Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFaktycznie mam zawory na 3 pętlach. Tylko nie wiem, które 2 zakręcić, a którą 1 zostawić. Jak to przetestować?
Dom na stoku: Ytong 24+15,20cm grafitowego 0,032, dachówka czarna braas cisar, 20cm piana pur, 10 cm 0,036 styro na podłogę, pow.zabudowy 88m2, powierzchnia podłóg grzanych 119m2, powierzchnia użytkowa 106 m2, kolektor poziomy spiralny 3x150m PE40, pompa ciepła gruntowa - Smartheat Classic 008i
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom na stoku: Ytong 24+15,20cm grafitowego 0,032, dachówka czarna braas cisar, 20cm piana pur, 10 cm 0,036 styro na podłogę, pow.zabudowy 88m2, powierzchnia podłóg grzanych 119m2, powierzchnia użytkowa 106 m2, kolektor poziomy spiralny 3x150m PE40, pompa ciepła gruntowa - Smartheat Classic 008i
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pompę ręczną do napełniania Hewalex. Czy przed rozpoczęciem napełniania lepiej wyłączyć pompę ciepła?
Dom na stoku: Ytong 24+15,20cm grafitowego 0,032, dachówka czarna braas cisar, 20cm piana pur, 10 cm 0,036 styro na podłogę, pow.zabudowy 88m2, powierzchnia podłóg grzanych 119m2, powierzchnia użytkowa 106 m2, kolektor poziomy spiralny 3x150m PE40, pompa ciepła gruntowa - Smartheat Classic 008i
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak będzie najpewniej. Wyłącz , napełnij, a potem włącz samą obiegówkę DZ i obserwuj wskazania
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDolałem w piątek ok 3-4 l glikolu. Ciśnie nie wskoczyło do 1,8. Od piątku pompą zaczęła pokazywać błąd 52 - niskie ciśnienie oprogram. To nie jest pierwszy raz jak dolewam. Miałem już taki błąd, ale najpóźniej po jednym dniu ten błąd znikał. Nie wiem jak włączyć samą pompę dolnego źródła, może to by coś pomogło, może coś się zapowietrzyło. Teraz jak ignoruję ten błąd i wymuszam pracę pompy, to widać że próbuje przez jakieś 5 min działać, a potem się wyłącza i pokazuje błąd 52. Kiedyś instalator pokazywał mi żeby sprawdzić temperaturę ( to jest chyba temp. DZ) i przez ten błąd temperatura spada do - 15 i dlatego się wyłącza.
Dzwoniłem już do instalatorów pompy i mają później zadzwonić i coś pomóc, ale chciałbym zapytać jeszcze Was co o tym myślicie.
Dom na stoku: Ytong 24+15,20cm grafitowego 0,032, dachówka czarna braas cisar, 20cm piana pur, 10 cm 0,036 styro na podłogę, pow.zabudowy 88m2, powierzchnia podłóg grzanych 119m2, powierzchnia użytkowa 106 m2, kolektor poziomy spiralny 3x150m PE40, pompa ciepła gruntowa - Smartheat Classic 008i
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTemperatura na wyjściu parownika spada nie przez błąd, tylko przez zanik lub znaczny spadek przepływu w DZ.
Prawdopodobnie masz zapowietrzone DZ, zatem nie załączaj sprężarki dopóki instalator nie ogarnie tego co zbudował.
Przy okazji warto sprawdzić ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym i filtr w DZ.
Przy prawidłowym przepływie powinieneś mieć niską deltę i wysokie temperatury DZ.
Na chwilę obecną wszystkie sekcje masz otwarte?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW tej chwili mam wszystkie sekcje otwarte. Też tak myślę, że przy napełnianiu mogło się zapowietrzyć. Mogło być tak, że przy napełnianiu pompą ręczną na początku pompowałem glikol, a później powietrze, jak glikol w pompie skończył się. Swoją drogą powinien być jakiś zawór odpowietrzający, może jest, ale nie wiem gdzie. Czy taki zawór powinien być w standardzie? Czyli na razie nie odpalić pompy bo może się uszkodzić?
Dom na stoku: Ytong 24+15,20cm grafitowego 0,032, dachówka czarna braas cisar, 20cm piana pur, 10 cm 0,036 styro na podłogę, pow.zabudowy 88m2, powierzchnia podłóg grzanych 119m2, powierzchnia użytkowa 106 m2, kolektor poziomy spiralny 3x150m PE40, pompa ciepła gruntowa - Smartheat Classic 008i
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompa ciepła już działa. Poinstruowali mnie jak włączyć samą pompę dz i to pomogło. Widocznie się odpowietrzyło.
Dom na stoku: Ytong 24+15,20cm grafitowego 0,032, dachówka czarna braas cisar, 20cm piana pur, 10 cm 0,036 styro na podłogę, pow.zabudowy 88m2, powierzchnia podłóg grzanych 119m2, powierzchnia użytkowa 106 m2, kolektor poziomy spiralny 3x150m PE40, pompa ciepła gruntowa - Smartheat Classic 008i
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdpowietrzenie to podstawa, dziwię się, że nie instruowali cię o tym od samego początku (jak włączyć samą pompę DZ), bo DZ dosyć dpotrafi się odpowietrzać...
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak pompa DZ pracuje to i wszystkie zawory są otwarte to można:
1. delikatnie zamykając jeden zawór posłuchać czy będzie słyszalny szum przepływającej cieczy
2. kupić pirometr za ok 50-100zł i sprawdzać temperaturę każdej rury na powrocie czy ma podobne wskazanie albo obserwować równe roszenie rur.
Ja dla testów w takiej dziwnej instalacji -próbowałbym zamykać po jednej sekcji (dwoma zaworami na zasilaniu i powrocie), a dwie zostawić pracujące.
Dostępne w wersji mobilnej