Po pierwsze sprawdź czy nie masz zapowietrzonego układu (czy pompy nie bulgotają przy starcie), po drugie zawór na bojlerze powinien być na ok. 90% zawsze zamknięty , ma tylko delikatnie przez niego woda przepływać bo woda płynie tam gdzie ma prościej i brakuje mocy na kaloryfery, po trzecie zawór 3d jest w złym miejscu zamontowany (powinien być założony przed pompą lub na powrocie bo w takim wypadku też powinien być praktycznie prawie całkowicie zamknięty aby większość z mocy pompy szło na układ kaloryferów, a nie wracało do kotła.