 0,036 jak z tym jest rzeczywiście?

  11. #6231
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Oczywiście, że dostaniesz styro do podłogi z lambda 0.031. W zeszłym roku potrzebowałem xps pod bramę garażową i natknąłem się na taki z lambdą 0.028.
    Jeszcze trzy lata wcześniej dostępny był tylko z lambdą 0.036-8
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  12. #6232

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Oczywiście, że dostaniesz styro do podłogi z lambda 0.031. W zeszłym roku potrzebowałem xps pod bramę garażową i natknąłem się na taki z lambdą 0.028.
    Jeszcze trzy lata wcześniej dostępny był tylko z lambdą 0.036-8
    Jest taki ewenement: http://allegro.pl/styropian-swisspor...807513357.html ale nie proporcjonalnie drogi.

    Faktycznie normalne styropiany podłogowe to lambda od 0,036 bezpieczny pod względem zgniatania, mając pewność że jak się będzie robiło podłogówkę i chodziło po nim to nie powstaną dołki.

    EPS 100 = 3T/m2

    natomiast co niektórzy dają ścienny opisany EPS 60 bo lambda lepsza 0,030 czy 0,031 ale tutaj jest 1800 kg/m2 to jak będzie Ci robił ktoś podłogówkę który waży np 80 kg i stanie butem który ma powierzchnię ok 0,03 m2 przenosząc te 80 kg na tej nodze to wtedy nacisk jednostkowy masz 2666 kg/m2 (1m/0,03m*80kg)

    Zakładając że gość nie ma w ręce jakiegoś dodatkowego sprzętu. To już i tak parametry są mocno przekroczone, stąd też zalecają EPS100 kosztem niestety lambdy.
    Na ścianach to nie ma znaczenia, ale po ścianach się nie chodzi o wytrzymałość też nie musi być na takim poziomie.
    Ostatnio edytowane przez pecet0 ; 03-02-2016 o 06:29

  13. #6233

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Oczywiście, że dostaniesz styro do podłogi z lambda 0.031. W zeszłym roku potrzebowałem xps pod bramę garażową i natknąłem się na taki z lambdą 0.028.
    Jeszcze trzy lata wcześniej dostępny był tylko z lambdą 0.036-8
    Jest taki ewenement: http://allegro.pl/styropian-swisspor...807513357.html ale nie proporcjonalnie drogi.

    Faktycznie normalne styropiany podłogowe to lambda od 0,036 bezpieczny pod względem zgniatania, mając pewność że jak się będzie robiło podłogówkę i chodziło po nim to nie powstaną dołki.

    EPS 100 = 3T/m2

    natomiast co niektórzy dają ścienny opisany EPS 60 bo lambda lepsza 0,030 czy 0,031 ale tutaj jest 1800 kg/m2 to jak będzie Ci robił ktoś podłogówkę który waży np 80 kg i stanie butem który ma powierzchnię ok 0,03 m2 przenosząc te 80 kg na tej nodze to wtedy nacisk jednostkowy masz 2666 kg/m2 (1m/0,03m*80kg)

    Zakładając że gość nie ma w ręce jakiegoś dodatkowego sprzętu. To już i tak parametry są mocno przekroczone, stąd też zalecają EPS100 kosztem niestety lambdy. Pewnie jakiego kierownika budowy nie spytasz to każdy Ci powie na podłogę EPS 100.

    Na ścianach to nie ma znaczenia, ale po ścianach się nie chodzi to wytrzymałość też nie musi być na takim poziomie.
    Ostatnio edytowane przez pecet0 ; 03-02-2016 o 06:29

  14. #6234
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    ironsmith

    Zarejestrowany
    Feb 2016
    Skąd
    Jarocin
    Kod pocztowy
    63-200
    Posty
    576

    Domyślnie

    właśnie dla tego miałem wątpliwości bo cs60 to chyba mało, co wy na to, jak to mówią owca cała i wilk syty, ślepa posadzka+styro 0,031+na to styro cs150 wtedy obciążenie na cs60 nie powinno wpłynąć na jego wytrzymałość a i sumaryczny opór lepszy niż przy stosowaniu samego cs150?

  15. #6235
    Lider FORUM (min. 2800)
    karolek75

    Zarejestrowany
    Apr 2013
    Skąd
    Okolice Bydgoszczy
    Posty
    3.039

    Domyślnie

    KNAUF Therm EXPERT Fasada/Dach/Podłoga XTherm EPS 70 λ 31
    Termoorganika TERMONIUM dach-podłoga

    wg producenta mozna slabszy niz EPS100. Ja zrobilem i nie widzialem problemow. A szwagier wazy grubo ponad 100kg.
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K

  16. #6236

    Domyślnie

    Pytanie jakie oszczędności osiągamy dając na podłogę styropian 0,030 zamiast 0,036. Grubość izolacji w obydwu przypadkach 15 cm... Ja u siebie za tego swisspora 0,030 musiałbym zapłacić o 2,5k więcej od zwykłego styropianu z lambdą 0,036.

  17. #6237
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    teres

    Zarejestrowany
    Jul 2012
    Skąd
    Kęty
    Kod pocztowy
    32-650
    Posty
    855

    Domyślnie

    Moim zdaniem pomijalne. Do gruntu masz stosunkowo najmniejsze straty ciepła. Lepiej skupić się na ścianach, a zwłaszcza na dachu.

  18. #6238

    Domyślnie

    Witam,
    mam pytanie co do podłogówki i przepływów na rotametrach Jest to dom piętrowy, po jednym rozdzielaczu na piętro - góra 9 pętli dół 9 pętli.(łączna długość rur to około 1076 m)
    Wszystko zasilane jest kotłem immergas victrix 12 kw , pompa w kotle to : grundfos UPS15-60 ICHS. Pierwsze odpalenie nastąpiło w sobotę(jest to nowy dom).
    Problem polega na tym, że na rotametrach nie mam przepływu, kocioł jest podpięty pod rury zasilające rodzielacze. Czyto jest normalna sytuacja ? jak w takim
    przypadku sterować podłogówką ? Jeżeli jeden rozdzielacz będzie zamknięty to pojawia się mały przepływ. Gdy zostanie otwarta tylko jedna pętla to przeływ wynosi około 3-4 l. (na petli do drabinki możliwe że jest maksymalny przepływ)
    Pompa ustawiona jest na 3-cim biegu.
    Z góry dziękuje za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez Derneth ; 10-02-2016 o 23:12

  19. #6239
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar franco78
    Zarejestrowany
    Jun 2013
    Skąd
    Okolice Poznania
    Posty
    194

    Domyślnie

    @Derneth
    Ja miałem tak samo po odpaleniu kotła i 100% podłógówki.
    W moim przypadku trzeba było odpowietrzyć instalację. Niby robił to instalator, ale zrobił jak zrobił...Także musiałem sam przelać wszystkie pętle i pojawiły się przepływy na każdym rotametrze
    U mnie tez poma w kotle na 3 biegu napędza całą instalację.
    100% podłogówka ok. 155m2 grzanej posadzki. Wszystko napędza pompa w kotle. Kocioł Buderus GB072v1 14kW + zasobnik 120l + RC300. Beton komórkowy Solbet na klej. Styro na podłodze 18cm, na ścianie 20cm białego. Dach wełna 30cm Rockwool. Posadzka anhydrytowa. Okna 3 szyby. Ciepłe nadproża. OZC 5kW. Reku AirPack 400V. Projekt Ares Paliwo Stałe ze zmianami.

  20. #6240

    Domyślnie

    Panowie/Panie , jak u Was sprawują się teraz, w tych wiosennych temperaturach wasze podłogówki (mam na myśli domy 100% podłogówki) . Nie ma spadku komfortu? Nie przegrzewa, nie dogrzewa? Podobno najgorsze są okresy przejściowe....
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT

Strona 312 z 376

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony