Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy "odcięcie sygnalizatora od centrali" nie jest przypadkiem tożsame co do efektu, z uszkodzeniem/zniszczeniem centrali? Pomijam już ten fakt, że normalnie znacznie łatwiej znaleźć sygnalizator i próbować go uciszyć, zanim znajdzie się centralę i ją uszkodzi (zwłaszcza, że ta powinna być szczególnie chroniona). Na prawdę tak bardzo Ci zależało, żeby się na mnie wyżyć?
PS. Wracając do kwestii antymaskingu: na czym według Ciebie polega "głupia oszczędność" w przypadku próby wykorzystania na jednej linii opcji antymaskingu w czujce? Oczywiście tylko w kontekście instalacji domowej, czyli o raczej ograniczonym poziomie zagrożenia.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychad1. odcięcie sygnalizatora od centrali i tak będzie sygnalizowane przez nią samą. A zniszczenie unieszkodliwienie centrali właśnie ma sygnalizować sygnalizator ( taki ostatni bastion)
Ad2
. brak precyzyjnych danych utrudniające użytkowanie - alarm sabotażowy ze wszystkimi konsekwencjami przy przypadkowym zasłonięciu czujki ( może się zdarzyć np przy przestawianiu mebli). Klient idzie do manipulatora a tam alarm sabotażowy ( oby nie głośny ), jakie ma z tego wyciągnąć wnioski?
brak odrębnych informacji sms/ w monitoringu- chyba nie muszę rozwijać
utrudnienie w serwisowaniu- był rzeczywiście sabotaż czy ktoś po prostu chwilowo zasłonił czujnik?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo się oczywiście zgadza, tyle że wymaga dotarcia do centrali, zanim zacznie alarm wyć. Normalnie nie powinno to być zbyt realne. Pomijam już jakie (nie)zainteresowanie powszechnie wzbudzają wyjące sygnalizatory alarmów domowych...
Oczywiście masz rację, ale też nikt nigdy nie twierdził przecież, że wpięcie antymaskingu w tej konfiguracji nie ma konsekwencji? Wydaje mi się nawet, że wprost napisałem, że antymasking (nawet wykonany "zgodnie ze sztuką"), to w domu jednorodzinnym raczej mało przydatna funkcjonalność.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychad1. Nie chodzi tu o to czy zacznie wyć (bo zakładamy że system jest skonfigurowany i zbudowany prawidłowo), tylko o czas przez jaki będzie wyła. Po kilku minutach może to w końcu kogoś z takich czy innych przyczyn zainteresuje.
ad2. Czyli albo nie korzystamy z tej funkcji wcale, a jak się juz klient uprze to podłączamy tak aby nie działało to tak jak powinno? Ciekawa koncepcja.
Ja to jednak widzę inaczej. W każdym systemie powinna znaleźć się przynajmniej jedna prawidłowo skonfigurowana czujka z AM. Jej naruszenia i towarzyszące temu inne sygnały dają pełną jasność sytuacji. Słyszał kolega o włamaniach na dwa rzuty?
W jakim celu udziela kolega takich porad na forum?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW zasadzie różnica w naszych propozycjach sprowadza się do określenia zagrożenia włamaniem do chronionego obiektu. Jeśli faktycznie jest co chronić (albo zwyczajnie nas na to stać), to można kasę wydać i zrobić jak proponujesz. Ale będę się upierał, że przynajmniej 90% domów w Polsce takich zabezpieczeń nie potrzebuje? A czemu? Bo jak w domu nie ma nic wyjątkowego (zdecydowanie lepszego niż u sąsiada), to zorientowani złodzieje zajrzą raczej do sąsiada (bo jeśli nawet jakiś alarm tam będzie, to pewnie złożony tylko z kilku PIRów), a niezorientowanych wystraszy cokolwiek (a jak nie wystraszy, to nie będą szukać centrali, tylko wezmą co się da i znikną). Te "wymysły" wziąłem z tego forum, a nawet dokładnie z tego konkretnego wątku, ale rozumiem, że jesteś nowy i możesz mieć inne doświadczenia.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGeneralnie to system powinien mieć strefę obwodową, jak nie czujki zewnętrzne to przynajmniej kontraktrony i czujniki udarowe w oknach. Co z tego że czujnik ruchu wykryje alarm jak złodzieje są już w środku, i faktycznie tak jak napisałeś wezmą co mogą i uciekną. Co do sygnalizatora zewnętrznego to zależy do jakiego obiektu , jakie jest zagrożenie tak powinno się dobierać elementy składowe systemu, dobrym rozwiązaniem jest też monitoring jak nie do agencji ochrony to przynajmniej gsm do siebie i rodziny? sąsiadów.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPłyta integra 128wrl więc ma 18V więc tak podłacze w trafo. Dzięki że się udzielacie. donkichotdon podłączenie czujek w wersji 2eol będzie poprawne? Obudowa integry OPU-3P ma dwa elementy/włączniki sabootażoe z dwoma kabelkami. Czy jeżeli nie zalezy mi na tym żeby centrala informowała mnie od naruszeniu każdego oddzielnie to czy można wpiąć je pod jedno wyjście w centrali? Czy źle kombinuje? Bo jeżeli już ktoś faktycznie dostanie mi się do pomieszczenia z centralą to dla mnie bez znaczenia czy ja będę miał info o otworzeniu drzwiczek czy o oderwaniu jej ze ściany.
Z242 na kujawach
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ242 na kujawach
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Nie chcem, ale muszem"
Mieszkamy już ponad rok i najwyraźniej żonę zaczęły denerwować zwisające ze ścian kabelki na czujki, gdyż "ma coś z tym zrobić"
Potrzebuję kompletnego zestawu: 10czujek (mam psa o wadze 10kg) centralki, sterownika, syreny.
Co wybrać, jakiego rodzaju czujki muszą się znaleźć w tym zestawie,żeby nie reagowały na psa ?
parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@Xesxpox Oczywiście rysunek 10. Zworki oczywiście dobrze, tyle że one nie dotyczą wyjścia odpowiedzialnego za anty masking WRN. Wyjście natymaskingu podłączamy do oddzielnego wejścia centrali w wybranej konfoguracji ( NC, EOL a najlepiej 2EOL) Do tego potrzebne nam będą rezystory dostarczone razem z centralą.
fotohobby
Zanim cokolwiek postanowisz poczytaj. Tego od sprzedawcy raczej się nie dowiesz
http://www.elektroda.pl/rtvforum/vie...69857#15069857
http://www.elektroda.pl/rtvforum/vie...46242#13346242
[url]http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=15372900#15372900[/url
polecam też lekturę instrukcji dowolnej czujki Pir odpornej na zwierzęta.
Ostatnio edytowane przez donkichotdon ; 28-01-2017 o 15:56
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jak możesz to opisz lub dorysuj jak to spiąć-rezystory mam, w chwili obecnej mam tak podłączone : Załącznik 378723
czy wyjścia z czujki COM nie trzeba wpiąć gdzieś w centrali? Żeby to w instrukcji czujki nie było jasne opisane co jak spiąć ...
Z242 na kujawach
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyjscie aux jest do podłączenia klawiatur i mod. rozszerzeń. Czujnik podpinamy tak:
Centrala - czujnik
Out1 + na +12v
Out1- na Gnd
Z1 na Nc
Com na Tmp
Rezystory dajemy pomiedzy wolnym Tmp a wolnym Nc a drugi pomiedzy oba Nc. Niestety schematu nie narysuje bo na tel to trudne .
Wyjscie Out1 programujemy jako zasilajace a wejście Z1 jako 2EOL.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIntegra 64 o ile pamiętam o takiej mówimy ma 4 out-y wysokoprądowe. Dwa proponuję oprogramować jako wyzwalające sygnalizator ( oddzielnie optyka , odddzielnie akustyka) a dwa pozostałe zaprogramować jako 41 i z nich zasilić czujki, dziąląc je na dwie grupy ( jak padnie jedna linia zasilania przynajmniej część czujek będzie działać.)
Konfiguracja DEOL ( 2EOL), której przykłady znajduje kolega w instrukcji dotyczy styków alarmu i sabotażu . Kolegi centrala nie obsługuje 3EOL więc styki antymaskingu należy podpiąć do oddzielnej linii centrali ( z i com) w wybranej konfigyracji ( DEOL, EOL, NC) - podana kolejność nie jest przypadkowa.
Powiem tak słabo to widzę. Kolega zamierza -bez urazy - tak na małpę podpiąć i skonfigurować cały system?
Skoro już pytam? Czy się kolega kierował dobierając centralę i moduł powiadomień?
pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychskładam alarm z integrą 128 wrl-czym się kierowałem? ceną, jakością i dużą ilością możliwości. Tak będę próbował na małpę złożyć cały system-chyba to nie aż tak trudne mając sensowne podpowiedzi.
Intergra 128 ma tylko dwa wyjścia wyskoprądowe, a AUX widnieje jako wyście 13,6-13,8 DC zasilające.
Z242 na kujawach
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych