U mnie coś słabo: 4,8/1,5 , dz 3x76 m
U mnie coś słabo: 4,8/1,5 , dz 3x76 m
Ostatnio edytowane przez laskim ; 28-11-2016 o 05:29
Dom parterowy 171m2 (35m2 ogrzewany garaż)Poddasze nieużytkowe. Całość OP. Ściany 20cm eps 0,031, podłoga 14cm 0,031 EPS 80, strop - przewidziane 15cm Eps 80 0,031 (aktualnie rozłożyłem 20cm wełny nad częścią mieszkalna) skosy - przewidziane 35cm wełny 0,034 (aktualnie nieocieplone) Fundamenty 10cm 0,038. Garaż ocieplony od wewnątrz 10cm 0,031. Okna średnio 0,8, brama garażowa 5m. PCi Ekontech 9,7kw + 210m odwiertów, CWU 400l Chełchowski. Thessla Green 400
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW tym roku temperatura DZ jest niższa o ok 1.1 C , aczkolwiek nie mogę tego powiedzieć na 100% bo w zeszłym roku zacząłem używać CWU dopiero w październiku a niestety zużycie ciepła na CWU u mnie jest 2x większe w ciągu roku niż ciepło potrzebne na ogrzanie domu przez sezon.
Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś trochę dokładniej poobserwowalem prace pompy i wyszło tak: start 17:37 z temp dz 12,1 po chwili było już 7,7/3,9 po 20 min 6,1/3,6 po 40 min 5/1,7 pompa wyłączyła się o 18:40 (1h4min) z tem dz 4,4/1,3 ogrzewając podłogę z 25,1 do 26,9 st zużywając 3,51 kWh. Przez 1h 30 min (20:10) temp podłogi spadła z 26,9 do 26 st. Nie znam się za bardzo a dopiero pierwszy sezon grzeje dom. Czy parametry są ok czy powinno być lepiej? Dz trochę mocno sie wychładza a to dopiero początek zimy. temp na zewnątrz około 1,5 st. Temp wewnątrz 22.5
Dom parterowy 171m2 (35m2 ogrzewany garaż)Poddasze nieużytkowe. Całość OP. Ściany 20cm eps 0,031, podłoga 14cm 0,031 EPS 80, strop - przewidziane 15cm Eps 80 0,031 (aktualnie rozłożyłem 20cm wełny nad częścią mieszkalna) skosy - przewidziane 35cm wełny 0,034 (aktualnie nieocieplone) Fundamenty 10cm 0,038. Garaż ocieplony od wewnątrz 10cm 0,031. Okna średnio 0,8, brama garażowa 5m. PCi Ekontech 9,7kw + 210m odwiertów, CWU 400l Chełchowski. Thessla Green 400
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Barwny EC132". Podłogi ok.169m2 kubatura ok.430m3 tylko ogrz.podł. Posadzka 15cm; anhydryt śr.6,5cm. Ściany Ytong 24cm+20cm λ=0,031. Poddasze 15cm piana PUR zamkniętokom. Reku. PC c.o. Dimplex SI 7TE bez bufora od 07.2014; c.w.u. Dimplex BWP 30HLW. DZ: 6 pętli po 100m w glebie śr.glin. Okna 3szybowe Tytan MS i Fakro FTT U5. Taryfa G12w.
sezon: zużycie c.o.;(%T2);koszt;godz pracy spręż:
13/14: 2792;(84%);1095;1375
14/15: 2728;(93%);993;1362
15/16: 2616;(92%);960;1300
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odpowiedź. DZ to odwierty po około 76 m z dobiegami. Nie wiem czy to ma znaczenie ale w miejscach odwiertów porobiły sie leje około na 0,5 m głębokościi które zasypałem ziemią. Aktualnie pompa pobiera 23kwh dziennie (temperatury zew. w dzień około 1st w nocy lekko na minusie -2. Co dziwne bo jeszcze tydzień temu było około 30kwh/dobę przy wyższych temp. zew.
Dom parterowy 171m2 (35m2 ogrzewany garaż)Poddasze nieużytkowe. Całość OP. Ściany 20cm eps 0,031, podłoga 14cm 0,031 EPS 80, strop - przewidziane 15cm Eps 80 0,031 (aktualnie rozłożyłem 20cm wełny nad częścią mieszkalna) skosy - przewidziane 35cm wełny 0,034 (aktualnie nieocieplone) Fundamenty 10cm 0,038. Garaż ocieplony od wewnątrz 10cm 0,031. Okna średnio 0,8, brama garażowa 5m. PCi Ekontech 9,7kw + 210m odwiertów, CWU 400l Chełchowski. Thessla Green 400
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie sprecyzowałem oczywiście jest 3 x 76m
Dom parterowy 171m2 (35m2 ogrzewany garaż)Poddasze nieużytkowe. Całość OP. Ściany 20cm eps 0,031, podłoga 14cm 0,031 EPS 80, strop - przewidziane 15cm Eps 80 0,031 (aktualnie rozłożyłem 20cm wełny nad częścią mieszkalna) skosy - przewidziane 35cm wełny 0,034 (aktualnie nieocieplone) Fundamenty 10cm 0,038. Garaż ocieplony od wewnątrz 10cm 0,031. Okna średnio 0,8, brama garażowa 5m. PCi Ekontech 9,7kw + 210m odwiertów, CWU 400l Chełchowski. Thessla Green 400
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie temperatury na dolnym źródle są podobne. Dokładnie to po 2 godzinach mam około 3,7C na wejściu do pompy z ziemi.
W moim wypadku jest to związane chyba z tym, że mam ustawioną wyższą krzywą grzewczą niż w ubiegłym roku. Jak miałem niższą krzywą grzewczą (teraz jest lepsze odczucie w okresie drogiej taryfy) to zazwyczaj temperatura Dz była o 1 stopień wyższa gdyż pompa po osiągnięciu temperatury Gz wg krzywej wyłączała się i załączała ponownie przy obniżeniu temp. wody w podłodze o ileś tam stopni. Teraz PCi pracuje w zasadzie w jednym cyklu przy obecnych temperaturach i stąd zapewne mocniejsze obniżenie temperatury na Dz.
Jeśli ktoś uważa, że z moim dolnym źródłem jest coś nie tak to proszę o sugestie i uwagi.
P.S.
Gdyby ktoś nie doczytał w stopce to mam 2x100m (pierwsze 20m piach potem iły, wody brak).
"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakby sie kto martwił swoimi temperaturami.
Po 12 godzinach grzania wejście +0.8, wyjście -2.5
remont zamczyskahttp://forum.muratordom.pl/showthrea...58#post6947858
Pow.:290m2(parter,piętro,poddasze).Ogrzewanie 100%niskotemperaturowe.podłoga-15cm styro, dach-30cm wełny, ściany-5cm wełny wew + 12-20 cm styro grafit zew. PC HCT15kW,DZ6x150mb spiralnie na pow.ok550m2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRaczej wszystkie pracują. Jak to sprawdzić nie mając rotametrów ? Odpowietrzniki przy rozdzielaczu i w najwyzszym punkcie instalacji nie powinny chyba dopuszczać do zapowietrzania. W wolnej chwili się temu poprzyglądam.
remont zamczyskahttp://forum.muratordom.pl/showthrea...58#post6947858
Pow.:290m2(parter,piętro,poddasze).Ogrzewanie 100%niskotemperaturowe.podłoga-15cm styro, dach-30cm wełny, ściany-5cm wełny wew + 12-20 cm styro grafit zew. PC HCT15kW,DZ6x150mb spiralnie na pow.ok550m2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzed rozdzielaczem pomierz temperatury na każdej pętli. Jeśli wszystkie równo pracują to powinny mieć mniej więcej jednakowe temperatury (tj temperatury zasilania powinny być podobne ale inne od temperatur zasilania, które powinny mieć bardzo podobne temperatury). Tak najdokładniej można sprawdzić, czy pracują równo.
Natomiast sprawdzenie czy w ogóle pracują to najprościej zamykać poszczególne pętle i przysłuchiwać/wyczuwać czy w momencie zamknięcia pętli czuje się/słyszy "uderzenie hydrauliczne".
Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTemperatura DZ na dzień dzisiejszy:
CO 7.4/5.9
CWU 6.9/5.3
Woda z sieci 8.9 lub mniej
Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo dwóch godzinach
6.0/4.8
Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpo 5 min 4,9 / 2,6
po 2h 3,2 / 1,0
mirek coś duża u Ciebie ta delta.
Rodzina 2+2 210 metrów grzanych podłóg. Roczne zużycie na grzanie 2100kWh ... Piwnica SilkaS podłoga 20cm0,034 +22cm xps na ścianach, wyżej Ytong Energo24cm+25cm0,031, poddasze piana pur 30cm, , 3szyby ciepły montaż, WM z Airpack400V, PC BuderusWPS10K1, DZ pionowe 3x74m, odwiert wody 45m, zero kominów! kilka mostków cieplnych np. wszędzie na roletach, łączenia okien na wykuszu
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo godzinie 4.5/0.7
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych