Skorzystałem z kalkulatora na stronie i otrzymałem:
9,5kW maksymalna moc grzewcza
4,6kW przeciętna moc grzewcza
38W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc
20 493kWh = 74GJ całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie
81kWh/m2*rok wskaźnik zużycia energii
2kW dodatkowa moc potrzebna do grzania CWU
13kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU)
Powyższe wyniki tym bardziej utwierdzają mnie w przekonaniu o słuszności zamontowania pompy Panasonic T-CAP 12kW i raczej odpuszczę sobie pompę o wyższej mocy. Zakładając pewien margines błędu wynikający z niedoskonałości kalkulatora pompa o mocy 12kW powinna poradzić sobie z ogrzaniem budynku. Sądzę, że Panasonic T-CAP 9KW również mógłby dać radę z ewentualną niewielką pomocą dodatkowych grzałek przy bardzo mroźnych zimowych chwilach.