  1. #141
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.664
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Od kilku stron ta dyskusja stała na skraju wielkiej przepaści, Ty właśnie ją pchnąłeś zdecydowanie do przodu.
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  2. #142

    Domyślnie

    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    może po to żeby się ludzie dowiedzieli że "przyjemny chłód" latem w domu z silikatów jest bajerem marketingowców
    popytaj ludzi, którzy mieszkają w domach z silikatów - wtedy dowiesz się czy to bajer marketingowców czy nie.

  3. #143
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Janekk1234
    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    TSA
    Kod pocztowy
    77-430
    Posty
    1.647
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    3

    Domyślnie

    Cytat Napisał jak_kolwiek Zobacz post
    popytaj ludzi, którzy mieszkają w domach z silikatów - wtedy dowiesz się czy to bajer marketingowców czy nie.
    ja mieszkam w budynku z BK, i nie ma u mnie latem upałów w domu. Jest przyjemny chłód. A klimy nie mam...

  4. #144
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.664
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    No i cieszymy sie Twoim szczesciem
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  5. #145

    Domyślnie

    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    ja mieszkam w budynku z BK, i nie ma u mnie latem upałów w domu. Jest przyjemny chłód. A klimy nie mam...
    Udowodnij, że to dzięki BK.

    I nie zapomnij:
    opisać dokładnie dom, jego ocieplenie,
    ilość kondygnacji (czy ma np. piwnicę),
    ilość i umiejscowienie przeszkleń,
    sposób wentylowania,
    gdzie masz i w jakiej ilości drzewa,
    z czego masz dach i jaki on jest (płaski, skośny)
    napisać co to wg. Ciebie upał


    Potem rozpisz prawa fizyki jakie towarzyszą owemu panaceum na upał w postaci BK. Bośmy ciekawi....
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  6. #146

    Domyślnie

    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    może po to żeby się ludzie dowiedzieli że "przyjemny chłód" latem w domu z silikatów jest bajerem marketingowców

    Jak już Ci pisałem miałem dom z gazobetonu i mam z silikatu.

    Szczerze mówiąc bajer marketingowców na mnie nie działał , ale za to działały tabele i rzetelne porównania.
    Mieszkam w kujawsko-pomorskiem tak jak Ty i jak się zapewne orientujesz silkaty są tutaj bardzo trudno dostępne , a za to gazobeton/ceramikę ma każda hurtownia ...
    Silikaty musiałem zciągać bezpośrednio sam z fabryki bo składy dawały mi tragiczną cenę albo trzeba było czekać kilka miesięcy bo olbrzymie ilości silkatów szły na budowę firm , bloków i itd oraz na eksport ...
    Był moment że chciałem dać sobie spokój bo nie mogłem w rozsądnej cenie nigdzie ściągnąć i myślałem nad gazobetonem bo jego mogłem mieć od ręki ..
    Gazobeton mogłem mieć od ręki , wykonawca też mocno zachęcał mnie do gazobetonu a obok mnie większość budów to gazobeton lub ceramika a silkaty raczej sporadycznie ...
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  7. #147

    Domyślnie

    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    ja mieszkam w budynku z BK, i nie ma u mnie latem upałów w domu. Jest przyjemny chłód. A klimy nie mam...
    A jak duże masz przeszklenia i jaki ich procent jest na południe ?

    W starym domu też nie miałem upałów latem w domu i to bez klimy i to bez rolet ...

    Tyle że okienka małe i ustawione w większości na prawie północ ..

    I mimo dobrego ocieplenia , rekuperacji szybko zaczynałem grzanie (wrzesień) i późno kończyłem (koniec maja) ...
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 03-01-2019 o 17:26
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  8. #148
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Janekk1234
    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    TSA
    Kod pocztowy
    77-430
    Posty
    1.647
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    3

    Domyślnie

    Przed chwilą się smialiscie że przynudzam z dociekaniem skąd ten letni chłód, a teraz sami chcecie dociekać skąd mam chłód w domu z pustaka...

    Długie tygodnie spędzam latem na działce, mały domek letniskowy drewniany, szopa prawie że. Dach i ściany ocieplone trochę wełną z wielkimi mostkami bo przez kune sporo wełny poszło do śmietnika . Dach dosyć spory i blaszany.
    I wiecie co, nigdy nie było tam upału który miałby być uciążliwy.

    Więc sami widzicie jak to jest...

  9. #149

    Domyślnie

    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Więc sami widzicie jak to jest...
    Widzimy.
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  10. #150
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    po prostu czuję że ta cała akumulacyjność jest mocno przeceniana, jako zaleta, jeśli wogóle to ma być jakaś zaleta, w nowych domach, dobrze zaizolowanych, z wentylacją mechaniczną, często reku, i nowoczesnymi źródłami ciepła.
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    może po to żeby się ludzie dowiedzieli że "przyjemny chłód" latem w domu z silikatów jest bajerem marketingowców
    Proponuję lekturę,dokładną,może coś z niej wyniesiesz i się dokształcisz:
    https://repo.pw.edu.pl/docstore/download/WUT95b5c70af4b4483fa642de253460dce3/Praca+mgr+-+Wojciech+Belka+-+234588.pdf

    Cytaty:
    5.3. Jak działa masa termiczna.
    Mianem masy termicznej określa się konstrukcje i materiały o wysokiej zdolności do absorpcji i magazynowania energii cieplnej. W literaturze nie występuje jednoznaczna definicja tego terminu. Należy jednak nadmienić, że jest on pewnym skrótem myślowym,ponieważ w rzeczywistości stoi za nim cały szereg różnych właściwości i zachowań materiałów budowlanych.
    Z rolą jaką spełnia w budynku masa termiczna nieodłącznie wiąże się pojęcie bezwładności cieplnej. Rozumie się przez to odporność materiału na nagłą zmianę temperatury.
    Wystawiony na oddziaływanie źródła ciepła materiał o niskiej bezwładności stosunkowo szybko osiąga temperaturę otoczenia. W przypadku materiałów o dużej bezwładności zarówno proces absorpcji jak i oddawania ciepła trwa znacznie dłużej.

    W przypadku pomieszczeń z dostępem do zewnętrznych zysków ciepła, odpowiedź na zadane pytanie można znaleźć w szeregu opracowań literaturowych [11] [21] [23] [24] [34].
    Wszystkie zgodnie stwierdzają, że budynki o ciężkiej konstrukcji przewyższają pod względem efektywności energetycznej, budynki o zbliżonym lub takim samym oporze cieplnym przegród, ale konstrukcji lekkiej.
    Okazuje się zatem, że lokowanie masy termicznej w zewnętrznych przegrodach budynku, jest jak najbardziej uzasadnione. Spowodowane jest to właśnie możliwością zaabsorbowania dodatkowych zysków energii termicznej, do czego niezdolne są ściany o lekkiej konstrukcji

    Studium [21] przywołuje amerykańskie wytyczne m.in. ASHRAE 90.1 - 2010, według których ściany zewnętrzne wykonane z materiałów ciężkich np. betonu mają nawet o 30% niższe wymagania dotyczące współczynnika przenikania ciepła U, w porównaniu do lżejszych odpowiedników.

    Rysunki 5.7. i 5.8. przedstawiają rezultaty przeprowadzonych w [30] i [34] symulacji.
    Na pierwszym z nich widać efekt stabilizacji temperatury wewnątrz pomieszczenia o wysokiej pojemności cieplnej (kolor żółty), względem pomieszczenia o jednakowym oporze cieplnym przegród, jednak niskiej masie termicznej (kolor szary).
    Na drugim pokazano zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia budynku o konstrukcji ciężkiej w stosunku do konstrukcji lekkiej.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 11-01-2019 o 10:03

  11. #151
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Janekk1234
    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    TSA
    Kod pocztowy
    77-430
    Posty
    1.647
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    3

    Domyślnie

    Udowodnili że w tych dwóch budynkach temp. dobowa min max różniła się o 1stopień

    tylko czy badanie mikroskopijnych budek, bez izolacji, może mówić nam jak to działa w normalnym domu ?

    natomiast tego nie rozumiem tych wniosków, niby jak ciężki budynek ma mieć mniejsze zapotrzebowanie energetyczne, czy chodzi o magazynowanie ciepła z gotowania ziemniaków ? tzw,"nadmiar zysków zieplnych" ?
    Rysunki 5.7. i 5.8. przedstawiają rezultaty przeprowadzonych w [30] i [34] symulacji.
    Na pierwszym z nich widać efekt stabilizacji temperatury wewnątrz pomieszczenia o wysokiej pojemności cieplnej (kolor żółty), względem pomieszczenia o jednakowym oporze cieplnym przegród, jednak niskiej masie termicznej (kolor szary).
    Na drugim pokazano zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia budynku o konstrukcji ciężkiej w stosunku do konstrukcji lekkiej.
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 12-01-2019 o 12:03

  12. #152
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.664
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Udowodnili że w tych dwóch budynkach temp. dobowa min max różniła się o 1stopień

    tylko czy badanie mikroskopijnych budek, bez izolacji, może mówić nam jak to działa w normalnym domu ?
    No i jeszcze :
    Na drugim pokazano zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia budynku o konstrukcji ciężkiej w stosunku do konstrukcji lekkiej.
    W "mikroskopijnych budkach" obowiązują te same zasady fizyki, co w pełnowymiarowych domach.
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  13. #153
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Janekk1234
    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    TSA
    Kod pocztowy
    77-430
    Posty
    1.647
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    3

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    No i jeszcze :


    W "mikroskopijnych budkach" obowiązują te same zasady fizyki, co w pełnowymiarowych domach.
    zasady to się zgadzam, ale decydujące są warunki obu budynków...izolacja, kubatura, to czy ktoś tam mieszka czy nie, temp. zewnętrzne . goły beton w budce w hiszpanii ( te badania) , to są mega inne warunki jak budynek mieszkalny w Polsce

    nie rozumiem tych wniosków, niby jak ciężki budynek ma mieć mniejsze zapotrzebowanie energetyczne, czy chodzi o magazynowanie ciepła z gotowania ziemniaków ? tzw,"nadmiar zysków zieplnych" ?
    Rysunki 5.7. i 5.8. przedstawiają rezultaty przeprowadzonych w [30] i [34] symulacji.
    Na pierwszym z nich widać efekt stabilizacji temperatury wewnątrz pomieszczenia o wysokiej pojemności cieplnej (kolor żółty), względem pomieszczenia o jednakowym oporze cieplnym przegród, jednak niskiej masie termicznej (kolor szary).
    Na drugim pokazano zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia budynku o konstrukcji ciężkiej w stosunku do konstrukcji lekkiej.
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 12-01-2019 o 12:16

  14. #154
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    nie rozumiem tych wniosków, niby jak ciężki budynek ma mieć mniejsze zapotrzebowanie energetyczne, czy chodzi o magazynowanie ciepła z gotowania ziemniaków ? tzw,"nadmiar zysków zieplnych" ?
    Każdego ciepła,tego z ogrzewania również.
    Po prostu mniej musisz grzać.

  15. #155
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Janekk1234
    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    TSA
    Kod pocztowy
    77-430
    Posty
    1.647
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    3

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo72 Zobacz post
    Każdego ciepła,tego z ogrzewania również.
    Po prostu mniej musisz grzać.
    rozumiem teoretyczną sytuację - mamy ciepło w domu bo grzejemy CO , nagle pojawia się znaczący zysk cieplny zewnętrzny - gotujemy duuuużo ziemniaków.
    ciepło zostaje przechwycone w ścianę i potem stabilnie oddawane.

    innej sytuacji potwierdzającej teze że "musisz mniej grzać" nie widzę.

  16. #156
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.664
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    rozumiem teoretyczną sytuację - mamy ciepło w domu bo grzejemy CO , nagle pojawia się znaczący zysk cieplny zewnętrzny - gotujemy duuuużo ziemniaków.
    ciepło zostaje przechwycone w ścianę i potem stabilnie oddawane.

    innej sytuacji potwierdzającej teze że "musisz mniej grzać" nie widzę.
    Albo od kominka - w domu o cięższej konstrukcji kominek nie przegrzeje tak szybko pomieszczenia, a energia, jaką wytworzy będzie przejęta przez mury, betonowy strop i "starczy" na dłużej
    Podobnie zresztą jak zyski słoneczne - przy dużych przeszkleniach. One tez będą zakumulowane na później, np noc, dzięki czemu system grzewczy będzie mógł się włączyć później.
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  17. #157
    Arturo72
    Guest
    Arturo72

    Domyślnie

    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    rozumiem teoretyczną sytuację - mamy ciepło w domu bo grzejemy CO , nagle pojawia się znaczący zysk cieplny zewnętrzny - gotujemy duuuużo ziemniaków.
    ciepło zostaje przechwycone w ścianę i potem stabilnie oddawane.

    innej sytuacji potwierdzającej teze że "musisz mniej grzać" nie widzę.
    Troszkę przesadze ale to tak żebyś zrozumiał.
    Temp powietrza w domu obniżyła się o 3st.C,masywne sciany posiadają dalej o 3st.C więcej niż powietrze bo zmagazynowaly w sobie tą energię i oddają ją powietrzu czyli grzeją to powietrze i tym samym mniej energii zuzyjesz na ogrzanie powietrza o 3st.C niż gdyby sciany nie miały w sobie żadnej energii i miałyby też 3st.C mniej.

  18. #158
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Janekk1234
    Zarejestrowany
    Apr 2017
    Skąd
    TSA
    Kod pocztowy
    77-430
    Posty
    1.647
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    3

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo72 Zobacz post
    Troszkę przesadze ale to tak żebyś zrozumiał.
    Temp powietrza w domu obniżyła się o 3st.C,masywne sciany posiadają dalej o 3st.C więcej niż powietrze bo zmagazynowaly w sobie tą energię i oddają ją powietrzu czyli grzeją to powietrze i tym samym mniej energii zuzyjesz na ogrzanie powietrza o 3st.C niż gdyby sciany nie miały w sobie żadnej energii i miałyby też 3st.C mniej.
    czyli perpetum mobile, tylko że nie liczysz tego że musiałeś najpierw te ściany nagrzać. ale w części się z tobą zgadzam - w razie awarii CO, ciężkie ściany troche dłużej będą utrzymywały ciepło.


    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Albo od kominka - w domu o cięższej konstrukcji kominek nie przegrzeje tak szybko pomieszczenia, a energia, jaką wytworzy będzie przejęta przez mury, betonowy strop i "starczy" na dłużej
    Podobnie zresztą jak zyski słoneczne - przy dużych przeszkleniach. One tez będą zakumulowane na później, np noc, dzięki czemu system grzewczy będzie mógł się włączyć później.
    Mając ściany z troche lżejszych materiałów jak beton komórkowy, też ciepło zostaje zakumulowane, tylko mniej. Pytanie czy te różnice to nie są wartości pomijalne...
    A jak grzejesz kominkiem, to regulator pokojowy reaguje i wyłącza żródło ciepła, - zysk cieplny zużywasz od razu a nie go akumulujesz.
    zimą to chyba nie jest problem ...

  19. #159
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    Elfir

    Zarejestrowany
    Dec 2007
    Skąd
    Kórnik
    Posty
    50.182
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    54

    Domyślnie

    Ścian nie nagrzewasz od temperatury zera bezwzględnego, tylko od temperatury, jaką zdołały zgromadzić w sezonie letnim.

  20. #160
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.664
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Mając ściany z troche lżejszych materiałów jak beton komórkowy, też ciepło zostaje zakumulowane, tylko mniej. Pytanie czy te różnice to nie są wartości pomijalne...
    A jak grzejesz kominkiem, to regulator pokojowy reaguje i wyłącza żródło ciepła, - zysk cieplny zużywasz od razu a nie go akumulujesz.
    zimą to chyba nie jest problem ...
    Oczywiście, że sterownik przerwie pracę kotłą.
    Ale przez to, że masywniejsza konstrukcja wolniej stygnie, to PÓŹNIEJ kocioł załączy.
    W domu mniej akumulującym energię kocioł włączy się wcześniej, bo jak słusznie zauważyłeś:
    ciepło zostaje zakumulowane, tylko mniej.
    podobnie się ma rzecz z zyskami słonecznymi
    I to są te oszczędności.
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

Strona 8 z 10

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony