Temat: montaz w warstwie ocieplenia - jak to zrobic dobrze?

  1. #6381
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bwojtek

    Zarejestrowany
    Jul 2006
    Posty
    5.311

    Domyślnie

    Cytat Napisał Znanywszystkim Zobacz post
    Załącznik 368683Załącznik 368684

    Oto porównanie strat ciepła okien VEKA 90. Ocieplenie muru w obu domach to 20 cm styro. Jedno jest osadzone w murze nośnym z foliami zewnętrzną i wewnętrzną zgodnie z tak zwanym "ciepłym montażem". Temp. zewnętrzna - 2*C. Drugie okno identyczne VEKA 90 osadzone w warstwie ocieplenia na elementach AD z tworzywa bez folii, ale z taśmą rozprężną pod węgarkiem. Temp. zewnętrzna - 8,5*C. Aby dokonać miarodajnego porównania trzeba przemnożyć iloraz różnicy temperatur (- 8,5*C : - 2*C = 4,25) przez współczynnik temperaturowy przewodności ciepła ramy ze względu na miejsce jej osadzenia ( w murze czy w ociepleniu). W murze rozpiętość temp. ramy to 8*C. W ociepleniu rozpiętość temp. ramy to 1,8*C. Iloraz 8 : 1,8 = 4,44 Wynik to 4,25 X 4,44 = 18,87. Okno VEKA 90 osadzone w warstwie ocieplenia przynosi 19x mniej strat ciepła niż takie samo okno osadzone w murze nośnym.
    Dla nowych osób w tym wątku, którzy mogli nie czytać poprzednich wywodów Krzysztofa zwrócę tylko uwagę, że załączone zdjęcia temowizyjne nie mówią absolutnie nic. Po pierwsze nie mam pojęcia w jakich warunkach zostały wykonane (może jedno w nieogrzewnym budynku a drugie to okno w saunie?) ale co bardziej istotne na jednym zdjęciu zmierzono temperaturę ramy a na drugim zarejestrowana temperatura to odbicie od ramki międzyszybowej.
    Jest to celowa manipulacja lub dowód ignorancji przedmówcy.
    Zalecam traktować jego wypowiedzi w kategorii ciekawostki przyrodniczej/kabaretu/S-F.

  2. #6382
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Znanywszystkim

    Zarejestrowany
    Sep 2016
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    92-413
    Posty
    105

    Domyślnie

    Cytat Napisał bwojtek Zobacz post
    Teraz by sprowadzić to wszystko do warunków rzeczywistych należy przyjąć, że nie grzejemy prądem a ościeżnicę zakrywamy więcej niż 3cm (przynajmniej ja tak zawsze doradzam swoim klientom)
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Drzwi VEKA90 w warstwie ocieplenia AD.jpg
Wyświetleń:	11
Rozmiar:	40,4 KB
ID:	368696Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Zdjęcie termowizyjne drzwi VEKA90 w warstwie ocieplenia AD.jpg
Wyświetleń:	14
Rozmiar:	58,8 KB
ID:	368697Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	zdjęcie termowizyjne okna VEKA90 w warstwie ocieplenia AD.jpg
Wyświetleń:	16
Rozmiar:	51,5 KB
ID:	368698

    Już pisałem poprzednio, że węgarek jest tylko występem technologicznym i nie przynosi żadnych zysków ciepła , a tylko osłania szczelinę montażową. Oto rama VEKA 90 osadzona w warstwie ocieplenia na elementach z tworzywa w systemie /moderowano/. Ocieplenie muru 20 cm styro. Bez folii paroszczelnych ale z taśmą rozprężną pod węgarkiem zachodzącym 3 cm na ramę. Temperatura wewnątrz budynku 21*C a zewnątrz - 8,5*C czyli jest mróz. Na dole rama jest nieosłonięta bo pod nią podchodzi parapet i ma temperaturę - 6,7*C a część pionowa odkryta poza węgarkiem ma temperaturę - 5,6*C a więc wyższą o 1,1*C. Bo ciepło które dostaje się do ramy musi ujść na zewnątrz. Mniejsza powierzchnia ramy, bo osłonięta częściowo węgarkiem ma wyższą temperaturę[B] więc ciepła ucieka tyle samo co przez ramę nieosłoniętą.
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 30-09-2016 o 12:05 Powód: Reklamy są niezgodne z regulaminem forum

  3. #6383
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Znanywszystkim

    Zarejestrowany
    Sep 2016
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    92-413
    Posty
    105

    Domyślnie

    Cytat Napisał bwojtek Zobacz post
    Dla nowych osób w tym wątku, którzy mogli nie czytać poprzednich wywodów Krzysztofa zwrócę tylko uwagę, że załączone zdjęcia temowizyjne nie mówią absolutnie nic. Po pierwsze nie mam pojęcia w jakich warunkach zostały wykonane (może jedno w nieogrzewnym budynku a drugie to okno w saunie?) ale co bardziej istotne na jednym zdjęciu zmierzono temperaturę ramy a na drugim zarejestrowana temperatura to odbicie od ramki międzyszybowej.
    .
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	12a.jpg
Wyświetleń:	24
Rozmiar:	20,4 KB
ID:	368699

    To nie jest zdjęcie z sauny, tylko okna inwestorów z internetu. Jedni chcą się pochwalić jak starannie mają osadzone okna w murze zgodnie z "ciepłym montażem" a drudzy że im jest zimno a miało być ciepło. Tutaj mamy różnicę temperatur aż 22*C bo na ramie jest +9*C a na zewnątrz mróz - 13*C. Okno osadzone w ocieplonym murze nośnym chłonie ciepło jak gąbka, bo znajduje się bezpośrednio w mostku termicznym. Im mur ma grubsze ocieplenie tym ma wyższą temperaturę i więcej ciepła przejdzie z niego do ramy. To pokazują zdjęcia termowizyjne. Dwa lata temu Jareko też się chwalił swoimi zdjęciami i też mu udowodniłem że to ja mam rację. Masz swoje zdjęcia to je pokaż i udowodnij, że to Ty masz rację.

  4. #6384
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    mazwoj

    Zarejestrowany
    Sep 2016
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    02-153
    Posty
    274

    Domyślnie

    Cytat Napisał Znanywszystkim Zobacz post
    Chciałbyś chodzić ulicami po których jeżdżą samochody z ubiegłego wieku z kopciuchami z rur wydechowych ? Węgiel chcesz spalać bez norm bo tak Ci się podoba i truć innych bo na to Cię stać, to jedź do Krakowa i tam uprawiaj tą swoją politykę.
    Przecież żyję w Polsce. Tu połowa samochodów ma od 10 do 20 lat i znakomita większość spala węgiel bez norm. Jedź na Śląsk ze swoimi teoriami to usłyszysz gwarę jakiej mało na świecie. Możesz zająć się normami spalania węgla w kotłach, bo nie każdy umie ustawić kocioł aby idealnie współgrał z węglem. Może te kilka okruszków węgla niespalonego to recepta na Twoją teorię podbijania świata?

    Odbijam od tematu, bo widzę że nie ma tu z kim rozmawiać. Znaczy jest, ale oni są zajęci demaskowaniem dziwnych teorii aby inwestorzy czytający te wywody nie szli jak barany na rzeź.

  5. #6385
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Znanywszystkim

    Zarejestrowany
    Sep 2016
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    92-413
    Posty
    105

    Domyślnie

    Cytat Napisał nikt ważny Zobacz post
    czyli.....
    tak ?
    Załącznik 339029
    Jeżeli przyjmiemy jak w tej tabeli podanej przez Ciebie, że 64 mb ram okien osadzonych w środku muru nośnego przynosi 2350 kWh strat ciepła rocznie, to wysunięcie ram okiennych z licem muru, powinno przynieść tych strat więcej a nie mniej, bo mur jako teraz w pełni ocieplony będzie miał wyższą temperaturę. Ponieważ osłonięcie węgarkiem ram okiennych daje znikome korzyści co pokazują moje zdjęcia termowizyjne, to trzeba przyjąć że te 64 mb ram okiennych okien osadzonych w murze nośnym z jego licem i węgarkiem przynosi te straty 2350 kWh ciepła rocznie. Jak wykazałem zdjęciami termowizyjnymi porównując montaż okien VEKA 90 w murze i w warstwie ocieplenia, to osadzenie takich okien w technologii /moderowano/ przyniesie 19x mniej strat ciepła rocznie tj. 124 kWh. Osadzenie okien w technologii MOWO z roczną stratą 0 KWh jest czystą bzdurą, bo nawet przez styro uchodzi ciepło, a co dopiero przez pełną obramówkę ościeży przyklejoną do muru. Jest to czysty chwyt reklamowy, bo dopiero zdjęcia termowizyjne pokażą prawdę, ale kto się na to odważy, skoro na tym forum tylko ja jeden pokazuję prawdę w termowizji. Masz swoje rozwiązanie to je opisz i pokaż zdjęcia termowizyjne.
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 30-09-2016 o 12:04 Powód: Reklamy są niezgodne z regulaminem forum

  6. #6386
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Znanywszystkim

    Zarejestrowany
    Sep 2016
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    92-413
    Posty
    105

    Domyślnie

    Cytat Napisał Sławek... Zobacz post
    jedno Krzysztofowi trzeba przyznać - konsekwentny jest, p..rzy przez tyle lat te same bzdury i pomimo tego, że był już niezliczoną ilość razy za to wywalany zawsze wraca
    Ja od lat pokazuję wyliczenia strat ciepła i zdjęcia termowizyjne potwierdzające to. Dzisiaj w dobrze ocieplonym murze osadzenie szerokich ram okiennych powinno się robić tylko w warstwie ocieplenia, bo to ogranicza roczne straty ciepła co najmniej 19x w stosunku do okien osadzonych w murze nośnym. Masz swoje rozwiązanie tego problemu to napisz i poprzyj to zdjęciami termowizyjnymi.

  7. #6387

    Domyślnie

    Cytat Napisał Znanywszystkim Zobacz post
    Dzisiaj w dobrze ocieplonym murze osadzenie szerokich ram okiennych powinno[/B] się robić tylko w warstwie ocieplenia, bo to ogranicza roczne straty ciepła co najmniej 19x w stosunku do okien osadzonych w murze nośnym. Masz swoje rozwiązanie tego problemu to napisz i poprzyj to zdjęciami termowizyjnymi.
    jak mantra powtarzasz "zdjęcia termowizyjne"
    Problem w tym, co nie raz staraliśmy Ci się udowodnić już dawno temu
    Na podstawie zdjęć nie możesz ocenić strat ani ich wyliczyć
    Porażająca większość zdjęć ukazanych w sieci jest wykonanych nieprawidłowo
    Twe wyliczenia są wziete z sufitu gdyż opierają się na podobnie od czachy wziętych założeniach
    Piszesz tu największą bzdurę z która już nie sposób polemizować gdyż to wymaga z Twej strony podstawowej wiedzy - "węgarek pełni tylko funkcję mechaniczną" GŁUPOTA jakich mało. Węgarek wykonany w dzisiejszych czasach z ocieplenia pełni tylko funkcję TERMICZNĄ a nie mechaniczną
    itd itd itd

    Czytających ten wątek odsyłam do jego początku gdzie wypunktowano bzdury wypisywane przez Znanywszystkim i jego poprzednie wcielenia
    Teraz powtarzamy tą samą śpiewkę
    Nie raz za swe herezje Krzysztof został zbanowany gdyż wprowadza z pełną świadomością czytelników w błąd
    To że jest Twórcą "systemu" AD wszyscy wiedzą i będzie dalej manipulował obliczeniami, interpretacją zdjęć itd itd by każdy inny montaż zdyskredytować

    Z jednym można się zgodzić - by straty na styku okni-mur-ocieplenie były najmniejsze powinno się okna montować w warstwie ocieplenia co wcale nie oznacza że montaż w licu ściany jest nieprawidłowy jak i nie oznacza, że montaz w licu generuje straty o jakich mówi autor tych bzdur

  8. #6388
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Znanywszystkim

    Zarejestrowany
    Sep 2016
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    92-413
    Posty
    105

    Domyślnie

    Cytat Napisał nikt ważny Zobacz post
    jak mantra powtarzasz "zdjęcia termowizyjne"
    Na podstawie zdjęć nie możesz ocenić strat ani ich wyliczyć
    To że jest Twórcą "systemu" AD wszyscy wiedzą i będzie dalej manipulował obliczeniami, interpretacją zdjęć itd itd by każdy inny montaż zdyskredytować
    Z jednym można się zgodzić - by straty na styku okni-mur-ocieplenie były najmniejsze powinno się okna montować w warstwie ocieplenia co wcale nie oznacza że montaż w licu ściany jest nieprawidłowy jak i nie oznacza, że montaz w licu generuje straty o jakich mówi autor tych bzdur
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	zdjęcie termowizyjne okna VEKA90 w warstwie ocieplenia AD.jpg
Wyświetleń:	13
Rozmiar:	51,5 KB
ID:	368779

    Zdjęcie termowizyjne jednoznacznie ocenia prawidłowość osadzenia okna. Musi być zrobione prawidłowo. Ponieważ nas interesuje odporność ramy na pozyskanie ciepła z muru, to zdjęcie powinno być zrobione z odległości do 1 m i w miarę prostopadle do ramy. Interesujący nas punkt to tylko rama. Przy okazji dostajemy informację o temperaturze zewnętrznej czyli najniższej. Moje zdjęcia termowizyjne to pokazują. Z różnicy temperatur ramy zewnątrz i wewnątrz oraz z współczynnika przewodności ciepła przez ramę można obliczyć ile ciepła rama traci. Na tym forum nas interesuje jakie osadzenie okna przynosi najmniej strat. Ja jednoznacznie piszę, że okno osadzone w warstwie ocieplenia przynosi 19x mniej strat ciepła niż okno osadzone w murze nośnym. To dokumentuję zdjęciami termowizyjnymi, które są coraz lepsze i więcej danych z nich można wyczytać. Ja Ci takie zdjęcia mogę zrobić, wskaż tylko miejsce a dla lepszej wiarygodności powinno być zrobione przy minusowych temperaturach. Porównamy zdjęcia na tym forum i będzie wiadomo kto ma rację. Nic to nie będzie Cię kosztować.

  9. #6389
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    mazwoj

    Zarejestrowany
    Sep 2016
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    02-153
    Posty
    274

    Domyślnie

    A co w sytuacji, gdzie jest starszej konstrukcji dom? Gdzie mur jest 3 warstwowy. A co z domami gdzie jest mur-powietrze-mur-styropian (ocieplenie). Mur dochodzący do ocieplenia prawie nie dostaje ciepła. Jak tam się maluje montaż w warstwie ocieplenia?

  10. #6390
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Znanywszystkim

    Zarejestrowany
    Sep 2016
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    92-413
    Posty
    105

    Domyślnie

    Cytat Napisał bwojtek Zobacz post
    Jest to celowa manipulacja lub dowód ignorancji przedmówcy.
    Zalecam traktować jego wypowiedzi w kategorii ciekawostki przyrodniczej/kabaretu/S-F.
    To nie jest manipulacja tylko prosta i czysta prawda.[B] Rama okienna osadzona w murze nośnym przynosi 19x więcej strat ciepła niż ta sama rama osadzone w warstwie ocieplenia. Na dowód tego wskaż miejsce takiego "ciepłego montażu" w murze nośnym, a ja podjadę i zrobię zdjęcie termowizyjne ramy na dole nieosłoniętej i pionowej części osłoniętej węgarkiem. Zrobię to na swój koszt.

  11. #6391
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Znanywszystkim

    Zarejestrowany
    Sep 2016
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    92-413
    Posty
    105

    Domyślnie

    Cytat Napisał T12345T Zobacz post
    Od zawsze na stronie była galeria błędów montażu. Teraz dołączył konkurs "Fuszera jak cholera". Ładnie się rozwija, znakiem tego w okiennym świecie, montażowych "fuszer" nie brakuje. Ciekaw jestem ,czy kiedyś, ktoś z inwestorów FM nie odnajdzie tam swojego montażu, przypadkiem oczywiście .
    Te Fuszery to nie są przypadki tylko masówka, bo każdy stara się osadzać okna jak najlepiej, a wychodzi jak zwykle najgorzej, bo okno jest osadzane w mostku termicznym muru. Każda rama okienna osadzona w murze nośnym przynosi co najmniej 19x więcej strat ciepła niż ta sama rama osadzona w warstwie ocieplenia. Nie masz dowodów, to wskaż miejsce a ja podjadę i zrobię zdjęcie termowizyjne ramy na dole i w pionie przy węgarku na swój koszt.

  12. #6392
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Znanywszystkim

    Zarejestrowany
    Sep 2016
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    92-413
    Posty
    105

    Domyślnie

    Cytat Napisał Sławek... Zobacz post
    Gdybyś pomimo to chciał jednak z nim podyskutować zapamiętaj starą prawdę, że idiota najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem, powodzonka w zgłębianiu tajemnic montażu w warstwie ocieplenia
    Zgadzam się na Twoją wiedzę i Twój poziom. Wskaż miejsce, a ja podjadę i zrobię zdjęcia termowizyjne Twojego "ciepłego montażu" okien. Zobaczymy kto ma rację. Zdjęcia są na mój koszt. Nie będziemy dyskutować, tylko dla prawdy zrobię jeszcze zdjęcie w pomieszczeniu, aby potwierdzić, że ciepło jest w domu.

  13. #6393

    Domyślnie

    Cytat Napisał Znanywszystkim Zobacz post
    Zgadzam się na Twoją wiedzę i Twój poziom. [B]Wskaż miejsce, a ja podjadę i zrobię zdjęcia termowizyjne ....
    Jak widzę Krzysztof dorobił się kamerki
    O raaaany teraz się zacznie
    Pamietasz może jak udowadniałeś mi, że widać jak ciepło ucieka przez kotwy JBD ? Gdzie wcale tych kotew nie było hi hi hi tylko wydłubana piana przez ekipę montującą parapet

  14. #6394
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bwojtek

    Zarejestrowany
    Jul 2006
    Posty
    5.311

    Domyślnie

    Cytat Napisał Znanywszystkim Zobacz post
    Ja jednoznacznie piszę, że okno osadzone w warstwie ocieplenia przynosi 19x mniej strat ciepła niż okno osadzone w murze nośnym.
    Chyba nie czas na poprawność polityczną więc napiszę wprost: Pieprzysz od rzeczy! Dłuższy czas był spokój od twojego bełkotu ale najwyraźniej lekarz uznał, że już wyzdrowiałeś. Jak widać mylił się ogromnie

  15. #6395
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Znanywszystkim

    Zarejestrowany
    Sep 2016
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    92-413
    Posty
    105

    Domyślnie

    Cytat Napisał nikt ważny Zobacz post
    Jak widzę Krzysztof dorobił się kamerki Pamietasz może jak udowadniałeś mi, że widać jak ciepło ucieka przez kotwy JBD ? Gdzie wcale tych kotew nie było hi hi hi tylko wydłubana piana przez ekipę montującą parapet
    Na stronie 150 tego forum pokazujesz zdjęcia termowizyjne i piszesz, że okno osadzone jest na 14 kotwach JBD, a teraz że tam kotew nie było tylko wydłubana piana. Wydłubana piana to pustka a więc izolacja termiczna a nie wychłodzenie, jak z tego zdjęcia wynika. To na czym to okno osadziłeś skoro piszesz, że mur to 3W a okno jest osadzone w warstwie ocieplenia. Na samej pianie PUR ? To wychłodzenie na całym obwodzie ramy świadczy jednoznacznie, że jest tam 3 kg stali bo jedna kotwa JBD waży ponad 0,2 kg. Władowałeś 14 stalowych, potężnych mostków termicznych JBD świadomie, a teraz się migasz. Właśnie do tego służy kamera termowizyjna, aby uświadomić sobie czy się robi dobrze czy roluje inwestora.

  16. #6396
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Znanywszystkim

    Zarejestrowany
    Sep 2016
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    92-413
    Posty
    105

    Domyślnie

    Cytat Napisał bwojtek Zobacz post
    Chyba nie czas na poprawność polityczną więc napiszę wprost: Pieprzysz od rzeczy! Dłuższy czas był spokój od twojego bełkotu ale najwyraźniej lekarz uznał, że już wyzdrowiałeś. Jak widać mylił się ogromnie
    Aby ocenić kto jest zdrowy i pokazuje prawdziwe straty ciepła, wskaż miejsce a ja na swój koszt zrobię zdjęcie termowizyjne, które rozstrzygnie kto jest kłamcą. Dla wiedzy innych, zdjęcie powinno być wykonane w odległości do 1m z punktem centralnym na ramie dolnej, możliwie prostopadle do ramy przy temperaturze zewnętrznej minusowej, dla jednoznacznej wiarygodności. Tak zrobione zdjęcie obejmie ramę i mur pod parapetem na którym odczytamy temperaturę zewnętrzną. Drugie zdjęcie powinno dotyczyć ramy bocznej pionowej obok węgarka. Wyjdzie jednoznacznie, że odkryta część ramy ma wyższą temperaturę o 1-2*C. Węgarek nie daje korzyści cieplnych, a tylko jest występem technologicznym. Te dwie temperatury: ramy na dole i powietrza zewnątrz jednoznacznie określą, które osadzenie ramy okiennej jest lepsze : w murze nośnym czy w warstwie ocieplenia. Oczywiście mieszkanie powinno być nagrzane.

  17. #6397

    Domyślnie

    Nie o tym zdjeciu mowilem. To faktycznie przedstawia montaz na JBD tylko czy nie zastanowilo Cie dlaczego tylko w 3 punkatch z 14 gdzie zamontowane sa kotwy JBD widac wyrazna różnice temperatur ?
    Przeczytaj jeszcze raz wyjasnienia tej sytuacji na tamtej stronie.

  18. #6398
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Znanywszystkim

    Zarejestrowany
    Sep 2016
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    92-413
    Posty
    105

    Domyślnie

    Cytat Napisał nikt ważny Zobacz post
    Nie o tym zdjeciu mowilem. To faktycznie przedstawia montaz na JBD tylko czy nie zastanowilo Cie dlaczego tylko w 3 punkatch z 14 gdzie zamontowane sa kotwy JBD widac wyrazna różnice temperatur ?
    Przeczytaj jeszcze raz wyjasnienia tej sytuacji na tamtej stronie.
    Z Tobą się ciężko dyskutuje, bo Ty nie wiesz czym jest ciepło i na jakiej zasadzie ono przechodzi przez pianę PUR z muru do ramy okiennej. Dlatego pokazuję zdjęcia termowizyjne aby naocznie Ci uzmysłowić, że osadzenie ramy okiennej bezpośrednio w murze nośnym to są tylko same straty ciepła. Wmawianie inwestorom, że taki "ciepły montaż" daje korzyści jest czystym rozbojem na rynku budowlanym. Teraz ludzie są mądrzejsi i pozywają WV, że im sprzedał kota w worku. Ty to samo robisz z oknami. Szkoda tylko, że "ciepłe okna" po takim montażu stają się "oknami zimnymi". Dziwię się, że Ty nie obawiasz się pozwów zbiorowych inwestorów. Dzisiaj w takim montażu jedno okno 2m2 przynosi średnio 150 zł strat rocznie ciepła, to po 30 latach daje to sumę 4500 zł. Na której to stronie są te Twoje dobre zdjęcia termowizyjne ?

  19. #6399

    Domyślnie

    no patrz... nie mam zdjęć termowizyjnych na stronie
    Jaki to błąd ogromny !!!
    Hmmm... średnio powierzchnia okien w domach jednorodzinnych to ok 50 mkw (przynajmniej u moich klientów)
    Mówisz, że 2 mkw okna generuje straty 150 zł czyli 1 mkw 75,- zł
    Policzmy. 50 x 75 = 3.500.- zł
    Czyli twoim zdaniem przez sam fakt zamontowania okien w licu ściany klint płaci 3.500,- zł rocznie za ogrzewanie domu więcej niż jakby zamontował okna w ociepleniu.... ciekawe....bardzo ciekawe
    A co powiesz tym co mają zamontowane okna w licu ściany (w murze) i ponoszą koszta ogrzewania całego !!! domu niższe niż 3.500,- zł rocznie ????
    Zastanawiające i realnie kończy naszą dyskusję bo jak napisał :
    Cytat Napisał Sławek... Zobacz post
    .....że idiota najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem, ...

  20. #6400
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Kujawy
    Posty
    6.059

    Domyślnie

    MAM 30 m2 i placę 500zł rocznie za grzanie
    czyli?
    aha tylko 2 malutkie okna na konsolach
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna

    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10

Strona 320 z 331

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony