Sebastian - dzięki wszystko jasne u mnie było podobnie, ale czyściłem kompleksowo....rurki, elektronikę, wentylatory i czujniki temp również , wszystko wróciło do normy.
Pozdrawiam
Sebastian - dzięki wszystko jasne u mnie było podobnie, ale czyściłem kompleksowo....rurki, elektronikę, wentylatory i czujniki temp również , wszystko wróciło do normy.
Pozdrawiam
Spokojna przystań M36a w wersji L
----------------------------------------------------------------
Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.
----------------------------------------------------------------
Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .
Dostępne w wersji mobilnej
Potwierdzam, w tym roku samo czyszczenie wymiennika i wymiana filtrów nie pomogło. Reku stawał się coraz głośniejszy i rosły wartości. Przedmuchanie rurek pomogło, a raczej z tego co zauważyłem kurz chyba po prostu osiadł na końcach rurek przy wentylatorze.
Projekt Ciepły z pracowni Domek. 115m2 pow użytkowej. Sciany styropian: 17cm 031, dach: 15+18 wełny( 035+038 ). podłoga 13cm EPS100 038. Okna trzyszybowe. Rekuperator Brink Excellent. Gaz GZ50: Junkers Cerasmart ZSB16-1A z pogodówką. Całość podłogówka.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Witam,
mam podobne problemy z wydajnością. Mój Renovent 300 ma ponad 3 lata i od początku miałem problemy opisane tutaj na forum, czyli cieknącą wodę i muszki z nawiewu. Pierwszy problem udało się rozwiązać rynienką, drugi jeszcze przez instalatorów poprzez montaż dodatkowego filtra wstępnego przed rekuperatorem.
Obecnie mam problem z sporadycznie pojawiającym się błędem E100 (czujnik ciśnienia po stronie nawiewnej). Zanim zabrałem się do rozebrania wentylatorów dla 100m3/h rekuperator osiągał jakieś 80m3/h przy sprężu wlotowym ponad 300Pa. Po czyszczeniu wymiennika, czerpni, filtrów i wentylatorów osiągał nawet 150m3/h. Wcześniejsze 100 m3/h dobijał przy około 170Pa. To było tydzień temu, dzisiaj znowu pojawił się błąd. Próbowałem przedmuchać rurki od ciśnienia, odkurzałem je w obie strony i nie wiem co jest nie tak.
Jak jest ustawione 100m3/h to osiąga przy około 300Pa, bardzo głośno pracuje i jest dość niestabilny w porównaniu do wywiewnego (oscyluje cały czas od 70-120m3/h)
Jak jest ustawione 150m3/h to maksymalnie osiąga 120m3/h i oscyluje pomiędzy 0 Pa - 360Pa. Zdarza się, że nagle pokazuje 0Pa i 0m3/h. Rurki są w pełni drożne, jak zassysam przez nie powietrze to wydaje się ,że wszystkie 4 (nawiewne i wywiewne) mają podobny opór.
Wywieny układ osiąga 100m3/h przy sprężu 45Pa, 150m3/h przy sprężu około 110Pa.
Dziękuję za ewntualną pomoc.
Dostępne w wersji mobilnej
Udało mi się w pewnym sensie rozwiązać problem i jestem zaskoczony. W filtrze wstępnym mam materiał typu G4 dla którego kierunek umieszczenia nie wpływa na instalację. W rekuperatorze na wejściu mam F7, który był umieszczony "śliską stroną" od strony czerpni. Jak obróciłem filtr "śliską stroną" w kierunku wymiennika odczyty są zupełnie inne.
dla 100m3/h osiąga 100m3/h przy 160Pa
dla 150m3/h osiąga 150m3/h przy 300 Pa,
z wyższymi wartościami ma problem ale tak było od początku ze względu na użycie dodatkowego filtra wstępnego. W zimie dokładałem jeszcze kasetkę z węglem aktywnym, która jeszcze bardziej pogarszała te wyniki. W tym roku jeszcze jej nie wstawiłem.
Jak to możliwe, że ukierunkowanie tego materiału F7 ma taki wpływ?
Dodatkowo od samego początku nie używam oryginalnych filtrów, tylko zakupiłem kasety w których dużo łatwiej wymienia się ten materiał (szukałem powodu przedostawania się muszek przez rekuperator). Niestety nic to nie dało i dopiero filtr przed rekuperatorem rozwiązał temat.
Dostępne w wersji mobilnej
Hej niestety mam podobny problem renovent excellent 400 Plus przy ustawieniu 225m3/h mam spręż wl 410pa spręż nawiew 331pa i wydajność spręż wywiew 181 m3/h a spręż 221m3/h czym dmuchaliscie te rurki ?? Bo przyznam się że nie bardzo wiem czym to dmuchać i co z tym zrobić filtry mam G4 czyściłem kratkę czerpni bo była zasyfiona ale nie pomogło wyciągnąłem wymiennik odkurzyłem i wnętrze trochę odkurzyłem, na wentylatorach wydaje się nam trochę takiego czarnego nalotu, trochę wyczyściłem bez ich wyciągania ale też nie pomogło te rurki mają takie gumowe końcówki ściągnąłem i wyczyściłem je ale też być nie pomogło.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Witam
PRzymierzam sie do przeczyszczenia kompletnego reku.
Pojawiły się za duże ciśnienia na nawiewie, przypuszczam że zapchane są te przewody ciśnieniowe do czujników o których pisano wyżej.
Może ktoś podpowiedzieć czy dostanie się do nich jest trudne?
Według poniższej instrukcji należy zdemontować oprócz wymiennika także cały zespół wentylatorów a to już wydaje mi się ryzykowne. Instrukcja jest bardzo pobieżna. Napisali tylko co należy zdemontować ale nie piszą jak.
Czy przewody są po prostu wciskane czy trzeba je jakoś odkręcać z krócców?
Wydaje mi się że zaczyna buczeć też jeden wentylator, także chętnie dostałbym się do łopatek i je wyczyścił. Jeśli to nie pomoże to chyba trzeba będzie dać komuś wentylator żeby wymienił łożysko. Z tego co widziałem to nowy wentylator to koszt powyżej 1500zł.
Moj reku ma ponad 3lata. Filtry w zimę zmieniam albo okurzam co miesiąc, w lato co kilka miesiecy.
https://www.reku.net.pl/download/Bri...%20300,400.pdf
Instrukcja opisuje czyszczenie reku na stronie 27 i 28.
Ostatnio edytowane przez cactus ; 26-02-2021 o 17:48
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Tak czerpnia i wyrzutnia przeczyszczone. Jak otworze drzwiczki reku to slychac że jeden z wentylator jest glosniejszy, lekkie buczenie, przypuszczam że może być zabrudzony.
Czy żeby sie dostać do tych wężyków trzeba wyjąć cały moduł wentylatorow i odpiąć wszystko od płyty?Sprawdź czy się nie zapchały wężyki od pomiaru przepływu CF. Możesz je tez przedmuchac.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Mam, być może bardzo głupie pytanie. Czy można wymiennik zamontować w jakis odwrotny sposób?
Czyściłem go i teraz zamontowałem ale nie pamietam w jakiej byl pozycji. Teoretycznie jest on zupełnie symetryczny i można go zamontować na 4 rózny sposoby. Tyłem, przodem a nawet do góry nogami. Z każdej strony wygląda identycznie. Pewnie to nie ma znaczenia ale wole spytać, tymbardziej że wydaje mi się że po tej operacji mam za duży spreź. Przy wydajnosci powietrza= 100m3 pokazuje mi prawie 70Pa na wywiewie. Jak odetnę bypassem wymiennik to spada do 9Pa...
Dostępne w wersji mobilnej
Pewnie ma to znaczenie, bo na moim Recairze jest strzałka wskazująca miejsce wlotu powietrza zewnętrznego.
O ile nie wyczyściłeś go zbyt mocno, to miejsce wlotu poznasz po zabrudzonych lamelach od tej strony.
parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge
Dostępne w wersji mobilnej