Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPojawienie się pewnej ilości i rys, i spaczeń w płycie jest normalne i nie musi świadczyć o brakach i wadach jakościowych wykonawstwa.
Pytanie czy są to pęknięcia powierzchniowe świadczące o nienależytym przebiegu fazy pielęgnacji poprzez wibrowanie, nasłonecznienie, nadmierny przewiew i ingerencja wody, czy też pęknięcia głębokie świadczące raczej o jakości betonu czy osiadaniu gruntu.
Ocena ze zdjęć raczej nie będzie miarodajna.
Dom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES.
Jeśli pomogłem kliknij......to nic nie kosztuje.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz zdjęcia zbrojenia ? w jaki sposób układają się rysy względem zbrojenia tzn prętów, stężeń, czy rysy układają się w jakiś porządek czy są rozsiane chaotycznie/przypadkowo ? oraz w którym miejscu występują pęknięcia (punktowo zagęszczone, skupione, na rogach) i jak dużo ich jest ? Daj więcej zdjęć z zaznaczonymi rysami z oddalenia.
Ostatnio edytowane przez Kemotxb ; 20-08-2017 o 11:50
Dom przy Głogowej 3 ... 120 mkw P.U. + garaż + kotłownia, 24 cm silikatu na ściany, 20 cm grafitu pod tynkiem, 20 cm pianki PUR pod dachówką, 10 cm pianki PIR na fundamencie, 15 cm grafitu pod nogami. 12 cm betonu nad głową, 100 % podłogówki, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, pakiety 3-szybowe, ciepło sieciowe ... przewidywane 39 W/mkw ... naciągane energooszczędne ... NIE dla jednakowych kolorów dachu i elewacji ... STOP dla braku poszanowania indywidualności ...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa dowiedziałem się w trakcie budowy że nie chcesz takich rys to pilnuj żeby nie było za dużo wody w betonie.
Ekipie jest łatwiej rozgarniać beton jak jest więcej wody ale wtedy powstają częściej te rysy skurczowe przy wysychaniu.
Na płycie fundamentowej pilnowałem i nie ma chyba ani jednej czego nie mogę powiedzieć o stropach...
buduję C32b Ustronny - wariant II (podpiwniczony) lustro, płyta fundamentowa
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWody w betonie podobno nie bylo za duzo, wykonwca lał wode 3 razy dziennie, kilka razy go sprawdzalem i plyta byla mokra, wiec raczej tak bylo. Nie wydaje mi sie zeby pekniecia byly wzdłuż zbrojenia
Zdjecia plyty https://goo.gl/photos/cVZR5gtfcqd42ZVg6
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakie uroki cementu. Skurcz jest zawsze. A nikt indywidualny nie zamawia betonów specjalistycznych aby rysy do 0,1 były.
Beton wodoszczelny odpowiednia klasa ekspozycji zbrojenie rozproszone warunki lania i rys nie ma.
Takie rysy są i będą w normalnych warunkach.
W betoniarnii w kruszywie jest sonda wkładana badająca wilgotność kruszywa potem podajnik i tak bierze z innego miejsca kruszywo a komputer recepturę ustalił i tak na podstawie sondy, więc w praktyce to co jest na wz nie pokrywa się z faktami.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWykonawca skuł kawałek "największej" rysy i nie ma ona nawet centymetra głębokości. W betonie nie było zbyt dużo wody, ponieważ są miejsca w XPS'ie na bokach, w które "nie wszedł". Co do opóźniacza, to po 5h dalej nie można było wejść na górę. Z opinii wykonawcy i kierownika, są to rysy skurczowe, mimo prawidłowej pielęgnacji, tak jak pisałem sprawdzałem kilku krtonie czy beton był podlewany.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTwierdzą, że wibrowali, ale nie miałem możliwości przy tym być.
edit.
KB twierdzi, że beton został zatrzymany przez kamyki, które zablokowały, a beton jest na 100% zawibrowany. Rozkuta zostałą największa rysa i pęknięcie nie się dalej niż kilka mm, żadne z pęknięć nie idzie wzdłuż zbrojenia, więc w zasadzie nie ma się czym przejmować.
Ostatnio edytowane przez stef4n ; 23-08-2017 o 16:59
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych