Sprzedawca podaje ze licznik ma szerokosc 76 mm (pozycja wymiary w tabeli z parametrami licznika) poniewaz moduł to szerokosc 17,5 mm, to z podzielenia wychodzi dokladnie 76/17,5=4,343 modułu. Klania sie czytanie ze zrozumieniem + dzielenie w zakresie do 100.
To ze są inne prądy bazowe liczników inne niz 5 A to fakt, zdecydowana wiekszosc liczników elektronicznych w tym szczegolnie nowych posiada prąd bazowy 5A, Liczniki indukcyjne miały prąd bazowy 10A ale to juz przeszłosc. Nie ma zadnej róznicy w wiarygodnosci wskazan liczników z prądem bazowym 5A i 10A. Ta wiarygodnosc jak ją okreslasz zalezy wyłacznie od klasy licznika. Obecnie ekploatowane liczniki dla instalacji domowych i drobnych przemysłowych posiadają klasę B lub 1 co oznacza max bład dopuszczalny 1%, liczniki które mierzą energię bierną mają klase najczesciej 2, zwykle liczniki mierzą obydwie energie.
Liczniki zarówno z prądem bazowym 5 jak 10 A będą mierzyły zuzycie energi zgodnie ze swoją klasą, jezeli bedzie ona taka sama to róznicy zadnej w pomiarze nie będzie.
16A jest wartoscią dosc mała w stosunku do prądu maksymalnego który w przypadku liczników trójfazowych wynosi zwykle od 80 do 100A. Najczesciej jest to 80A, liczniki zdalnie sterowane typu AMI (NES) to 100A. Wiadomym jest ze takie wartosci obciązenia nigdy nie wystąpią bo zabezpieczenie przedlicznikowe nie pozwoli na to ale sprawdzanie lub wzorcowanie jest przeprowadzane przy obciązeniu maksymalnym. Dla przypomnienia i eliminacji błednych przekonań, klasa dokladnosci licznika jest sprawdzana w zakresie od 10% prądu bazowego (czyli 0,5A dla prądu bazowego 5A) do prądu maksymalnego 80A(100A). Nie ma zadnego znaczenia czy obciązenie jest na poziomie 10, 20,30 czy nawet 40A (na wieksze nie pozwoli zabezpieczenie przedlicznikowe), w calym zakresie obciązen klasa dokladnosci musi byz zachowana.