Czy ja wiem czy niema sensu?
Przewymiarować instalację 6-8m2 bojler 300l resztę wykorzystać latem do grzania basenu. A zimą można by czasami wykorzystać to do podłogówki.
https://allegro.pl/kolektor-sloneczn...670991333.html
te lepiej wychodzą za m2
https://allegro.pl/kolektor-sloneczn...8-000af7f640d0
w miarę tanie tylko trzeba by im plecy docieplić pod stelażem cienkie są.
Tak mi chodzi to pogłowie. Za kilka lat grzejnikowce mi się rozlecą to myślę o kociołku elektryczno- solarnym DIY ale narazie teoretyzuje niepali się.
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 22-11-2018 o 20:06
Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Jęli u Ciebie pogoda jest taka jak u mnie to się nie dziwie że nie grzeje. A jak grzeje taki fabryczny kolektor w słoneczny zimowy dzień?
Solarów używasz tylko do CWU czy jeszcze basen CO?
Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Pogoda jest marna żeby nie użyć innego słowa, solary są zapięte do bufora kombinowanego 400l jeśli nie ma słońca górną część bufora grzeje grzałka 2kW aby była cwu. W słoneczny zimowy dzień spokojnie można tym opędzić ogrzewanie podłogowe tylko ile tych dni słonecznych mamy w zimę (całą zimę) jak na moje mniej niż 15 dni. Rocznie te 7,2m2 robi około 5MWh przynajmniej tak mówią statystki roczne w sterowniku.
Ale ułatwię Wam tu macie roczne statystyki z 2018r powiedzcie co Wy chcecie grzać kolektorem bo nawet ślepy zauważy że w zimę to prawie nie działa:
W lato działa aż za dobrze i trzeba zrzucać nadmiar gorącej wody w ogrzewanie budynku gospodarczego.
Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 23-11-2018 o 10:01
7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.
Dostępne w wersji mobilnej
Jak dla mnie to wygląda interesująco
CWU i basen załatwione dogrzewanie w październiku i kwietniu załatwione a reszta do przewidzenia. Tym bardziej że różnica w koszcie instalacji to ok 1500zł.
Tym bardziej że z solarów nie chcę rezygnować. Jak DiIY się rozpadnie to iitak chce zmienić bojler teraz mam dwa poziome połączone szeregowo.
Zamiast 1-2 solarów kupię 3-4 i tyle. 16-20m3 basen i tak przyjemnie wszystko. Co do zimy dom w miarę ocieplony z reku i 100% podłogówki to może z 5-10% CO załatwi. Te wszystkie programy do obliczenia kolektorów są w wersji demo i trudno wyliczyć coś co ma ręce i nogi.
Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Pewnie że basen łyknie wszystko, ale należało by go podłączyć przez wymiennik płytowy a to sztucznie podniesie koszty. Może lepiej zapiąć na plexi zaizolowanych jakiś ładny grzejnik i utopić go w basenie. Wtedy na zasilanie poleci tyle ile fabryka dała a powrót będzie praktycznie cały czas zimy, plusem tego rozwiązania jest minimalna ilość wody w układzie grzejnika w basenie, minusem jeden obieg bufor i grzejnik z doświadczenia wiem że w buforze woda po jakimś czasie robi się czarna i w razie nieszczelności może zanieczyścić wodę w basenie.
Dziś kolektory zapięte na ogrzewanie podłogowe i ma to się tak:
![]()
Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 29-11-2018 o 11:35
7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.
Dostępne w wersji mobilnej
Basen planuję przez wymiennik płytowy małą pompkę 12 lub 24V a reszta do Chińskie klocki pompka odpali się jak Tz panela latem wzrośnie powiedzmy ponad 70*C(zresztą zobaczymy). Wczoraj był łądny dzień a mój grzejnikowiec nawet nie ruszył znowu problem z kablami przegryzionymi przez psa ale nie mam ochoty babrać się na mrozie. Wymusiłem start grzejnikowaca i dawał ok 30*C. Z PV szło max 50% mocy aa z kolektora powietrznego ok 1kW. Więc grzejnikowece są do dupyWróże im może z 3 lata
Ile Te twoje kolektory wczoraj wyprodukowały?
Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Węźownica solarna jest na dole zasobnika i w pierwszej kolejności grzeje dół zasobnika na górze jest już ciepła cwu. Zgodnie z fizyką ciepła woda idzie do góry jeśli dół będzie cieplejszy woda znów się rozwarstwi.
Tak to bufor więc mam do niego spięty kocioł, i dodatkowo grzałkę 2kW przykręconą termostatem do 45*C ale jest w 2/3 wysokości i jeśli góra zasobnika spadnie grzałka ją dogrzeje sytuacja gdy nie ma słońca lub potrzeba większej ilości cwu.
7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.
Dostępne w wersji mobilnej
Nie wiem czy dobrze rozumiecie tytuł wątku "solary i wspomaganie CO"
To nie ma służyć do grzania ale do WSPOMAGANIA ogrzewania. W słoneczny dzień jak dzisiaj miałem 34 stopnie , do CWU troche za mało ale w podłoge jak najbardziej i widze ze dzisiaj PC zużyła mniej.
W zimie to bida , ale w okresach przejściowych pażdziernik i np. marzec spokojnie wspomaga CO.
Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
Dostępne w wersji mobilnej
Też się dziś wspomagałem problem w tym że w tym roku to pierwszy taki dzień był.
maksymalna temperatura solara 40 oC max zasobnika 400 litrow 32 oC, ciągłe zasilanie podłogówki
plus zyski od okien .
od 2 dni zużyłem 0 gazu na CO słabo zbudowany i ocieplony dom.
Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki/ okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Wspomaganie CO jest realizowane poprzez baniak CWU.
Nie wiem jaki próg naładowania bojlera przyjąć w którym wspomaganie CO ma ruszyć? Bojler w pomieszczeniu technicznym w garażu wspomaganie realizowane poprzez drabinki w łazience. Nie wiem jaką szczytową temperaturę bojlera utrzymywać zimą 50-65*? Grzałka odpala się przy 41* z histerezą 1* baniak 300l grzałka w połowie bojlera
Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Od połowy lutego już włączają się solary ogrzewając podłogę, temp na zewnatrz dzisiaj w okolicach 0/+2 stopnie , temperatura solarów 39 (przy włączonym obiegu), na PC mam ustawione grzanie na 28 stopni. Jak się zrobi cieplej wyłączam sterownik pomp obiegowych i solary grzeją juz tylko wode CWU. SOA1 - u mnie działa![]()
Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
Dostępne w wersji mobilnej