Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie nie ,bo jak znam życie masz najpowszechniejszy termistor 10kOhm ,a tam jest 6,5kOhm (wg Service manual ). Takiego termistora nigdzie nie znalazłem ( są 6,8kOhm ale to już jest przekłamanie rzędu 1 stopnia)
Podłącza się pod :Zone 1: room thermistor ,orginalna nazwa PAW-A2W-TSRT i kosztuje zamiast 2PLN gdzieś ze 100 razy tyle...
Ostatnio edytowane przez MiG25 ; 07-12-2019 o 22:58
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczy w pompie Panasonic SDC 9kw jest opcja wygrzewania zbiornika = antylegionella czy coś podobnego?
Dom parterowy z poddaszem użytkowym, 119m2 pow użytkowej+grzany garaż. Wzorowany na projekcie - Dom w rododendronach 15.
Płyta fundamentowa 23cm z zatopionymi rurkami do podłogówki, 20cm XPS pod spodem. Ocieplenie 20cm 0,032, dach 30cm wełna 0,035. Okna 0,9 + ciepły parapet. Rekuperator + pompa ciepła powietrze woda. Wszędzie ogrzewanie podłogowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA Ty znasz ???
Z tego co czytałem fachowcy polecają jako najekonomiczniejsze i pozwalające osiągniecie pompom największy COP i najniższe koszty użytkowania właśnie ustawienie odpowiedniej krzywej + termostat który ma mieć za zadanie wyłączenie pompy jak nie będzie potrzeby aby działała (np. słońce które ogrzewa dom i zaczyna przegrzewać dom i itd ..)
W pompie algorytm pilnuje zadaną (wyliczoną temperaturę wody) i tak reguluje moc aby grzanie odbywało się z jak najwyższą sprawnością.
Pompa moduluje cały czas moc , przy właczonym termostacie także .
Po prostu przy grzaniu czasowym pompa rusza z większą mocą a później zaczyna ta moc się zmniejszać ...
Mam inną pompę i grzeję albo krzywą albo stałą temepraturą i w oby przypadkach pompa moduluje cały czas , nie wiem więc skąd ta bzdura że używając termostatu nie ma modulacji i pompa gna na max wydajności i działa na zasadzie pracy dwustanowej ???
Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie unos sie
Nigdzie nie napisal ze pompa na termostacie sie nie moduluje.
Ja mam panasa 7kw na termostacie zewn i tak jest po przerwie w ogrzewaniu kiedy termostat wreszcie pozwoli grzac pompa rusza w ciagu kilku minut dochodzi do maksymalnej mocy u mnie to akurat 7kw i przy tych temperaturach ma ok.65hz (jak bedzie zimniej to bedzie sie wkrecac jeszcze wyzej az do 120hz aby zapewnic te 7kw).
I nie ma to nic wspolnego z najlepszym copem jej zadaniem jest jak najszybciej dogrzac chalupe.
Jak bym mial porzadny odbior ciepla to chodzila by na maksa tzn.na 7kw az do odciecia przez termostat.
Tylko dlatego ze moja instalacja nie wytrzymuje z tymi 7kw to po jakims czasie nie jest w stanie utrzymac powrotu albo zasilania i sie moduluje w dol ale tylko o male skoki tak ze w sumie caly czas moduluje z przegrzania.
I tak np.jak chodzi na
65hz-cop 3
55hz-cop 3,3
45hz-cop 3,6
37hz-cop 4,0
30hz-cop 3,6
25hz-cop 3,5
19hz-cop 3,4
Tak wiec z najlepszym copem przy 37hz chodzi tylko z 15minut oczywiscie ten najwyzszy cop bedzie w roznych miejscach w zaleznosci od temp.zewnetrznej im zimniej to przy wyzszych czestotliwosciach.
Idealnum rozwiazaniem by byl jakis tryb eko dla tych ktorym nie zalezy na szybkim podgrzaniu i wtedy chodzila by w okolicach tej czestotliwosci w ktorej ma najlepszy cop
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW sumie to mam dwa rózne niewiesz jak sie sprawdza ?
Miernikiem np.w 21st ma dac te 6'5kOhm ?
Jak by przeklamywal o stopien to tez tragedi nie ma w celach testowych by sie nadal.
Czy taki termistor podlaczajac pod plyte jesli bedzie inny np.10 nie wyzadzi jakis szkód na logike wydaje mi sie ze nie tam chyba tylko jest przepuszczane jakies napiecie z 5v przez jakis material ktory zmienia swoja opornosc przy roznych temp.i najwyzej mniejsze napiecie wróci na plyte.
Biegunowosc chyba bez znaczenia ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiernikiem , i w temperaturze 25st ma być 6,5kOhm.(ten 10kOhm będzie miał 10kOhm w temp. 25st).
Nie wyrządzi , sam mam praktycznie od nowości wpięty właśnie 10 kOhm dla testów ,później go nie wypiąłem i tak sobie jest....( mierzył z tego co pamiętam 13 stopni przy temperaturze rzeczywistej ok 20st).
Tak , to rodzaj rezystora i beigunowość nie gra roli.
EDIT: Natomiast co do dyskusji odnośnie termistora ,to co pisze @Balbin jest poparte w serwice manual (jest tam wprost napisane ,że przy użyciu termistora można używać tak prostej jak i krzywej i ustawiać ją ,natomiast przy użyciu zewnętrznego termostatu nic na ten temat nie ma).
Jego uzasadnienie ma sens i @Codix to potwierdza,że po włączeniu przez termostat pompa pędzi na full.
Tyle tylko ,że na forum również jest opisane ,że grzanie na najniższych modulacjach też powoduje niskie COPy....
Tutaj przydałby się @bobrow i jego doświadczenie w pomiarach.
Ostatnio edytowane przez MiG25 ; 08-12-2019 o 09:35
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNarazie wyjelem czujnik z cwu i pokazuje taka sama temperature powietrza co w realu wiec w ciagu najblizszych dni potestuje z uzyciem tego czujnika
Co do krzywej czy prostej to na zewnetrznym termostacie tez dziala tylko jak wynika z krzywej np.35st to do tych 35 stopni gna na maksa potem sie moduluje zeby utrzymac te 35st itd itp.
Moim celem jest sprawdzic czy na termistorze bedzie inaczej sie modulowac
Ostatnio edytowane przez codix ; 08-12-2019 o 09:48
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnam dokładnie schemat działania. Gdybym nie miał w tym wiedzy to nie przedstawiały Ci korzyśc. Zapewne robiłeś badania i wiesz najlepiej to niech tak zostanie. Sterowanie termostatem zewnętrznym przypomina mi układ sterowania kotlem na paliwo stałe. Wlacz/wyłącz w określonej temperaturze i czasie. Pamiętaj że w tym układzie nie ma innych parametrów niż zwarcie styków i rozwarcie. Jak to Ci wystarczy to Super.
Dlaczego w PL jest większość takich układów sterowania. Dlatego że tak jest najłatwiej i najprościej. Nie wymaga to od instalatora korekty i obserwacji obiektu/budynku i pompy w różnych warunkach. Przecież termostat włączy i wyłączy w zakresie temrepatur.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyjąłeś czujnik CWU i go na płycie przepiąłeś ? Czy tylko wyjąłeś i pokazuje w polu temperatury zbiornika temperaturę otoczenia ?
Czujnik CWU ma jeszcze inną wartość- 2kOHm , wiąc podłączając go w miejsce na 6,5KOhm nie ma siły ,żeby nie przekłamywał.
A skoro przy termostacie zewnętrznym działa również krzywa lub prosta , to raczej różnicy wielkiej nie będzie.
@Balbin , skoro piszesz ,że znasz algorytm , to czy jesteś pewny ,że przy użyciu termostatu zewnętrznego pompa działa na maxa i nie używa krzywej lub prostej grzania ?
Ostatnio edytowane przez MiG25 ; 08-12-2019 o 10:01
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybacz, ale zapytam,
Po co to użytkownikowi pompy która ma dostarczyć mu ciepło do budynku i CWU.
Nie każdy lubi siedzieć godzinami i patrzeć jak zmieniają się wartości w opcjach serwisowych.
Jest to narzędzie instalatora i producenta a nie użytkownika. Panasonic wkrótce będzie weryfikowal instalatorów to niebawem połowa ID Service zniknie z bazy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie mam Panasonica więc nie wiem jak działa algorytm i jak pracuje pompa.
U mnie w LG przy aktywacji termostatu zewnętrznego działa na pompie zarówna grzanie według krzywej grzewczej jak i za pomocą prostej , wiec pompa działa tak samo z termostatem jak i bez.
Po rozłączeniu termostatu żadnej różnicy w pracy pompy nie widziałem.
Różnica taka że termostat działa u mnie jak taki "włącznik" który wyłącza całkowicie pompę albo ją włącza.
U mnie am termostat , histereza 0,5 stopnia. Ustawiona krzywa.
Jak pompa startuje to startuje z dużą mocą , ale też nie jest to max , bo przy grzaniu CWU pobiera sporo więcej prądu
U mnie tak to wygląda i widać jak pięknie modulowana jest moc.
https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=10883#/pc0
Dlatego ciekawy jestem na czym ma polegać ta różnica z zewnętrznym termostatem a zewnętrznym termistorem który też robi za termostat .
Pytam , bo mnie to zaciekawiło.
U mnie też jest dostępny czujnik temperatury do mojej pompy.
Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziałanie termostatu można porównać z działaniem harmonogramu, w którym ustawiliśmy okresy bezczynności pompy. To po pierwsze. Po
drugie należy pamiętać, że pompa BEZPOŚREDNIO będzie dążyła do uzyskania określonej (ustawionej) wartości temperatury wody w zasilaniu a nie temperatury w pomieszczeniu gdzie jest termostat. Pompa nie wie jaką temperaturę ustawiłem na termostacie. Wie tylko, że ma zacząć pracować wg KG lub prostej. Może się nawet okazać, że źle ustawiona KG nie pozwoli osiągnąć zadanej temperatury w pomieszczeniach. Dlatego ktoś tu doradzał żeby dać wyższą KG w przypadku współpracy z termostatem pokojowym. Kolejną kwestią jest charakterystyka samego budynku i m.in. zdolność do akumulacji ciepła co będzie miało wpływ na częstotliwość "rozkazów" idących z termostatu. Jeśli dom szybko stygnie to pompa będzie częściej wzbudzana.
Zasadne jest też pytanie, które już dawno się tu pojawiało i nie padła konkretna odpowiedź: czy dla pompy, jej trwałości, charakterystyki pracy i ekonomiczności lepiej jest gdy pracuje ciągle ale z mniejszą mocą czy w określonych interwałach ale "mocniej" ?
Osobiście mam teraz ustawioną KG, bez termostatu. Po kilku próbach zmiany ustawień na razie komfort cieplny jest. Ale mam w domu takie urządzenie - pozostałość po piecu na ekogroszek. Spróbuję je podłączyć z pompą i sprawdzę jak to będzie działać.
Dom 260m2,ściany 40cm Porotherm+15cm styro, poddasze 20cm wełna, podłoga 10cm styro, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna. Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW, 3f. Instalacja: 13 grzejników (w tym 1 CV33, reszta normalny wymiar) + 3 drabinki w łazienkach + 46m2 podłogówki (kuchnia, hall, 2 łazienki).
PV: 9,8kWp Q-Cells Q-Peak Duo + SMA 8kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZwykłemu użytkownikowi do niczego, ale jak zauważyłeś jest tu paru "idiotów" do których i ja się zaliczam którzy chcą wiedzieć co do czego, dlaczego tak a nie inaczej, po co i na jakich zasadach. Po nad to chciałbym mieć dostęp do zmiany parametrów jak jestem po za domem a nie tylko jak będę w nim. A instalatora przecież nie będę wtedy prosił o każdą pierdołę.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Przy termostacie zewnętrznym oczywiście nadal dostraczas ciepło na podstawie krzywej grzewczej lub prostej grzewczej. Tu nic się nie zmienia. Różnica jest taka że znając przyrost temperatury w pomieszczeniu urządzenie dobiera moc pobrana i przepływ wody, moduluje sprężarka i pompa obiegowa tak aby zmniejszać pobór energi nawet kosztem wydłużenia grzania. Dlatego termistor jest lepszym rozwiązanie. Sterownik Panasonic jako termostat wewnętrzny tez mierzy przyrost. Gdyby nie ta wielka histereza zajął by miejsca temostatow zewnętrznych montowanych prawie u każdego.
Kolejny przykład pokazujący zasadę działania zbliżona do termostatu zewnętrznego i termistora. Chcecie nagrzac CWU. Macie opcje wymus grzanie z pozycji menu (przykład dla termostatu zewnetrzengo) lub harmonogram albo histereza, program podobny do pracy z termistorem działający bardziej inteligentnie. Spróbujcie kiedy, popatrzcie jak zachowuje się sprężarka, jak zmieniaja się przepływy, czas grzania i zużycie, a przecież grzejemy wode do tej samej temperatury. Ot tak!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo akurat grzanie cwu to w panasie nie jest jakies inteligentne chyba zly przyklad dales .
Nie uwzglednia temp.na zewnatrz praktycznie niczego jedynym kryterium dla niej jest temp.w baniaku
Jak spadnie zaluzmy do 38st to grzeje np.caly czas na 40hz bez zadnej modulacji chyba ze wezownica nie jest w stanie odbierac jak spadnie chocby o stopien czyli np.na 37st to grzeje caly czas na 65hz jak spadnie np.na 26st to grzeje na 85hz
I kaka to inteligencja porobili kilki zakresow temperaturowych tak zeby nagtzanie cwu zawsze odbylo sie w okolicach 45min
Nic wspolnego z jakims najlepszym copem
Jedynie jednostki allinone maja jakis tryb inteligentnego grzania cwu ale niestety niemam i nie wiem na czym moze polegac
Ostatnio edytowane przez codix ; 08-12-2019 o 13:41