Kolego bajki piszesz... podstawowym problemem jest praca kotla podczas wykańczania domów mieszkań. Nie raz widziałem jak kocioł po pierwszym sezonie w środku wyglądał jak by wrzucili do niego worek gipsua na wierzchu kotla 2cm pyłu...Jak znajdę to wrzucęfotki....
Jeśli kocioł ma poprawnie wykonana instalacje kominowa zaciąga czyste powietrze jest wyregulowany i czyścigo serwisant z głową to wystarczy demontaż wymiennika raz na 2-3 lata jest to opisane przez producenta. A najczęściej przegląd wygląda tak że wszystko z wymiennika wyczyszcza szczoteczka i wpier..lą cały osad w wymiennik i mysla ze przeleci do kanalizacji A on zostaje na dole wymiennika i po temacie... w rezultacie wychodzi ze serwisant tylko pogarsza jego stan...A potem przez takich pseudo fachurow problemy bo przecież był regularnie serwisowany