Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
n50=0,38
1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpewnie że tak. z tego co widzę to na foliach są minimalne różnice że wychodzi nieco taniej w eksploatacji niż np. konwektory. Ale to zależy od kilku czynników. Np. do współpracy z pompą p-p najlpiej dawać konwektory ponieważ fajnie współpracują z pompą która mieli powietetrzem zaś folie ogrzewają obiekty. Tyle mogę powiedzieć na temat tego co sam obserwuję.
W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie tylko. Bo podgrzewajac szybko, podgrzewasz do wyzszych temperatur. Podgrzewanie podlogi od cieplego powietrza to nie to samo co powietrza od podlogi. Przy tej samej wymianie powietrza, relatywnie wiecej energii pojdzie w kosmos. Uzywam ( wlasciwie zona) farelki do dogrzania lazienki podczas kapieli do 28-30 oC. I wiem jak szybko to znika.
Ostatnio edytowane przez karolek75 ; 18-10-2016 o 08:05
Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
n50=0,38
1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodzi mi o to, ze wazne jest jak i gdzie dostarczysz te 50 kWh. Bo istotne jest co chcesz osiagnac.
Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
n50=0,38
1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJajca sobie robicie. Ogrzanie powietrza w domu o kubaturze 400m3 o 1stC to 0,134kWh. Ogrzanie jednak o stopień całego takiego domu z murami to jakieś 20kWh. Stąd "oszczędności" na grzaniu nadmuchowym.
Najlepiej przy stałym przebywaniu grzać najlepiej ocieploną przegrodę, czyli podłogę na grubym styropianie, bo najłatwiej taką zrobić. Przy przebywaniu czasowym grzanie powietrza, lub promienniki.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie. To jest oszczędność kosztem komfortu. Dla mnie 50=50, ale jak podłoga będzie miała +26st, a potem +20st, to już straty będą inne. dogrzewanie powietrza to możliwość utrzymywania przegród (zwłaszcza podłogi) nieco chłodniejszych, przez co właśnie straty będą mniejsze. Poza tym powietrze szybko można nagrzać, więc w domu nie musi być stale np. +22st, ale może to być +19, a dogrzewanie tylko wtedy, kiedy w tym domu ktoś jest.
Klimatyzator można łatwo zaprogramować, a czas jego zadziałania jest krótki i zużycie energii niewielkie. Ostatecznie temperatura powietrza i tak spadnie, bo od powietrza rozgrzeją się nieco ściany (powiedzmy w nocy, kiedy klimę już wyłączymy).
Ostatecznie dostajemy "znośną" temperaturę przez cały czas, a kiedy potrzeba mamy dogrzanie powietrza. Jest miło, a jak się robi za ciepło, to pstryk i powoli, do rana, temperatura spada. Można sobie zawsze ustawić poranne dogrzanie. Jedyny problem to zimna podłoga.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych