Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie przy 1400m rury , 2 rozdzielacze - 9 i 8 pętli miedzy 70 -100m( z 2 wyjątkami), bez bufora ,sprzegla, na 3 biegu rotametry : po 3 l/min 3 szt , 2,5l -5 szt , reszta około 1,5l.
Empirycznie widzę zę im większy przepływ tym cieplej w pomieszczeniu.Oczywięcie jest to jeden z wielu czynników wpływajacych na temp. pomieszczenia.
pozdr
Powierzchnia użytkowa 149m2,wszędzie podłogówka 162m2, ściany pustak żużlowy 24cm + 15cm Arbet 0,031
posadzka 10cm EPS 100 + 3 cm mata,piana OK 25cm,garaż + 2x łazienka - grzejniki(wyłączone)
Panasonic PW 9KW 3f+ 200l C.W.U
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusi być sprzęgło. Teoretycznie bufor może pełnić taką rolę ale nie koniecznie.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRole sprzęgła może pełnić kawałek rury trzeba to tylko dobrze połączyć - taka wersja eco . Jak widać instalacje bez bufora są trochę mniej komfortowe w piętrowych domach choć moim zdaniem przy grzaniu w 2T ma to mniejsze znaczenie.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychale ja testuje w tej chwili bez bufora, tak jak pisałem wcześniej mam pominięty bufor z pompkami
i góra mimo mniejszych przepływów dużo szybciej się nagrzewa
Dom parterowy z poddaszem, ok 230m2 podłogi grzanej + 40m2 nieogrzewany garaż. Dom na płycie 10cm XPS, 30cm płyta. Posadzka 10cm + 10cm, ocieplenie 20cm 0,031, poddasze 35cm wełna. Pompa ciepła Panasonic 9kw 3f / bufor 100l / 2xpompka obiegowa dół/góra, CWU 300l, rekuparacja.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy bufor /sprzęgło jest potrzebne - to warto poczytać ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne)
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest nieźle, grzeję podłogi by usunąć resztki wilgoci z podłogi (za 2 tygodnie płytki) i przy ok 0 stopni na zewnątrz chata pożera jakieś 10 kWh na dobę. W domu obecnie 27, zasilanie na KG 35/35. Piekło w środku.
Ale zużycie energii jest zadawalające z uwagi na dziury w izolacji, brak drzwi itp.
Ta pompa ciepła to nie takie złe urządzonko. Obecnie trwają pielgrzymki niedowiarków "panie to nie ma szans, to nie pójdzie, nie ogrzeje itp. itd" .
W domu brak wentylacji mechanicznej (nie zamontowana jeszcze) i wietrzę z wilgoci po jakieś 10-15 na mrozie. Temp w środku spada z 27 do ok 12 stopni. Po czym nawet bez grzania dźwiga się z powrotem do ok 26. Akumulacja podłogi, stropu i ścian robi swoje.
Nie ma co panikować przy wygrzewaniu domu. Zużycie energii na początku ma się nijak do późniejszej eksploatacji.
Trzeba dać po prostu pracować pompie.
Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodzi w okowach taniej taryfy, G12w, czyli weekend może grzać ile chce. Nie wiem ile godzin pompa grzeje rzeczywiście, bo nie jestem na budowie cały czas.
Zamiast drzwi styropiany, brak strat na wentylację - bo ta nie istnieje. Wynik z niedzieli, więc po całych pełnych 2 dniach grzania. Dziś pojadę i zobaczę jak sytuacja wygląda po grzaniu w tygodniu tj. tylko 10 godzin na dobę. Aha, w niedzielę wieczorem wrzuciłem jej nową krzywą 45/45, ale raczej w taniej taryfie pompa nie ma szans dojść do tej wartości - nie sprawdzę tego bo jestem na budowie po południu jak pompa nie pracuje. Odczytam tylko temp w pomieszczeniu. Jak spadnie, to schodzę z grzaniem, nie widzę już wykraplanej wilgoci na elementach wentylacji, klamkach okien itp. więc powinno być dobrze, zresztą nie kładę drzewa, tylko płytki gresowe.
Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=krzychu85PL;7420160]mi przy wygrzewaniu mojego domu z tak
Krzychu ja już raz wygrzewałem, ale tylko raz doszedłem do maxa i wróciłem do minimum. Nie miałem drugiego podejścia, a wilgoci była masa. WTedy no pompa brała coś koło twojej wartości. Teraz po 1 wygrzaniu jest znaczny postęp.
Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk rozumiem ,po prostu jak mi pociągneło przez pierwszą dobę 70kwh to myślałem ,ze oszaleje Ale już ok fakt ,ze w domu przykreciłem podłogi bo kładę płytki ,ale 8 dzień i 60kwh zużytychW środku średnio 14-15 stopni ogólnie.
Korzystacie ze sterylizacji zbiornika wody jak nie używacie cwu?
Dom z poddaszem użytkowym 100m2 .Ogrzewana powierzchnia 120m2 bez grzejników.
Okna Oknoplast 0.8.Ściana beton komórkowy 24+styropian 20cm.
Skosy 25-30 cm wełna mineralna podłoga 18cm EPS.
Pompa Panasonic All in One 7kW.
Wentylacja grawitacyjna.
Projektowe obciążenie cieplne budynku 6077 W
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie 11773 kwh/rok
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie korzystam, po co? W ogóle wody nie grzeję Przed użyciem wygrzejesz i zamordujesz całe zło.
Krzychu spokojnie, też mi tyle żarła na początku, rozgrzanie mokrego domu o 1 stopień pochłania masę energii. W suchym to moment
Mam nieco większy dom z tym samym ociepleniem jak ty. Mam mocniejszą pompę, bo chcę grzać tylko w taniej. Będzie dobrze. Jakieś porównywalne i w miarę wiarygodne wyniki podam na następną zimę dopiero, jak dom dobrze wyschnie i będę w nim mieszkał. Na razie nie ma co się spinać i trzeba pozwolić pracować pompie. Opalający ekosyfem, miałem, mułem i plastikami też na tym etapie budowy domu fedrują przy paleniskach jak palacze na Tytanicu. Kumpel (150m2) spalił 8 (!) ton węgla (ok 3,5 tyś złotych) i nie może osiągnąć na stałe 25 stopni w środku. No ale chciał się wprowadzić w 1 rok....
Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBłąd obliczeniowy, spalił 8 ton po 700 zł, co daje 5,6 tyś złotych. To daje skalę zużycia energii również przez pompę ciepła. U mnie pożarła energii za jakieś 1300-1500 złotych.
ps. nie mogę edytować postów.
Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ma ktoś z was dostęp do badań pompy jednofazowej 9kW w języku polskim?
Bo nieststety WFOŚiGW zażyczył sobie tłumaczenia.
"Jutro to dziś, tyle że jutro..."
Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWęgiel to masakra i same zło w moim małym domu miał bym pół w sadzy itp dlatego głownie chciałęm pompę i bezobsługowośc luksus z bloku ( centralne) A masz już taryfę g12? Mam prąd budowlany ale jade na g11 i tak myśle o zmianie.
Dom z poddaszem użytkowym 100m2 .Ogrzewana powierzchnia 120m2 bez grzejników.
Okna Oknoplast 0.8.Ściana beton komórkowy 24+styropian 20cm.
Skosy 25-30 cm wełna mineralna podłoga 18cm EPS.
Pompa Panasonic All in One 7kW.
Wentylacja grawitacyjna.
Projektowe obciążenie cieplne budynku 6077 W
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie 11773 kwh/rok
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJasne, przeskoczyłem też właśnie z G11 na G12W. Po co płacić budowlany
Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie rozumiem? masz już odbiór?
Dom z poddaszem użytkowym 100m2 .Ogrzewana powierzchnia 120m2 bez grzejników.
Okna Oknoplast 0.8.Ściana beton komórkowy 24+styropian 20cm.
Skosy 25-30 cm wełna mineralna podłoga 18cm EPS.
Pompa Panasonic All in One 7kW.
Wentylacja grawitacyjna.
Projektowe obciążenie cieplne budynku 6077 W
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie 11773 kwh/rok
Dostępne w wersji mobilnej