Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy grzałka się włączyła nie wiem, nie wiem jak mogę to sprawdzić a sam jestem ciekaw. W domu około 20*C, mam termometr w salonie i sterownik od rekuperacji w korytarzu który wyświetla tem. I tak dziś około 10 ten w salonie pokazywał 19,8*C a korytarzu 20,3*C, podniosłem rolety zewnętrzne i w salonie tem. skoczyła do 20,6*C. Kominek mam, bardzo prosty rura pod płytą doprowadza powietrze z zewnątrz, wkład Kratki Nadia i komin dwuścienny izolowany. Dziś zauważyłem wilgoć na drzwiach kominka, zimno wpada przez komin, w domu ciepło i skrapla się wilgoć. Na razie zamykam ciąg w kominku jak go nie używam.
Danych na temat zysków słonecznych nie mam, ale " czuję " po podniesieniu rolet, że są. Na razie nie mieszkam w domu, PC pracuje u mnie tylko T2 bez grzania wody ( 3 razy nagrzałem zasobnik do testów ).
Mój dziennik budowy
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244304-Zx100
Parterówka 175m2, ogrzewanie 135m2 podłogówka + drabinka w łazience, garaż 40m2 nie ogrzewany.
OZE - 7696 kWh/rok, 57,3 kWh/(m2·rok), Projektowe obciążenie cieplne budynku 4563 W
Pompa Panasonic Aquarea SDC 7KW + CWU Hewalex HP250, rekuperator AirPack 300
Płyta fundamentowa - 0,12, ściany - 0, 14 , dach - 0,12
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPaRa .
Musisz to zaobserwować , ( może w meni PC - ale to muszą wypowiedzieć się ci co je mają ) ale jak nie mieszkasz to kłopot ,ponieważ najniższe temperatury są b.wczesnym rankiem
Domagaj się od autora OZC tych danych , abyś mógł je zweryfikować .
Rolety - jak sterowane ??? Jeżeli elektronicznie - to umieść je w stopce
Dane kominka umieść w stopce . Zamykaj dopływ powietrza do kominka rurą poziomą ( b.skuteczne i nie wychładza podłoża ) jak długo nie pracuje i są duże mrozy
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 09-01-2017 o 12:29
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW sumie nie bardzo widzę przy pompach inwertorowych problem z przewymiarowaniem pompy. Co się stanie złego jak ktoś weźmie większą pompę niż potrzebuje? Jedynie chyba większy koszt zakupu ale nie są to jakies duże pieniądze, niecały tysiąc złotych różnicy chyba miałem miedzy 7 a 9KW. Jak pompa będzie za duża to więcej pochodzi ma niższych obrotach, będzie ciszej itp
Mogą być jakieś minusy, których nie widzę?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMinusy są takie, że większa pompa więcej kosztuje. Średnio 1500 zł za 1kW. Inwerterowa kosztuje jeszcze więcej. To jest podstawowy minus. Instalatorzy twierdzą, że to ma zapewnić skuteczne grzanie domu i CWU, oraz mieszczenie się zawsze w 2T. Ale praktyka pokazuje, że ilość dni w których PC się nie zmieści w 2T jest znikoma i raczej ten wydatek się nie zwróci.
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Basen ogrodowy w wykończeniu
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoje OZC robił Asolt. Podczas budowy wyszło kilka zmian, tzn. nie montowałem okien w ociepleniu, styro 032 zamiast 031, gorsze drzwi zewnętrzne i do tego pewnie jakieś babole. Pompę jaką mi proponowali "fachowcy" to 9kW, na zasadzie, że na pewno będzie działać. Jeden instalator przyjechał, obejrzał dom, pooglądał projekty, OZC i zaproponował 5kę. Z rozmowy wyszło, że sceptycznie podchodzi do grzania w taniej taryfie i dlatego upierał się na 5kę, bo będę miał wyższy COP. Wybrałem All In One 7kw, [różnica w cenie miedzy 5 a 7kW wynosiła u niego 300PLN], bo trochę się obawiałem że braknie mocy.
U mnie w piątek przy -20 na zewnątrz pompa nie osiągała temp z KG, ale działała. Nad ranem w domu miałem 21.2C, a zadana na sterowniku to 22.0. Grzałka się prawdopodobnie nie włączyła. Czy trzeba w takiej sytuacji ręcznie uruchomić grzałkę poprzez HEATER na panelu sterowania?
Parterówka 100m2, całość podłogówka + drabinka w łazience.
OZC - 4800 kWh/rok, Projektowe obciążenie cieplne budynku 3703 W
Pompa Panasonic Aquarea All In One 7KW , rekuperator KINETIC B
Płyta fundamentowa na XPS 20cm, ściany 25cm 032, dach ekovata 30cm. Okna 3szyby na kotwach JBD/L.
BILBO z Archetyp ----> dziennik budowy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowierzchnia użytkowa to 165m2, mam dwa pełne piętra, bez skosów i udziwnień.
No i moja stacja pogodowa to Warszawa Okęcie, bo to nie ten Augustów na Mazurach tylko na Mazowszu.
Myślę, że w sumie lepiej jest dołożyć ten 1k i wziąć 9kW tak na wszelki wypadek.
Muszę się zalogować i pobawić się tym kalkulatorem.
Ostatnio edytowane przez St@nley ; 10-01-2017 o 13:01
"Jutro to dziś, tyle że jutro..."
Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkravat;
Moje OZC robił Asolt.
Wybrałem All In One 7kw, [różnica w cenie miedzy 5 a 7kW wynosiła u niego 300PLN], bo trochę się obawiałem że braknie mocy.
-- Proponuje abyś zrobił sobie symulację kosztów na kalkulatorze , wówczas będziesz więcej wiedział czy dobrze wybrałeś.
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 11-01-2017 o 16:34
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Jutro to dziś, tyle że jutro..."
Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie zapominaj , że masz w zapasie 3 kW grzałkę .
Jak będziesz miał dane odnośnie zysków , to pobaw się w symulacje na kalkulatorze i wówczas wyciągniesz właściwe wnioski
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś się zastanawiałem dlaczego mam mniejsze projektowane obciążenie cieplne budynku a zapotrzebowanie większe. Czy dlatego, że mam parterówkę ?
Dziś zauważyłem, że moja stacja pogody z Biedronki chyba oszukuje, bo najtańszy termometr rtęciowy pokazuje inną temperaturę.
I tak na marginesie ja też miałem obliczane OZE na podstawie danych z Warszawa Okęcie
Mój dziennik budowy
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244304-Zx100
Parterówka 175m2, ogrzewanie 135m2 podłogówka + drabinka w łazience, garaż 40m2 nie ogrzewany.
OZE - 7696 kWh/rok, 57,3 kWh/(m2·rok), Projektowe obciążenie cieplne budynku 4563 W
Pompa Panasonic Aquarea SDC 7KW + CWU Hewalex HP250, rekuperator AirPack 300
Płyta fundamentowa - 0,12, ściany - 0, 14 , dach - 0,12
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychironsmith - OZC = 5,4kW,
Nie można kupować PC za tak dużą kasę , mając mętlik w głowie .
Trzeba się podciągnąć w tej materii , bo to Ty musisz podjąć decyzję .
Nikt za Ciebie tego nie zrobi
Podaj dane budynku, to można przeprowadzić symulację w kalkulatorze Panasonica , patrz przykład z # 321 ;
Moc cieplna budynku 5,4 kW - czyli przy - 20 C na zewnątrz i +20 C wewnątrz , budynek potrzebuje 5,4 kW mocy maksymalnej .
1/ Masz do wyboru również PC o mocy 7 kW, która przy - 15 C ma ;
4,6 kW + 3 kW grzałki w zapasie .
Przy wyższych temperaturach PC będzie b.dopasowana ( patrz dane i przykład PaRa ) i będzie miała mniejszą skłonność do taktowania . Najkorzystniej dla PC jest aby pracowała ciągle i jak najmniej się wyłączała oraz zapewniała tzw. komfort cieplny
Kominek - jest ??
2/ PC 9 kW/1f przy -15 C PC będzie dysponowała mocą 5,9 kW, a przy - 20 C brakującą moc uzupełni grzałką o mocy 3 kW.
Dni < -15 C jest niewiele .
80 % energii na ogrzewanie przypada na temperatury > - 2 C
Bez sensu jest eksploatacja DROGIEGO układu chłodniczego w temperaturach < -15 C gdzie jego sprawność wynosi 1.5 , kiedy można eksploatować TANI układ z grzałką ze sprawnością 1. _John http://forum.muratordom.pl/showthrea...ym-domu/page15
Masz OZC , więc powinieneś mieć ;
- czy wszędzie podłogówka ?
- powierzchnie użytkową ,
- zapotrzebowanie na ciepło budynku w kWh ,
- zyski słoneczne w kWh,
- zyski wewnętrzne w kWh
Jak uzyskasz te dane, to można przeprowadzić symulację i obliczyć koszty eksploatacji
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 17-01-2017 o 14:26
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodłogówka wszędzie oprócz sypialni tam klimakonwektory ozc liczyłem sam tylko co bez cwu, ale wyniki potwierdził gościu który też jakimś prostym programem liczył, nie policzyłem zysków liczone dla mojej strefy -18 i 20 pokoje, łazienki 24, kominek będzie, w środę muszę podać odpowiedź bo chcę skorzystać z programu WFOŚiGW i muszę złożyć papiery
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSam liczyles i dlatego nie jestes pewny swoich obliczen Zamiast wydac 300zl na OZC wydasz 3tys wiecej na pompe.
Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
Mieszkamy!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbusters wszystko co robię sam sprawia mi przyjemność to nie są trudne obliczenia (norma prowadzi krok po kroku) gościu który dobierał mi pompę jego ozc o 0,3kW wyższe więc raczej dużego błędu nie popełniłem, dostałem symulację pracy obu pomp czas pracy jak i zużycie energii na korzyść 3faz (przy 1faz kilka kwh na grzałce) koszt energii nie rekompensuje nakładów finansowych ale tak myślę że jednostka zew. w przypadku 3faz jest dwa razy większy czyli wymiennik większy= mniejsze przepływy przez wymienik= mniejsza zdolność do oblodzenia= mniej defrost'ów, mniejsze obciążenie pompy (inverter więc to nie problem) czy to są jakieś wymierne korzyści dla których można dać te 3tys więcej?