Miejmy nadzieje, że po tym wszystkim co przeszliście, teraz będzie tylko lepiej.
Miejmy nadzieje, że po tym wszystkim co przeszliście, teraz będzie tylko lepiej.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiałam dać znać jak ustawiona jest histereza w mojej pompce zapomniałam...sezon grzewczy poprzedni dobiegł końca już na spokojnie, dałam sobie chwilę wytchnienia od budowy, a tu znowu winter is coming, ehh.
Histereza w pompce, w moim modelu (dla tych co szukają info podobnie jak ja.. i może tu zajrzą):
Wszystko się rozgrywa na podstawie temp zasilania GZ wg krzywej grzewczej wyliczonej na podstawie temp zewnętrznej i zadanej w domu.
Temp na powrocie GZ = Temp zasilania GZ (z krzywej grzewczej) - 5K
Pompa się ON gdy Temp na powrocie GZ - 2K
Pompa się OFF gdy Temp na powrocie GZ +2K
Czyli de facto całe sterowanie opiera się na temp z powrotu na GZ!
A dla takich jak ja łopatologiczny przykład z dzisiaj:
10st na zewnątrz, w domu zadana 20st, wg odczytu z krzywej grzewczej 28st zasilanie GZ, więc...
Temp na powrocie GZ to 28st-5K = 23st
ON pompy gdy 23-2K = 21st na powrocie, czyli uruchomienie nastąpi gdy temp na powrocie z podłogówki spadnie do 21st
OFF pompy gdy 23+2K= 25st, pompa wyłączy się gdy na powrocie z podłogówki będzie 25st
TADAM!
Dla pełnego obrazu powinnam podać jeszcze jak mam ustawioną krzywą 0,6 / -2K .
Ale do brzegu...bo znowu problem.
1. Na koniec sezonu ciśnienie DZ było 1,7-1,9 Bar. Kiedyś tam zimą było nawet 2,2 pamiętam. Mhmm. Odpaliłam teraz pompę 2 września, nie spojrzałam niestety przed odpaleniem pompki a po 3-4 dniach było 0,4!!! Mhmm...teraz jest 0,6 bara, czasem 0,9..0,5...Podejrzewam, że to norma, że po sezonie trza dolać i pewnie znowu odpowietrzyć? I znowu te wszystkie zapowietrzenia i inne koszmary?
2. W rozdzielniach podłogówki (dokładnie to tylko w jednej, najbardziej oddalonej), na jednej z pętli w zbiorniczku pojawiło się sporo powietrza, połowa zbiorniczka. Podłogówkę mam odpowietrzyć i czy mogę sama tymi ręcyma? Jeśli tak to jak? Zakładałam też grzejniki łazienkowe (są na osobnych pętlach) - więc i to ustrojstwo też chyba muszę odpowietrzyć? I jak?
3. W wakacje pojechaliśmy do naszego majstra od pompy, bo się nic nie odzywa od czasu tamtego profesjonalnego serwisu z Vieśka (Pan z serwisu przyjechał na koszt "naszej" firmy i to im miał przekazać protokół z rehabilitacji naszej instalacji). "Nasza" firma przekazała nam, że wg protokołu wszystko było jak najbardziej w porządku, mogą co najwyżej przyjechać wymienić walnięte rotametry na DZ(cyt:"ale znów się zablokują więc po co") i uzupełnić płyn w DZ ale będzie to jak zaznaczają wizyta jednorazowa i na tym koniec. A co jak się znów zapowietrzy?
4. Cieknie z jednej rury przy cwu, nie dużo ale jednak...Odpowiedź: "Pani się tak dobrze na tym zna to Pani sobie sama dokręci, bo dla nas to za daleko, żeby jeździć na serwis".
Deja vu normalnie. Pkt 4 wyłącznie dla przypomnienia "pełnego profesjonalizmu" Pana majstra.
Na moje oko- tfu tfu tfu nie zapeszać- pewnie i tej zimy będę Was tu potrzebować ...mhmmm.
Taaa, jeszcze nie mieszkam, niestety niewiele udało się zrobić przez te wakacje,... teraz czekam dopiero na kuchnię.
PC Viessman Vitocal 200 G moc 9,7 kW +grzałka 3/6/9 kW, odwierty 3x85m, sterowanie pogodowe.
Pow ogrzewania podłogowego 245m2 +garaż. Dom parter+użytk. poddasze, IV strefa klimatyczna Mazury
Porotherm 30cm+styro grafitowy Austrotherm 15cm, Dach 28 cm Isover SuperMata, okna 3-szybowe
OZC 8,9 kW + na CWU około 1,0 kW. Rodzina: 2+Psia mać. PC odpalona 23.11.2016.
Dziennik U Jaśków
Galeria zdjęć U Jaśków
KOMENTARZE MILE WIDZIANE POD TYM LINKIEM: Komentarze U Jaśków
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1.nie powinno ci tak ciśnienie skakać - przepona nie działa?!? Po prawidłowym odpowietrzeniu, jak nie ma nieszczelności, ciśnienie nie powinno się tak zmieniać
2.możesz we własnym zakresie - na rozdzielaczu,pompie obiegowej i grzejniku
3. skoro skopali instalację i nie potrafią tego wyprostować, to niech jeżdzą IMHO
4. profesjonalną odpowiedź serwisu przekaż do centrali, niech wiedzą jakich mają "autoryzowanych"...
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1. To zwrócę uwagę instalatorowi jak mi będzie ten glikol dolewał, żeby sprawdził też ten zbiorniczek wyrównawczy, rozumiem, że albo to, albo nieszczelne DZ.
2. Odpowietrzenie podłogówki - czyli odkręcić zaworek od odpowietrzenia na rozdzielni w czasie pracy pompy, na włączonym obiegu GZ i czekać? Na grzejniku też rozumiem? Tylko przy takim normalnym przepływie to nie wiem czy wygoni te pęcherze powietrza. Serio, no nie wiem jak. Ach no i pewnie jeszcze wody dolać do obiegu.
Pompa obiegowa to chyba schowana w PC jest a tam się nie tykam.
PC Viessman Vitocal 200 G moc 9,7 kW +grzałka 3/6/9 kW, odwierty 3x85m, sterowanie pogodowe.
Pow ogrzewania podłogowego 245m2 +garaż. Dom parter+użytk. poddasze, IV strefa klimatyczna Mazury
Porotherm 30cm+styro grafitowy Austrotherm 15cm, Dach 28 cm Isover SuperMata, okna 3-szybowe
OZC 8,9 kW + na CWU około 1,0 kW. Rodzina: 2+Psia mać. PC odpalona 23.11.2016.
Dziennik U Jaśków
Galeria zdjęć U Jaśków
KOMENTARZE MILE WIDZIANE POD TYM LINKIEM: Komentarze U Jaśków
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo od razu spytam jeszcze:
3. Jakie prawidłowe (bezpieczne, gwarantujące dobrą pracę) wskazania ciśnienia są dla a) podłogówki, b ) dolnego źródła? Chodzi mi o zakres ciśnienia od-do.
PC Viessman Vitocal 200 G moc 9,7 kW +grzałka 3/6/9 kW, odwierty 3x85m, sterowanie pogodowe.
Pow ogrzewania podłogowego 245m2 +garaż. Dom parter+użytk. poddasze, IV strefa klimatyczna Mazury
Porotherm 30cm+styro grafitowy Austrotherm 15cm, Dach 28 cm Isover SuperMata, okna 3-szybowe
OZC 8,9 kW + na CWU około 1,0 kW. Rodzina: 2+Psia mać. PC odpalona 23.11.2016.
Dziennik U Jaśków
Galeria zdjęć U Jaśków
KOMENTARZE MILE WIDZIANE POD TYM LINKIEM: Komentarze U Jaśków
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak jak napisałaś - niech to sprawdzi.
jak nie jesteś pewna jak odpowietrzać, to na youtubie masz mnóstwo filmików na ten temat (tak podłogówka jak i grzejniki)
to niestety trochę trwa, trzeba puścić wszystko w ruch i czekać (w przypadku podłogówki)
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZauważyłem, że po zimie spadło ciśnienie dolnego źródła. Wcześniej pokazywało 0,7 bara przy grzaniu i 0,3 gdy nie grzała. Teraz pokazuje 0,3 bara gdy grzeje i 0 w stanie spoczynku. Dzwoniłem do instalatora pompy i powiedział mi, że to jest normalne, że jak jest ciepło to ciśnienie DZ spada bo rury w ziemi się rozciągają i tak może być. Poza tym może się tam odpowietrzać po tym jak montowali pompę w tamtym roku we Wrześniu. W razie czego pompa da sygnał jak coś będzie nie tak. Powiedział, że mogę ewentualnie samemu sobie uzupełnić DZ przy użyciu węża ogrodowego.Co mam zrobić w tej sytuacji? Facet ma rację czy próbuje mnie zbyć bo nie ma czasu? Jak dla mnie trochę za niskie te wartości ciśnienia.
Dom na stoku: Ytong 24+15,20cm grafitowego 0,032, dachówka czarna braas cisar, 20cm piana pur, 10 cm 0,036 styro na podłogę, pow.zabudowy 88m2, powierzchnia podłóg grzanych 119m2, powierzchnia użytkowa 106 m2, kolektor poziomy spiralny 3x150m PE40, pompa ciepła gruntowa - Smartheat Classic 008i
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie na tym obwodzie masz naczynie przeponowe, sprawdź jakie jest w nim ciśnienie jak pokazuje Ci 0 bar na instalacji. Jak będzie w granicach 0,3-0,5 to jest dobrze i tylko trzeba dobić, ale glikolu a nie wody. No ostatecznie wody, ale ale trzeba mieć świadomość, że zwiększysz temperaturę zamarzania płynu w DZ. Jak w naczyniu będzie 0 to trzeba dobić powietrza do naczynia.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom na stoku: Ytong 24+15,20cm grafitowego 0,032, dachówka czarna braas cisar, 20cm piana pur, 10 cm 0,036 styro na podłogę, pow.zabudowy 88m2, powierzchnia podłóg grzanych 119m2, powierzchnia użytkowa 106 m2, kolektor poziomy spiralny 3x150m PE40, pompa ciepła gruntowa - Smartheat Classic 008i
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak wystarczy dolać litr wody przy ciśnieniu 0 to jest coś nie tak. Wskazuje to na za duże ciśnienie w naczyniu przeponowym lub jego brak. Do naczynia przeponowego powinno wlać się kilka litrów płynu, aby mogła się kompensować zmiana objętości płynu (glikolu) w DZ. Ciśnienie 0 bar wskazuje, że w naczyniu nie ma ciśnienia lub jest za duże i nie pozwala wejść glikolowi do niego. Nie powinno być dużych różnic ciśnienia pomiędzy stanem pracy a postojem. Takie różnice jak podajesz są za duże i świadczą o źle dobranym ciśnieniu w naczyniu przeponowym lub naczynie jest za małe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli ma 0 na manometrze to nie wina naczynia bo naczynie nie spowodowało ubytku glikolu w instalacji. Problem jest z ubytkiem więc trzeba szarpać instalatora, może spaprał a teraz snuje teorie.
Od kiedy masz instalacje? Problem jest cały czas od początku czy teraz się pojawił?
Ostatnio edytowane przez oberwatorPC ; 19-07-2018 o 08:13
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy naczyniu na nanometrze jest ciśnienie 0, gdy pompa jest w stanie spoczynku. Gdy grzeje jest 0,3 bara. Pompę montowali mi we wrześniu tamtego roku. Ciśnienie bardzo powoli spadało bo jak twierdził instalator dolne źródło się odpowietrza i z czasem trzeba będzie uzupełnić. Przez całą zimę miałem ciśnienie ok 0.7 do 1 bara. Potem nie sprawdzałem przez jakieś 2 miesiące. Teraz jest ciśnienie jak napisałem od 0 do 0,3 bara. To nie jest tak, że to ciśnienie nagle spadło. Ono bardzo wolno spada, wygląda jakby faktycznie się odpowietrzało.
Dom na stoku: Ytong 24+15,20cm grafitowego 0,032, dachówka czarna braas cisar, 20cm piana pur, 10 cm 0,036 styro na podłogę, pow.zabudowy 88m2, powierzchnia podłóg grzanych 119m2, powierzchnia użytkowa 106 m2, kolektor poziomy spiralny 3x150m PE40, pompa ciepła gruntowa - Smartheat Classic 008i
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom na stoku: Ytong 24+15,20cm grafitowego 0,032, dachówka czarna braas cisar, 20cm piana pur, 10 cm 0,036 styro na podłogę, pow.zabudowy 88m2, powierzchnia podłóg grzanych 119m2, powierzchnia użytkowa 106 m2, kolektor poziomy spiralny 3x150m PE40, pompa ciepła gruntowa - Smartheat Classic 008i
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych